照明配電箱接線怎麼做,安全用電技術措施是什麼?

問題描述 請大家至少能給我說說請這種情況,一般需要多少暗線?大概暗線的費用是多少?哪些規格和牌子的暗線品質 最好或者較好?怎樣佈置暗線才安全可靠?水電安裝大概需要多少錢?一方面我心裡有個底,免得被一些裝修公司坑,另一方面自己在買耗材的時候也有針對性,非常感謝!
網友回答
 最佳答案 一)安全用電技術措施1、本工程選擇TN-S供電系統。它是把工作零線N和專用保護線PE在供電電源處嚴格分開的供電系統,也稱三相五線制。它的優點是專用保護線上無電流,此線專門承接故障電流,確保其保護裝置動作。應該特別指出,PE線不許斷線。在供電末端應將PE線做重複接地。2、設置漏電保護器(1)施工現場的總配電箱和開關箱至少應設置兩級漏電保護器,而且兩級的漏電動作電流和額定漏電動作時間應做合理配合,使之具有分級保護的功能。(2)開關箱中必須設置漏電保護器,施工現場所有用電設備,除做保護接零外必須在設備負荷線的首端處安裝漏電保護器。(3)漏電保護器應安裝在配電箱電源隔離開關的負荷側和開關箱電源隔離開關的負荷側。(4)漏電保護器的選擇應符合國標GB6829-86《漏電電流動作保護器(剩餘電流動作保護器)》的要求,開關箱內的漏電保護器其額定漏電動作電流應不大於30mA,額定漏電動作時間應小於0.1s.使用潮濕和有腐蝕介質場所的漏電保護器應採用防濺型產品。其額定漏電動作電流應不大於15mA,額定漏電動作時間應小與0.1s.3、電氣設備的設置應符和下列要求(1)配電系統應設置室外總配電箱和分配電箱,實行分級配電。(2)動力配電箱與照明配電箱宜分別設置,如合置在同一配電箱內,動力和照明線路應分路設置,照明線路接線宜接在動力開關的上側。(3)開關箱應由末級分配電箱配電。開關箱應“一機一閘一箱”,每台用電設備應有自己的開關箱,嚴禁用一個開關電器直接控制兩台及以上的用電設備。(4)總配電箱應設在靠近電源的地方,分配電箱應裝設在用電設備或負荷相對集中的地區。分配電箱與開關箱的距離不得超過30米,開關箱與其控制的固定式用電設備的水準距離不宜超過3米。(5)配電箱、開關箱應裝設在乾燥、通風及常溫場所。不得裝設在有嚴重損傷作用的煙氣、蒸汽、液體及其它有害介質中。也不得裝設在易受外來固體物撞擊、強烈振動、液體侵濺及熱源烘烤的場所。配電箱、開關箱周圍應有足夠兩人同時工作的空間,其周圍不得堆放任何有礙操作、維修的物品。(6)配電箱、開關箱安裝應要端正、牢固,移動式的箱體應裝設在堅固的支架上。固定式配電箱、開關箱的下皮與地面的垂直距離應大於1.3米,小於1.5米。移動式分配電箱、開關箱的下皮與地面的垂直距離為0.6-1.5米。配電箱、開關箱採用鐵板或優質絕緣材料製作,鐵板的厚度應大於1.5mm.。(7)配電箱、開關箱中導線的進線口和出線口應設在箱體下底面,嚴禁設在箱體的上頂面、側面、後面或箱門處。
2016年11月07日 00:00

243、每一接地裝置的接地線應當採用2根及以上導體,在不同點與接地體做電氣連接。說明1、當施工現場與外電線路共用同一供電系統時,電氣設備的接地及接零保護應與原系統保持一致。252、做防雷接地機械上的電氣設備,所連接的PE線必須同時做重複接地,接地電阻值應不大於10Ω。1、動力電箱與照明電箱宜分別設置,如合在同一電箱內,動力和照明線路應分路設置。2、開關箱應由末級分配電箱配電。3、總配電箱應設在靠近電源的地區。分配電箱應裝設在用電設備或負荷相對集中的地區。分配電箱與開關箱的距離不得超過30m。開關箱與其控制的固定式用電設備的水準距離不宜超過3m。4、配電箱、開關箱應採用鐵板材料製作,鐵板的厚度應大於1.5mm,箱背板則採用絕緣板。5、固定式配電箱、開關箱的下底與地面的垂直距離應大於1.3m,小於1.5m;移動式分配電箱、開關箱的下底與地面的垂直距離應大於0.6m,小於1.5m。6、配電箱內的電器應首先安裝在非木質的絕緣電器安裝板上,然後整體緊固在配電箱體內。7、配電箱、開關箱內的工作零線應通過接線端子板連接,並應與保護零線端子板分設。8、配電箱和開關箱的金屬箱體必須保護接零。保護接零線應通過接線端子板連接。9、配電箱和開關箱必須防雨、防塵。10、總配電箱應安設總隔離開關和分路隔離開關以及總熔斷器和分線熔斷器、以及漏電保護器。若漏電保護器同時具備過負荷和短路保護功能,則可不設分路熔斷器。總開關電器的額定值、動作整定值應與分路開關電器的額定值、動作整定值相適應。2611、分配電箱應安設總隔離開關和分路隔離開關以及總熔斷器和分線熔斷器,總開關電器的額定值、動作整定值應與分路開關電器的額定值、動作整定值相適應。12、每台用電設備應有各自的專用開關箱,必須實行“一機一箱一閘一漏”制度;禁用同一個開關電器直接控制二台及以上用電設備(含插座)。13、開關箱內的漏電保護器其漏電動作電流不應大於30mA,額定漏電動作時間應小於0.1s。14、總配電箱和開關箱中兩級漏電保護器的額定漏電動作電流和額定漏電動作時間應作合理配合,使之具有分級分段保護功能。15、配電箱、開關箱中導線的進線口和出線口應設在箱體的下底面,嚴禁設在箱體的上頂面、側面、後面或箱門處。進、出線應加護套分路成束並做防水彎,導線束不能與箱體進、出口直接接觸。16、移動式配電箱和開關箱的進、出線必須採用橡皮絕緣電纜。九、工地臨時備用電源的設置施工現場用電量大,變壓器在夏天高溫天氣易出現超負荷運行斷電的現象,為了避免斷電影響施工,專案部可準備一台GF-300的柴油發電機,以滿足工地停電時使用。

2016年11月07日 00:00

照明配電箱1al是指控制區域設備用電,如家裡所有照明插座用電都是由一個配電箱控制,價格要根據系統圖來確定。配電箱;配電箱是按電氣接線要求將開關設備、測量儀錶、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬櫃中或屏幅上,構成低壓配電箱。

 相關用戶問答
地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示