請問室內給水管道的安裝有哪些要求?

網友回答
 最佳答案 室內給水管道以及配件的安裝要求有: (1)給水管道的水壓試驗必須符合設計要求,當未注明要求時,可以參照以下標準,為試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不能小於0.6MPa,這是對任何材質而言。 (2)給水系統在交付使用前必須進行通水試驗,並做好記錄,檢驗方法為開啟閥門、水嘴等放水,然後觀察情況。 (3)給水系統管道在交付前必須經過沖洗和消毒,並且經過取樣檢驗,符合標準後;沖洗是為了去除雜去,清潔管道,只有全部都符合標準後,才能投入使用。 (4)室內直埋給水管道應做好防腐處理,可以通過局部解剖來進行檢驗,但塑膠管道和複合管道可以例外。 (5)給水引入管與排水排出管的水準淨距不能小於1m;室內給水與排水管道平行敷設時,兩者之間的最小水準淨距不能小於0.5m;如果交叉鋪設,垂直淨距不能小於0.15m。 (6)一般來講,給水管應鋪設在排水管的上面,若給水管必須鋪設在排水管下面,應給給水管加個管套,其長度應大於等於排水管管道徑的3倍。 (7)給水管道應有坡度坡向泄水裝置,以便試壓沖洗和維修時能及時排空管道內的積水,以防殘積。 (8)管道及管件進行焊接時,其焊縫的表面品質應符合一定的要求
2016年03月31日 00:00

一、滿足最佳水力條件 1.給水管道佈置應力求短而直。 2.為充分利用室外給水管網中的水壓,給水引入管宣佈設在用水量最大處或不允許間 斷供水處。 3.室內給水幹管宜靠近用水量最大處或不允許間斷供水處。 二、滿足維修及美觀要求 1.管道應儘量沿牆、梁、柱直線敷設。 2.對美觀要求較高的建築物,給水管道可在管槽、管井、管溝及吊頂內暗設。 3.為便於檢修,管井應每層設檢修門。暗設在頂棚或管槽內的管道,在閥門處應留有 檢修門。 4.室內管道安裝位置應有足夠的空間以利拆換附件。 5.給水引入管應有不小於0.003的坡度坡向室外給水管網或坡向閥門井、水錶井,以 便檢修時排放存水。泄水閥門井一般做法如圖1.4-1所示。 三、保證生產及使用安全 1.給水管道的位置,不得妨礙生產操作、交通運輸和建築物的使用。 2.給水管道不得佈置在遇水能引起燃燒、爆炸或損壞原料、產品和設備的上面,並應 儘量避免在生產設備上面通過。 3.給水管道不得穿過商店的櫥窗、民用建築的壁櫥及木裝修等。

2016年03月31日 00:00

給水管就是輸送水的管路,水管道通常都有安裝排氣閥。給水管材質嚴格些,PP-R,不銹鋼,鋼塑複合,鍍鋅鋼管等等,給水管有水壓4公斤左右,要求管道安裝完畢後打10公斤水壓測試。

 相關用戶問答
  • 室內給水管道以及配件的安裝要求有:(1)給水管道的水壓試驗必須符合設計要求,當未注明要求時,可以參照以下標準,為試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不能小於0.6MPa,這是對任何材質而言。(8)管道及管件進行焊接時,其焊縫的表面品質應符合一定的要求,具體為:a.焊縫外形尺寸符合規定,高度不能低於母材表面,與母材的過渡應是圓滑的。b.焊縫及熱影響區的表面無裂紋、夾渣、氣孔、弧坑、未熔合以及未焊透等缺陷。

  • 其實配電箱和配電櫃同是供電系統中用於供配電的電氣設備,它們雖然看了就一個字相差,但是區別還是很大的,下面就來簡單為你介紹一下: 1、首先從用途上來說:配電箱多用於家庭,而配電櫃剛多用於配電所中。 2、從功能上來說:配電箱一般作為低電壓分配,比如220V、380V,而配電櫃多用於控制10kV線路 3、從尺寸上來說:配電箱一般小於配電櫃,例如配電櫃民尺寸500高*400寬*100深,配電櫃尺寸有1700高*600寬*400(300)深 4、從安裝方式上來說:配電箱有明裝和暗裝兩種安裝方式,而配電櫃因體積稍大,一般為落地安裝

  • 應根據排水管所埋地的水準距離算出排隊水管底端的深度(即垂直距離), 使垂直距離/水準距離=3/1000. 一、滿足最佳水力條件 1.給水管道佈置應力求短而直。泄水閥門井一般做法如圖1.4—1所示。 三、保證生產及使用安全 1.給水管道的位置,不得妨礙生產操作、交通運輸和建築物的使用。 2.給水管道不得佈置在遇水能引起燃燒、爆炸或損壞原料、產品和設備的上面,並應 儘量避免在生產設備上面通過。 3.給水管道不得穿過商店的櫥窗、民用建築的壁櫥及木裝修等。

  • 一般來說衛生間裡馬桶所占的面積為37釐米×60釐米 懸掛式或圓柱式盥洗池可能佔用的面積是70釐米×60釐米 正方形淋浴間的面積是80釐米×80釐米 浴缸的標準面積是160釐米×70釐米 浴缸與對面的牆之間的距離為100釐米,這個是可以在周圍活動的合理的距離,就算浴室很窄,也一定要在安裝浴缸時留出走動的空間,浴缸和其他牆面或物品之間至少要有60釐米的距離。 安裝一個盥洗池,並能方便地使用至少要90釐米×105釐米的空間。這個尺寸適用於中等大小的盥洗池,同時能容下另一個人在旁邊洗漱。 兩個洗手潔具之間應該預留20釐米,這個距離包括馬桶和盥洗池之間,或者潔具和牆壁之間的距離。 相對擺放的澡盆和馬桶之間應該保持60釐米,這是能從中間通過的最小距離,所以一個能相向擺放的澡盆和馬桶的洗手間應該至少有180釐米寬。 要想在裡側牆邊安裝下一個浴缸的話,洗手間至少應該有180釐米。這個距離對於傳統浴缸來說是非常合適的。如果浴室比較窄的話,就要考慮安裝小型的帶座位的浴缸了。 鏡子安裝高度是135釐米,這個高度正好可以使鏡子正對著人的臉。 以上是一個標準衛生間的基本設計要求,當然了,可以根據自家衛生間不同有所變化

  • 你好,我正好是做行的,所以對配電櫃安裝有哪些要求,還是比較瞭解,我在這邊就簡單的說一下。配電板(箱)應用不可燃材料製作;觸電危險性小的生產場所和辦公室,可安裝開啟式的配電板;在觸電危險性大或作業環境較差的加工車間、鑄造、鍛造、熱處理、鍋爐房、木工房等場所,應安裝封閉式箱櫃;在有導電性粉塵或產生易燃易爆氣體的危險作業場所,必須安裝密閉式或防爆型的電氣設施;配電板(箱)各電氣元件、儀錶、開關和線路應排列整齊,安裝牢固,操作方便。[落地安裝的板(箱)底面應高出地面5~10 mm;操作手柄中心高度一般為1.2~1.5m;板(箱)前方0.8~1.2m的範圍內無障礙物;保護線連接可靠;板(箱)以外不得有裸帶電體外露;必須裝設在板(箱)外表面或配電板上的電氣元件,必須有可靠的屏護。以上就是關於配電櫃安裝方面的一些分享,希望對你有幫助!親的認可是我的最大動力哦!