首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 家居生活 » 燈具 » 哪位元說說應急照明燈安裝規範有哪些?有哪位能說說看?
問題 【照明燈具】  【歸檔】17年01月12日

哪位元說說應急照明燈安裝規範有哪些?有哪位能說說看?

網友回答
 最佳答案 應急照明燈具安裝規範要求:1、應急照明燈的電源除正常電源外,另有一路電源供電;或者是獨立于正常電源的柴油發電機組供電;或由蓄電池櫃供電或選用自帶電源型應急燈具。2、應急照明在正常電源斷電後,電源轉換時間為:疏散照明≤15s;備用照明≤15s;(金融商店交易所≤1.5s):安全照明≤0.5s。3、疏散照明由安全出口標誌燈和疏散標誌燈組成。安全出口標誌燈距地高度不低於2m,且安裝在疏散出口和樓梯口裡側的上方。4、疏散標誌燈安裝在安全出口的頂部,樓梯間、疏散走道及其轉角處應安裝在1m以下的牆面上。不易安裝的部位可安裝在上部。疏散通道上的標誌燈間距不大於20m(人防工程不大於10m)。5、疏散標誌燈的設置,不影響正常通行,且不在其周圍設置容易混同疏散標誌燈的其他標誌牌等。6、應急照明燈具、運行中溫度大於60℃的燈具,當靠近可燃物時,採取隔熱、散熱等防火措施。當採用白熾燈、鹵鎢燈等光源時,不直接安裝在可燃裝修材料或可燃物件上。7、應急照明線路在每個防火分區有獨立的應急照明回路穿越不同防火分區的線路有防火隔堵措施。8、疏散照明線路採用耐火電線、電纜,穿管明敷或在非燃燒體內穿剛性導管暗敷,暗敷保護層厚度不小於30mm。電線採用額定電壓不低於750V的銅芯絕緣電線。
2017年01月12日 00:00

應急照明燈具安裝時,在正面迎向人員疏散方向,應有防止造成眩光的措施應急照明燈安裝高度一般為2.3m,修建規範僅劃定了安裝應急照明的場合的照度作出了劃定,即非特殊場合不小於0.5lx,消防控制室、消防泵房、自備發機電房等的照度應滿足正常照明照度要求。應急照正確方向一般貼頂安裝,規範對於其安裝間距無明確劃定,現實安裝中,走道內一般按二十米間距安裝,大空間中的安裝,以保持持續視物感覺成效為好。應急照明燈的電源除正常電源外,另有一路電源供電或由蓄電池櫃供電或選用自帶電源型應急燈具。應急照明在正常電源斷電後,電源轉換時間為:疏散照明≤15S;備用照明≤15S;安全照明≤0.5S。疏散照明由安全出口標誌燈和疏散標誌燈組成。安全出口標誌燈距地高度不低於2m,且安裝在疏散出口和樓梯口裡側上方。希望我的回答能夠幫到您。

2017年01月12日 00:00

消防應急燈安裝要求規範是:為保證消防應急照明供電電源的可靠,有條件的應由變電所的低壓應急母線段供電,即當用柴油發電機組做應急電源時,只要發電機投入使用,它就有電繼續保證供電。使用中的應急燈具應定期進行性能檢查,每半個月或一個月通過連續開關試驗,以檢查電路轉換及電池的應急功能,並進行放電,以延長電池使用壽命。

2017年01月12日 00:00

一種是應急照明一體燈,在通電時可作為正常工作照明燈,同時在斷電時具有應急功能;另一種是單純作為應急照明燈,平常處於關閉狀態。兩種應急都是在主電斷電時可立即啟動應急照明,也可通過外接開關控制.

 相關用戶問答
  • 1、而對於陽臺護欄的選取,通常都是選取鋼材為主的陽臺護欄,不銹鋼護欄,不銹鋼玻璃護欄都是最多消費選取的護欄。2、含有鋼材的陽臺護欄不言而喻,在使用時,不僅可以做到安全品質上的保證,在美觀性上,也較為新穎時尚。可以說對於陽臺護欄的使用,鋼制陽臺護欄一直都受到社會上購買者的喜愛。期望我的回答能幫到您

  • 《城鎮燃氣設計規範》假如你說的是國標GB50028,現在執行GB50028-2006,沒有跡象表明會有2015版,並且2015年還剩2個月,不像這2個月還會發行新版本。液化石油氣儲罐充裝站與居民住宅的安全距離設計時的主要依據是《城鎮燃氣設計規範gb50028-2006》安全距離是以儲罐外壁為基點,且與氣站的總設計容量和單罐容量相關。1、氣站總容積小於等於50立方米,且單罐容積小於等於20立方米時,距民用建築的安全距離不小於40米。距居民區、村鎮和學校、影劇院、體育館等重要公共建築(最外側建、構築物外牆)45米;2、氣站總容積大於50立方米小於等於200立方米,且單罐容積小於等於50立方米時,距民用建築的安全距離不小於45米。距居民區、村鎮和學校、影劇院、體育館等重要公共建築(最外側建、構築物外牆)50米;3、氣站總容積大於200立方米小於等於500立方米,且單罐容積小於等於100立方米時,距民用建築的安全距離不小於50米。距居民區、村鎮和學校、影劇院、體育館等重要公共建築(最外側建、構築物外牆)70米;4、氣站總容積大於500立方米小於等於1000立方米,且單罐容積小於等於200立方米時,距民用建築的安全距離不小於55米。距居民區、村鎮和學校、影劇院、體育館等重要公共建築(最外側建、構築物外牆)90米。

  • 體育館網架結構由多根杆件按照一定的網格形式通過節點連結而成的空間結構。具有空間受力、重量輕、剛度大、抗震性能好等優點;雙向大柱距車間等建築的屋蓋、體育館網架結構主要用RT材料,並且所有材料都得送檢。

  • 欄杆的高度可有規定啊。民用建築設計通則上面有。還有專業性的規範上面也有。如養老院建築設計規範,辦公樓設計規範等。擋水線這個倒是沒有。只是從功能與美觀的要求來定的。