 最佳答案 L=a×(fy/ft)×d、當帶肋鋼筋的公稱直徑大於25mm時,錨固長度應再乘1.1的修正係數。在地震區還應根據抗震等級再乘一個係數:抗震等級一、二級時係數為1.15;三級時係數為1.05;;四級時係數為1.0。混凝土中的縱向受壓鋼筋,當計算中充分利用其抗壓強度時,錨固長度不應小於相應受拉錨固長度的70%。當縱向受拉普通鋼筋末端採用彎鉤或機械錨固措施時,包括彎鉤或錨固端頭在內的錨固長度(投影長度)可取為基本錨固長度的60%。
2017年01月04日 00:00

當計算中充分利用鋼筋的抗拉強度時,受拉鋼筋(普通鋼筋)的基本錨固長度應按下列公示計算:Lab=α×(fy/ft)×d。式中:Lab為受拉鋼筋的基本錨固長度;fy為錨固鋼筋的抗拉強度設計值;ft為混凝土的軸心抗拉強度設計值;α為錨固鋼筋的外形係數,光圓鋼筋取0.16,帶肋鋼筋取0.14;d為錨固鋼筋的直徑。受拉鋼筋的錨固長度應根據錨固條件按下式計算,且不應小於200mm:La=ξaXLab式中:La為受拉鋼筋的錨固長度;ξa為錨固長度修正係數。當考慮抗震時縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度應按下式計算:[1]LaE=ξaEXLa式中:LaE為縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度;La為受拉鋼筋的錨固長度;ξaE為縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度修正係數,對一、二級抗震等級取1.15,對三級抗震等級取1.05,對四級抗震等級取1.00

2017年01月04日 00:00

鋼筋的錨固長度,是指各種構件相互交接處彼此的鋼筋應互相錨固的長度。設計圖有明確規定的,鋼筋的錨固長度按圖計算;當設計無具體要求時,則按《混凝土結構設計規範》的規定計算。GB50010—2002規範規定:(1)受拉鋼筋的錨固長度受拉鋼筋的錨固長度應按下列公式計算:普通鋼筋La=a(fy/ft)d預應力鋼筋La=a(fpy/ft)d式中fyfpy—普通鋼筋、預應力鋼筋的抗拉強度設計值;ft—混凝土軸心抗拉強度設計值,當混凝土強度等級高於C40時,按C40取值;d—鋼筋直徑;a—鋼筋的外形係數(光面鋼筋a取0.16,帶肋鋼筋a取0.14)。注:當符合下列條件時,計算的錨固長度應進行修正:1、當HRB335、HRB400及RRB400級鋼筋的直徑大於25mm時,其錨固長度應乘以修正係數1.1;2、當HRB335、HRB400及RRB400級的環氧樹脂塗層鋼筋,其錨固長度應乘以修正係數1.25;3、當HRB335、HRB400及RRB400級鋼筋在錨固區的混凝土保護層厚度大於鋼筋直徑的3倍且配有箍筋時,其錨固長度可應乘以修正係數0.8;4、經上述修正後的錨固長度不應小於按公式計算錨固長度的0.7倍,且不應小於250mm;5、縱向受壓鋼筋的錨固長度不應小於受拉鋼筋錨固長度的0.7倍。縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度LaE應按下列公式計算:一、二級抗震等級:LaE=1.15La三級抗震等級:LaE=1.05La四級抗震等級:LaE=La(2)圈梁、構造柱鋼筋錨固長度圈梁、構造柱鋼筋錨固長度應按《建築抗震結構詳圖》GJBT—465,97G329(三)(四)有關規定執行。