網友回答
 最佳答案 空調相信大家對它是在熟悉不過一種電器,相信大家都有碰到過就是空調漏水,那是什麼原因呢,大多是安裝問題不是空調品質。下面,就給大家總結下空調室內機漏水的原因以及解決方法: 1、掛壁式內機安裝不水準,常見原因為內機左低右高。 解決方法: 重新水準調整固定掛牆板角度。 2、掛壁式室內機連接管出牆孔內低外高; 解決方法:重新打孔(或擴孔修整)調整穿牆孔角度,達到內高外低。 3、掛壁式室內機排水口位置低於穿牆孔位置,造成冷凝水不能流出。 解決方法: 提高掛牆板高度。
2016年08月14日 00:00

是什麼原因造成的漏水,如果是管道老化那是房東的重任,如果是使用不當,那就是使用的人的責任

2016年08月14日 00:00

是受潮脫落還是什麼原因脫落,找清楚原因處理肯定是可以的

 相關用戶問答
  • 原因及處理方法:第一、空調排水管堵塞,用嘴對空調管吹一下就好。第二、空調內機不水準,引發冷凝水漏出,調整位置水準即可。第三、空調內機過髒,引發內機背面一處導水槽堵塞也會漏水,清洗即可。第四、空調內機銀翹片不平整,引發無法排水到專用水槽引發漏水,理清銀翹片即可。第五、空調內機的銅管沒有包紮好,同樣也會有漏水。

  • 題主好,一、格力空調風管機風口外形成的水。水從風口外傳漏出來。主要是由於風管沒有保溫或保溫不好,以至於風管外表積水,留至風口外側,還有是風管於風口連接不密封,出現漏風。二、格力空調風管機風口內來的水。此情況大多見於高靜壓風管機。風口內的水是由風管內流出。可能由於室內機清水性差或未安裝存水彎引發。三、格力空調風管機風口表面滴水。即水是在風口表面凝結而累積的,原因有濕度太高、設定溫度太低、風速太低等,應關閉門窗以減少室外空氣進入房間,或將設定溫度設定稍高,或開高風檔以提高風速。有條件時,更換植絨風口或木風口。期望對你有用

  • 掛式空調室內機常見漏水現象,主要有以下幾種情況造成的: 1、室內機安裝不牢固造成移位:室內機固定掛板安裝固定不牢固,時間長了發生移位,導致排水管引出一側位置偏高,造成排水困難。 2、室內機機體的水準位置安裝不當:室內機水準位置安裝傾斜,管路口方向位置過高造成結露水外排受阻。 3、排水管不良:由於排水管老化鬆弛或彎曲成波浪形狀,造成排水不暢。 4、配管上結露水:由於管路上的保溫材料品質太差或過薄,或未完全包裹,當管內製冷劑通過時,引起結露。 5、引出室外的排水管被人為堵住或排水口被贓物堵住,造成結露水無法排出。 6、熱交換器滴水。 你可以看一下你家裡的空調室內機漏水是什麼原因引起的,進行排查一下。維修的話最好請專業的師傅來維修。

  • 掛式空調室內機常見漏水現象,主要有以下幾種情況造成的:1、室內機安裝不牢固造成移位:室內機固定掛板安裝固定不牢固,時間長了發生移位,導致排水管引出一側位置偏高,造成排水困難。  • 通常空調內機滴水有以下可能:1、內機安裝不當,通常內機應當水準安裝或者向冷凝水排水口測傾斜。如果反方向傾斜了,則會導致冷凝水溢流滴水,可調整傾斜角度來解決。2、冷凝水水管堵塞,導致冷凝水無法排出而造成溢流,出現滴水現象。可清洗疏通一下來解決。3、風機故障或者過濾網堵塞,導致冷量無法被帶走,造成蒸發器結露(甚至結冰),這種情況通常內機的風量較小。如果是過濾網問題,可嘗試清洗過濾網;如果是風機問題,則需要找專業人員進行維修。4、設定溫度過低,使得大量水份凝結,導致滴水。可嘗試調高溫度(根據國家規定,室內空調溫度不得高於26度)。5、最後一種可能,你的空調缺氟了。因為長期使用,機器內氟外泄,內部壓力下降。蒸發壓力降低,蒸發溫度隨之降低。室內機出現大量凝結水(甚至結霜),這種情況需要找製冷公司過來加點藥水就解決了。空調內機滴水最好是打電話給售後服務人員,讓他們過來進行維修。