首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 避雷接地的做法哪位朋友熟悉?有什麼概念?
問題 【水電改造】  【歸檔】16年11月07日

避雷接地的做法哪位朋友熟悉?有什麼概念?

網友回答
 最佳答案 防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。一、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。二、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小於4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可並為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重複接地。也有獨立分開的方式,TN-S系統。零地不能再合為一。三、儀器儀錶接地系統。該系統接地電阻小於1歐,不能與防雷接地連接。四、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小於30歐。防雷接地裝置部分概念:1)雷電接受裝置:直接或間接接受雷電的金屬杆(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空地線及避雷器等。2)引下線:用於將雷電流從接閃器傳導至接地裝置的導體。3)接地線:電氣設備、杆塔的接地端子與接地體或零線連接用的正常情況下不載流的金屬導體。4)接地體(極):埋入土中並直接與大地接觸的金屬導體,稱為接地體。分為垂直接地體和水準接地體。5)接地裝置:接地線和接地體的總稱。6)接地網:由垂直和水準接地體組成的具有泄流和均壓作用的網狀接地裝置。7)接地電阻:接地體或自然接地體的對地電阻的總和,成為接地裝置的接地電阻,其數值等於接地裝置對地電壓與通過接地體流入地中電流的比值。同時接地電阻也是恒量接地裝置水準的標誌。希望能幫到你,望採納。
2016年11月07日 00:00

按接地種類,可分人工接地體和自然接地體兩種。按接地方式,可分水準接地體和垂直接地體兩種。防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。1、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。2、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。  • 你說的是衛生間做防水,回填坑裡面用什麼材料回填對吧!一般情況下比較常用的是建渣,煤渣,因為這些原料都比較好找,所以成本低廉,施工方便。還有用陶粒等回填的,但是陶粒相對來說成本較高,所以現實中運用的不是很多。以前衛生間回填是用輕質磚和水泥沙子回填也可以了,現在越來越多的人用陶粒,為什麼呢?陶粒雖然成本高,但是對於承重和吸水來說是最好的。

  • 1,淋浴水龍頭安裝孔尺寸過大不便安裝,這時可以將原安裝部位的牆,重新打開後按淋浴水龍頭實際安裝孔尺寸,重新固定好安裝位置,在修復牆面待牆面幹透以後,在安裝淋浴水龍頭就行。 2,如果不嫌難看,也可以配一個接駁口後在按淋浴水龍頭實際安裝尺寸安裝。 總之,這些都是補救的辦法,費工、費時、費事。最好還是事前就先買好淋浴水龍頭,然後按淋浴水龍頭實際安裝尺寸預留好位置,這樣既省時省事,還美觀。 希望對你有幫助

  • 衛生間的下水道有異味去除辦法:一、可以去建材市場買防止異味的蓋子。二、可以用一些防臭的東西放在洗手間可以吸附一些異味。三、吃過釉子後,把釉子皮放到鍋裡(最好把釉子皮削成小塊),用再添適量的水,等水開後關火,把釉子皮取出,關鍵的是用鍋裡的釉子水,然後把釉子水倒進衛生間的下水道,異味就沒有了。

  • 常用洗臉盆高度對於比較死板的安裝工人而言,他們對於衛生間的面盆的安裝高度都有一個非常準確的定位,一般如果你所安裝的是臺上盆,那麼櫃體高度一般在2000px至2125px之間,如果是台下盆,由於面盆凹進去了一部分,因此,其高度一般在一米左右。臉盆高度標準尺寸有部分使用者因為身高的原因,常規的洗臉盆高度不適合他們使用,就需要對洗臉盆高度做出適當的調整,這種情況下衛生間洗臉盆高度是多少呢?只要注意一個原則:衛生間洗臉盆高度保持在用戶本人身高一半左右的高度就比較合適,這樣的高度用戶使用起來也很舒適。

  • 你好,2、在機房電源處安裝單相電源防雷器(三級保護)3、靜電地板下沿牆壁四周圍一圈30*3銅排或製作成網格與靜電地板多點連接(均壓帶、均壓環)。4、把機房室內(設備地線、電源地線、防雷器地線、可以導電的金屬、靜電地板、均壓帶等)用地線連接在接地銅排上(也叫接地匯流排、等電位接地排)起到等電位、均壓作用,匯流排可以連接建築柱子鋼筋。5、在匯流排固定一條25平方左右地線引出室外連接接地網。6、機房防雷接地網製作:在室外挖一個環形或長形地網溝,在地網溝內放入接地模組或打入銅包鋼接地棒,間距是2米左右一個,水準用鍍鋅扁鐵焊接或銅芯地線連接),然後均勻鋪設降阻劑,加水保持地網內做夠濕潤,最後地網一端連接機房引出的地線(機房接地電阻規範要求4歐以下)機房防雷接地網可以和建築地網連接組成聯合地網。