網友回答
 最佳答案 規範規定24小時、但平常為保險起見一般都做48小時或72小時; 在做完防水後做一次閉水實驗,然後做保護層、貼地面磚; 完成後再做一次閉水實驗。
2013年09月03日 00:00

說明防水做的不到位,規定是要做到48小時的

2013年09月03日 00:00

在48小時出現多處滲漏說明防水處理沒做好,雖然理論上是24小時的閉水試驗,但是最好是48小時或者更長時間。

2013年09月03日 00:00

防水沒做好,看看是防水材料是假的,還是防水次數不夠。必須把原有防水層剷除,基層找平,清理乾淨,做防水三遍。

 相關用戶問答
  • 樓頂維修合同樣本甲方:乙方:現甲方將衛生間防水工程承包給乙方,為明確雙方責任,確保施工任務順利完成,經雙方商榷確定,簽訂本合同,雙方需共同遵守。一、承包形式:該工程以包工包料形式(其中包括人工、防水材料、搬運費用等)。二、承包內容及施工材料:甲方所有衛生間。防水材料採用德高K11防水材料,單價為元/m2(間)。三、施工工藝及要求:甲方負責保證地面基層達到防水施工要求,地面要求平整,不空鼓,不鬆動,無油污。施工工藝為地面和牆面通用型K11兩遍,牆角和管口周邊柔韌型加無紡布處理。四、關注事項及成品保護:乙方施工後24小時內嚴禁踩踏,甲方在乙方指定時間內做48小時閉水試驗,甲方在進行下一道工序前,(如鋪貼瓷磚時),應按乙方要求做好後續成品保護工作。a、施工人員應穿軟質膠底鞋,嚴禁帶釘硬底鞋。b、防水層上堆放材料都應輕拿輕放,並加以木方鋪墊。c、防水施工完畢後,不能在上面鑿洞、眼,以防破壞防水層。d、甲方在施工中若發現局部防水層被破壞,應及時採取相應補救措施,或通知乙方,以確保防水品質。五、驗收結算:乙方施工完畢,經48小時內閉水試驗,甲方監督,不漏水為驗收合格。防水面積計算為地面面積加強面面積,付款方式為:乙方人工進場付元,工程進度達到%,付款%,工程完工驗收不漏水後,個工作日內,甲方一次性付清全部工程款。六、品質保修:防水品質保修五年,由乙方出具保修卡,在保修期間,如有漏水滲水問題,由乙方負責防水材料和人工費用,人為或不可抗拒力量引發的滲漏問題,乙方無責任。本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,簽字蓋章生效,如有未盡事宜,雙方共同協商。甲方(蓋章):乙方(蓋章):聯繫電話:聯繫電話:年月日

  • 廚衛防水施工完畢後(夏季24小時,冬季48小時),一定要做48小時(至少24小時)閉水試驗,觀察水位是否下降,或從樓下觀察是否有水滲出,若有滲漏及時處理。

  • 衛生間門口滲水是我們家裡常會發生一些事,不管是衛生間漏水,滲漏也好,漏到樓下也好,都是生活中的麻煩事情,讓很多人非常煩惱。但是在生活中不可少避免的,不管是哪漏都要找出原因來才好修理,那麼維修的方法都有哪些? 一,如果衛生間是防水層滲漏水,而不是上下水管漏水的情況。都是不需要刨瓷磚就可以維修好的了。維修方法很簡單就是使用新型的滲透型防水劑在衛生間表面再做遍防水,讓水不進入地下,直接從水道流走。可到網上找億家防水。瞭解更多詳細情況。 ?二,如果是上下水管的問題。而且水管是在地下,就需要考慮刨瓷磚,但並非必須重新裝修衛生間。比如如果是進水管漏水,可改明管,不用漏水的水管。如果是下水管漏水,也是要找到漏水的具體位置,根據情況來確定是部分刨磚來解決,也是沒有必要全部刨。 衛生間地面滲漏水維修方法(注:只要水管沒壞,可以確保用這種方法解決地面滲水的問題): ?1、將表面的灰塵、油污、積水等處理乾淨,並保持表面乾燥; ?2、如果瓷磚縫是用填縫劑填的,需要用刀劃出一個小槽; ?3、在瓷磚面、瓷磚縫、牆縫、管根等水泥部位,噴滲透型防水劑,一定要噴塗均勻; ?4、待防水劑9成幹以後(大約2小時以後),用填縫膏填實所有瓷磚縫及破損和缺陷部位,管根周圍等薄弱環節用填縫膏塗刷加固; ?5、地面與牆面連接處以及管根周圍用塑鋼泥做防水邊; ?6、防水施工結束後,24小時內施工部位不能淋水。 關於維修的方法就是以上幾種,你可以按照這些方法來進行維修的,這邊提醒大家一下:檢查(閉水試驗):衛生間、水池等部位請在防水層幹固後(夏天至少24小時,冬天至少48小時)儲滿水48小時以檢查防水施工是否合格,輕質牆體須做淋水試驗。

  • 建築商在交房之前就做過防水,裝修時做防水,一般要48個小時候後,無參水現象,可貼牆地磚,工人小心點不會破壞防水層

  • 裝修需要注意的工程細節比較多,其中最容易因為工人趕工而被忽視的部分就是防水,即衛生間的閉水試驗。閉水試驗需要在最後一遍塗刷防水塗料12小時、待防水塗料與基層原始結構牢固結合後進行。試驗時要求封好門口及下水口,在衛生間地面蓄滿水,達到3-5釐米的高度,並做上記號,24小時內若水面無明顯下降,特別是樓下住戶的房頂沒有發生滲漏,防水就算驗收合格。有條件的家庭建議做48小時閉水試驗,如驗收不合格,必須整體重做防水,做好後再重新進行驗收。裝修需要注意的工程細節比較多,其中最容易因為工人趕工而被忽視的部分就是防水,即衛生間的閉水試驗。