防雷接地均壓環做法是什麼?施工上有什麼需要注意的呢?

網友回答
 最佳答案 防雷接地裝置安裝方法:應充分利用建築物的這些裝置,將幕牆豎向龍骨幕牆豎向龍骨幕牆豎向龍骨幕牆豎向龍骨、橫向龍骨橫向龍骨橫向龍骨橫向龍骨和建築物防雷網接通和建築物防雷網接通和建築物防雷網接通和建築物防雷網接通,連成一個防雷整體,把玻璃幕牆獲得的巨大雷電能量,通過建築物的接地系統,迅速地輸送到地下,保護玻璃幕牆和建築物免遭雷電破壞的作用 防止側擊雷的常見做法是在防止側擊雷的常見做法是在防止側擊雷的常見做法是在防止側擊雷的常見做法是在30m以上的高層建築玻璃幕牆以上的高層建築玻璃幕牆以上的高層建築玻璃幕牆以上的高層建築玻璃幕牆部位部位部位部位,,每三層設置一圈均壓環每三層設置一圈均壓環每三層設置一圈均壓環每三層設置一圈均壓環,,並和建築物防雷網及玻璃幕牆自身並和建築物防雷網及玻璃幕牆自身並和建築物防雷網及玻璃幕牆自身並和建築物防雷網及玻璃幕牆自身的防雷體系接通的防雷體系接通的防雷體系接通的防雷體系接通玻璃幕牆豎向主龍骨應視為引下線玻璃幕牆豎向主龍骨應視為引下線玻璃幕牆豎向主龍骨應視為引下線玻璃幕牆豎向主龍骨應視為引下線,豎向主龍骨的跨接用扁鋼製品時截面豎向主龍骨的跨接用扁鋼製品時截面豎向主龍骨的跨接用扁鋼製品時截面豎向主龍骨的跨接用扁鋼製品時截面必須達到必須達到必須達到必須達到100mm。滿足機械強度的要求 除焊接方式以外除焊接方式以外除焊接方式以外除焊接方式以外,採用壓接方式其金屬材料厚度應達到採用壓接方式其金屬材料厚度應達到採用壓接方式其金屬材料厚度應達到採用壓接方式其金屬材料厚度應達到4mm。 採用焊接方式要滿足施工規範的要求 圓鋼搭接長度為其直徑的6倍,且雙面施焊;扁鋼搭接長度為其寬度的2倍,且三面施焊;焊接處做防腐處理。 不同金屬壓接,要做防電化腐蝕處理。如:鋼與鋁連接時,鋼要鍍錫;或在鋼、鋁之間加不銹鋼墊片
2016年08月05日 00:00

說7m高的石材幕牆主體結構有水平均壓環的樓層,對應導電通路的立柱預埋件或固定件應用圓鋼或扁鋼與均壓環焊接連通,形成防雷通路。圓鋼直徑不宜小於12mm,扁鋼截面不宜小於5mm×40mm。避雷接地一般每三層與均壓環連接。兼有防雷功能的幕牆壓頂板宜採用厚度不小於3mm的鋁合金板製造,與主體結構屋頂的防雷系統應有效連通。

2016年08月05日 00:00

說的應該是測量還是防雷。 如果是測量只要質檢站用一個搖表側一下就可以了。如果是防雷,只要用直徑12鋼筋把幕牆的均壓環和土建防雷接地焊接一下就可以了

 相關用戶問答
  • 您好,按接地種類,可分人工接地體和自然接地體兩種。按接地方式,可分水準接地體和垂直接地體兩種。防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。1、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。2、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小於4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可並為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重複接地。也有獨立分開的方式,TN-S系統。零地不能再合為一。3、儀器儀錶接地系統。該系統接地電阻小於1歐,不能與防雷接地連接。4、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小於30歐。

  • 一、二、三類防雷建築接地裝置≤10Ω 一、二、類工業建築防雷接地裝置≤10Ω 三類工業建築防雷接地裝置≤30Ω 露天可燃氣體儲氣櫃防雷接地裝置≤30Ω 露天油罐防雷接地裝置≤10Ω 戶外架空管道防雷接地裝置≤20Ω 水塔、煙囪防雷接地裝置≤30Ω 微波站、電視臺的天線防雷接地裝置≤5Ω 微波站、電視臺的機房防雷接地裝置≤1Ω 衛星地面站防雷接地裝置≤1Ω 廣播發射台天線塔的防雷接地裝置≤0.5Ω 廣播發射台發射機房的防雷接地裝置≤10Ω 雷達實驗調試場防雷接地≤1Ω 雷達天線於主機工作接地共用接地體≤1Ω

  • 樓房避雷接地防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。一、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。二、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小於4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可並為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重複接地。也有獨立分開的方式,TN-C系統。零地不能再合為一。三、儀器儀錶接地系統。該系統接地電阻小於1歐。不能與防雷接地連接。四、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小於30歐。

  • 地線的作用: 一、地線的作用是把有可能帶電金屬殼上的電引到大地中,以免人觸到發生觸電事故。 二、不接地,一旦設備發生漏電現象,人一旦碰到帶電體,就有可能發生觸電事故。接地線可以把洩露的電流分導到地面,避免觸電。 三、接地線主要是為了防止漏電傷人,對機器的本身到沒有什麼影響 以上三點便是地線在家庭電路中的作用,而在實際運用中,沒有接地線會影響電力系統的安全運行,所以地線的作用在每個家庭電路中是非常重要的。

  • 手鉤沙發墊的方法如下: 1.首先要準備一團腈綸線,用於鉤方格子做底托。網格數要是奇數。一般37格差不多。 2.先找好中心花的位置,橫豎第19個格是中心,以此類推,把周圍的花地位置也找好,就可以開工啦。 3.下麵是鉤花在底網的走向圖,花不要太大,彎越多越好看。 4.花朵和周邊鉤好久補中間的空 5.鉤完一圈,最好另起頭,這樣中間不會有接頭,更好看。 6.鉤好花朵最好翻過來看看有沒有鉤漏掉的,因為正面不容易看清。 7.顏色什麼的也可以繡其他的樣式,只要自己喜歡就好了。其實也不難,只要有耐心,我想每一個人都能用舊毛線繡出一個漂亮又實在的沙發墊。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示