網友回答
 最佳答案 水路改造打壓驗收標準是打壓0.6-0.8mpa(6-8個壓)時間為20-30分鐘穩壓後表壓下降0.05mpa為合格,打壓壓力為水壓的正常3-4倍不用6個小時那麼長的時間,時間長了對管材本身也是有損害的
2013年09月03日 00:00

一般進到每戶的水管水壓是5-6公斤,在試壓的時候是10-12公斤,是通常的2倍,一般是24小時,其實4個小時就夠了,如果到了時間沒出問題,那你以後用水就更有保障了!

2013年09月03日 00:00

水管打壓一般要打到6-8個壓,在打壓泵上看就是0.6-0.8MP。一般1小時內掉壓不超過1個壓就屬於合格。

 相關用戶問答
  • 家裝廚房、衛生間水電改造注意事項一、水路部分 水電改造注意事項1、洗衣機位置確定後,洗衣機排水可以考慮把排水管做到牆裡面的,漂亮、方便; 水電改造注意事項2、如要封閉多餘地漏,一定要將排水管和地漏間的縫隙堵死,防止水流倒溢; 水電改造注意事項3、要提前想好用燃氣還是電的熱水器,避免臨時更換熱水器種類,導致水路重複改造; 水電改造注意事項4、水路設計首先要想好與水有關的所有設備,比如:淨水器、熱水器、廚寶、馬桶和洗手盆等,它們的位置、安裝方式以及是否需要熱水; 水電改造注意事項5、打壓測試最好有業主在場,能起到監督作用;因為有的裝修隊會在此環節欺騙業主。方法是:打壓的時候,打開打壓泵的“回水閥”形成回路,打壓泵看起來雖然在工作,不過管內並沒有多少壓力,特別對於電動打壓泵,同學們更應該注意。如果不懂時可請專業人士幫你看一下。 水電改造注意事項6、衛生間除了留給洗手盆、馬桶、洗衣機等出水口外,最好還接一個出來,以後接水拖地等很方便;這就要看業主各人喜歡問題了。 水電改造注意事項7、水路改造後應該有打壓測試,不過現在很多裝修隊都沒有打壓測試。他們會用很多方法來騙你,說什麼不用打壓啊,水管裡有水就有壓力啊等等; 水電改造注意事項8、鋪完廚衛地磚後應該放水檢查,看看地漏排水是否順暢(以去掉地漏上蓋後的排水速度為准,因為大部分深水封地漏都存在排水緩慢的問題); 水電改造注意事項9、還有一點尤其重要,洗衣機地漏最好別用深水封地漏,洗衣機的排水速度非常快,排水量大,深水封地漏的下水速度根本無法滿足,結果會直接導致水流倒溢; 水電改造注意事項10、使用深水封地漏時,要根據使用情況經常清理,否則地漏下面的膠墊掛了髒東西後就起不到封閉作用了; 水電改造注意事項11、收房的時候應該注意檢查廚房、衛生間每個排水口是否通暢,如果排水緩慢應該及時讓物業疏通;裝修期間應該對排水口進行保護,特別是在廚衛貼瓷磚期間,最容易造成水泥落入排水口導致堵塞; 水電改造注意事項12、水路改造時,給以後安裝電熱水器、分水龍頭等預留的冷、熱水上水管應該注意四點: (1)、冷、熱水上水管口高度一致; (2)、冷、熱水上水管口應該高出牆面兩釐米,鋪牆磚時還應該要求瓦工鋪完牆磚後,保證牆磚與水管管口同一水準。尺寸不合適的話,以後安裝電熱水器、分水龍頭等,很可能需要另外購買管箍,內絲等連接件才能完成安裝; (3)、冷、熱水上水管口垂直牆面,以後貼牆磚也應該注意別讓瓦工弄歪了(不垂直的話,以後的安裝可就費勁了); (4)、保證間距15釐米(現在大部分電熱水器、分水龍頭冷熱水上水間距都是15釐米,也有個別的是10釐米); 水電改造注意事項13、衛生間地面一定別忘了做防水,特別是地面開槽的。淋浴區如果不是封閉淋浴房的話,牆面防水應該做到180釐米高,以防日後“牆體出汗”。在抹水泥前一定要做24小時閉水試驗,沒有問題了才能鋪磚。 家裝廚房、衛生間水電改造注意事項二、電路部分 水電改造注意事項1、臥室頂燈可以考慮雙控(床邊和進門處); 水電改造注意事項2、陽臺、走廊、衣帽間可以考慮預留插座; 水電改造注意事項3、注意觀察電話插座、網線插座內有無模組; 水電改造注意事項4、帶有鏡子和衣帽鉤的空間,要考慮鏡面附近的照明; 水電改造注意事項5、環繞的音響線應該在電路改造時就應埋好。 水電改造注意事項6、客廳、主臥、衛生間應根據個人生活習慣和方便性考慮預設電話線; 水電改造注意事項7、注意強弱電線不能在同一管道內,會有干擾;

  • 一般也就是儘量多安全幾個備用的,具體位置講究的話都是有櫥櫃的設計師來定的

  • 網友您好,:如果是開槽裡面有兩根管,應該是一根算開槽的,一根算走明管的 。希望可以幫助到您。

  • 不利於以後的線路檢修! 1、電線檢修沒法抽取出來,這樣就無法對線路什麼地方出現問題無法斷定; 2、易聯電,線路中並不單只有一根線,電線折了後絕緣皮已損壞,這樣容易造成線路短路; 3、對電線本身是一種損壞,這樣減少電線的使用壽命! 建議:使用彎頭!

  • 管有二種走法: 走頂和走地 走地 施工比較簡單,材料比較少,價格比較低,但是焊接水管都是人為工程,萬一水管沒有焊接到位 漏水,就需要敲地板等等 後期維修麻煩。 走頂,相當走地,唯一的好處就是,走頂一旦漏水是自己第一時間發現,發現得早,損失就少,也方便維修,不過前期,費用走頂比走頂要高。 我建議水管有條件的,走頂。