誰知道空調水管道沖洗方法?

網友回答
 最佳答案 給水管道系統、空調水管道系統、自動噴水滅火管道系統、消火栓滅火管道系統都要進行沖洗,沖洗流速一般不宜小於3.0m/s,沖洗前應解決好排水措施,如加設臨時排水管,疏通排水溝渠。其它應注意的要點有: ⑴管網沖洗的水流方向應與管網正常運行時的水流方向相一致; ⑵管網沖洗結束後,應將管網內的水排除乾淨,必要時,應採用壓縮空氣吹幹; ⑶原則上,自動噴水滅火系統應採用水沖洗,在條件無法允許時,也可以用壓縮空氣吹掃末端管網; ⑷沖洗水流速一般為3.0m/s,特殊情況不能低於1.5m/s; ⑸管道沖洗,在安裝之前,管道及配件的內外壁必須用100至300Kpa的高壓水沖洗,並能保證將管道內雜物沖洗乾淨後方可安裝;安裝後系統的清洗,先把換熱設備與系統分離開(即關閉設備進出口閥門),開啟旁通閥(可以臨時設置),向管網最高點(膨脹水箱,冷卻塔水盤等)或設定補水點灌水,直至系統灌滿水為止,接著從系統的最低點處把髒水放出,按上述方法反復多次,直至系統無髒物,然後啟動冷凍水泵,冷卻水泵,使水迴圈多次,停泵後將系統水放盡,檢查水篩檢程式,確認系統管網清潔時止。
2016年03月31日 00:00

因此,在水管安裝完畢後,必須進行沖洗。其沖洗方法如下: (1)冷凍水幹管的沖洗方法。首先接好沖洗用臨時管道,沖洗時關閉相鄰分支管上和風機盤管的支管閥門,從總主管的底部管接至排水管,從頂層水至幹管的末端逐層進行自上而下的沖洗,沖洗時儘量加大水的流速,直至排除的水清潔無泥砂為止。 (2)冷凍站內冷凍水水管的沖洗方法。沖洗前在冷凍供水、回水管進入冷水機組的蒸發器閥門前加一臨時旁通閥,連通供水、回水管,將用來沖洗的水接至集水器內,關閉進入蒸發器管道的閥門,使沖洗水通過旁通閥進入分水器內,然後從分水器的排水管接上臨時排水管,加大沖洗水的流速,直至排出的水清潔無泥砂為止。 (3)冷卻水系統管道的沖洗方法 ①冷卻水的沖洗方法。先關閉冷卻水塔的噴水閥門,kt7-28tqy打開泄水槽的泄水閥,加大沖洗水的流速,自上而下對塔內的填料和水槽進行沖洗,直至排出的水清潔無泥沙為止。 ②冷卻水迴圈水箱的冷卻系統沖洗方法。先關閉進出冷水機組冷凝器的閥門,在閥門前安裝一連通進出水管的旁通管,並在旁通管上安裝旁通閥,開啟冷卻水迴圈水泵,在不斷地向迴圈水箱補水的同時間斷地打開冷卻水迴圈水箱的排汙管,使汙物隨水排除出,直至排出的水清潔無汙物為止。

 相關用戶問答
  • 你好!很高興為你解答,我這裡給大家提供份關於空調漏水怎麼辦的處理流程,希望對大家有用, 空調漏水原因一:排水管道品質問題。有的排水管道品質不好,易老化鬆弛,造成管道形狀彎曲,引發排水不暢。 空調漏水原因二:空調在安裝的時候沒有安裝牢固,使用長時間之後出現了移位元情況,導致排水管道位置發生變化,造成排水困難。 空調漏水原因三:配管上的結露水。因為管路上面的保溫材料品質太差或太薄,管內製冷劑通過的時候,容易出現結露水。 空調漏水原因四:室外的排水管道堵塞。室外的排水管道被堵塞,也會造成水無法排除,產生溢漏。空調漏水原因五:交換器的原因。過濾網贓物嚴重未能及時清潔或過濾網破損,引起蒸發器變形,使得其不能及時滴入槽內;空調系統內氟利昂不足引起室內機蒸發器結冰,不能將水珠滴入節水盤內;空調的材質不是很好,內部設置不合理,水不能流入水槽,就順著塑膠殼留下來了。 有時候空調漏水是可以直接解決的,有的還是要找專門的維修人員來維修。首先可以根據以上的一些情況進行自檢,如果是排水管破了、安裝不到位或者是交換器的問題,就需要專門的人上門維修了,當然還有一些情況是可以自己處理的。 如果是因為水管外的配套塑膠不好引起了漏水,可以自己在外面裝一個外包,抑制水往下面流,當然加擋水板也是一個方法;如果是水管排水不暢通,也可以想辦法將其疏通,室外的排水管道也檢查一些,如果是室外的原因,就更加好解決了。一般對於外行來說,空調滴水只能在管道上面下點功夫,其餘的都只能交給維修人員了。 以上就是我為大家介紹的關於空調漏水方面的有關知識和內容,希望對大家有幫助,祝大家生活愉快。

  • 保溫的,主要有以下幾點:1、如果室外的溫度小於空調排水的溫度加保溫是為了防止空調水管結冰凍裂水 管!2、如果環境溫度大於空調排水溫度加保溫是為了防止有冷凝水造成漏水!3、保溫的目的是為了阻絕內外溫度傳遞!

  • 空調在移機的時候,我們需要注意一點,就是先要將空調中的製冷劑也就是氟利昂先收取起來,這樣不至於移機後還需要另外花錢來給空調加氟,以下給你介紹的就是收氟的步驟,你可以參考看看的: 收氟步驟 一、開啟空調選擇製冷模式 二、待一分鐘後關閉高壓閥 三、待8分鐘以後或空調將要停機時關閉低壓閥 不知道怎麼回事,我進行操作不行, 問題一、開機調為製冷模式,外機壓縮機不轉等了有10分鐘還是不轉,個人覺得可能是室內溫度過低,請求答案 問題二、1分鐘後關閉高壓閥,空調運轉近10分鐘沒有關閉現象,確定高壓閥以關死了。 問題三、關閉低壓閥後,在低壓閥介面下隱藏的測試口按下後還是有氟洩漏,請問怎麼回事,該如何操作才能達到收氟的目的,請詳細說明,並留下注意事項。

  • 我知道應該是2匹空調用16A插座更好,更可靠。如果原有機子用多少A的插頭就配多少A的插座也是可以的。如果沒有,還是用16A更好。空調專用電線另外拉一路,電線最好是4平方,以免負荷太大,引起電線發熱。

  • 既然漏雪種,就說明有洩漏點,如果不查清楚原因就盲目加雪種,肯定是用的時間不長,所以一定要查清楚洩漏的原因,進行處理好後再加雪種就沒有問題。你發現銅管的接頭有氧化物,這就是洩漏點,你家空調加雪種後能用一個夏天,說明洩漏很慢,如果洩漏大的話,很快就漏光了。 你用扳手打緊試試看,加了雪種還是這樣,就說明這個介面銅管的喇叭口有損,要重新做過喇叭口才可。