衛生間蓄水試驗深度一般是多少?有高手清楚嗎?

問題描述 衛生間蓄水試驗深度一般是多少的?蓄水深度有沒有一個標準?
網友回答
 最佳答案 按照建築地面工程施工品質驗收規範 GB 50209-2002 4.10.5條 防水材料鋪設後,必須蓄水檢驗。蓄水深度應為20-30mm,24h內無滲漏為合格,並做記錄按照《屋面工程品質驗收規範GB50207-2002》要求:屋面蓄水試驗應分二次進行,第一次是在防水層施工前對結構層進行蓄水試驗,第二次是待防水層施工完成後,在完成面上進行蓄水試驗。每次蓄水試驗時間不少於24h,蓄水高度應高出最高點處2-3cm,每次蓄水試驗應由監理工程師簽認驗收記錄
2017年02月20日 00:00

進行衛生間防水試驗的時候蓄水深度應不小於20mm,蓄水時間為24小時,水面沒有出現明顯下降為合格,閉水試驗的前期每1小時應到樓下檢查一次,後期每2-3小時到樓下檢查一次。若發現漏水情況,應立即停止閉水試驗,重新進行防水層完善處理,處理合格後再進行閉水試驗。

2017年02月20日 00:00

閉水試驗又叫蓄水試驗。一般在收房驗房的時候,驗房注意事項裡面會有閉水試驗,另外在衛生間防水做好之後也會進行閉水(蓄水)試驗。閉水試驗是非常重要的,因為它直接關係到家裡以後會不會往下層漏水。如果是在底樓,問題倒還不是太大,但是若在樓房的高層,萬一以後漏水就麻煩大了,還會影響到樓下鄰居。閉水試驗(蓄水試驗)應在防水施工完畢24小時後進行,試驗前首先應檢查防水施工品質,如塗層表面是否平整光滑,有無開裂現象;陰角、陽角、地漏、排水管根部等是否進行補修處理;防水層是否完全乾燥等。同時還必須事先與樓下住戶聯繫好,做好漏水預防和協助。閉水試驗的蓄水深度應不小於20mm,蓄水時間為24小時,水面無明顯下降為合格,當然天氣熱的時候蒸發的不算。閉水試驗的前期每1小時應到樓下檢查一次,後期每2-3小時到樓下檢查一次。若發現漏水情況,應立即停止閉水試驗,重新進行防水層完善處理,處理合格後再繼續閉水試驗。

 相關用戶問答
  • 衛生間做完防水水珠是什麼原因?有高手清楚嗎?防水工程做好後是會出現這個情況這是由於水蒸氣凝結的原因,屬於正常

  • 進行衛生間防水試驗的時候蓄水深度應不小於20mm,蓄水時間為24小時,水面沒有出現明顯下降為合格,閉水試驗的前期每1小時應到樓下檢查一次,後期每2-3小時到樓下檢查一次。若發現漏水情況,應立即停止閉水試驗,重新進行防水層完善處理,處理合格後再進行閉水試驗。

  • 衛生間隔斷最小尺寸1:衛生間隔斷隔出來一個區域供我們使用,但是很多地方都是廁所面積小,但是人流量大,往往導致廁所不夠用,例如商場、風景區等等,那麼如何才能在有限的空間裡面多隔幾個廁所出來呢當然是在一個大家都能正常使用廁所的面積內多造幾個隔斷,那麼衛生間隔斷最小尺寸是多少呢一般不應該小於0.8*0.9m,如果小於這個尺寸,體型偏胖一點的朋友就很難在裡面轉身,不能很好的使用廁所。衛生間隔斷一般尺寸2:當然也有很多地方不受面積的制約,在空間足夠大的情況下我們又應該將衛生間隔斷尺寸控制在多大呢小編認為這個時候的衛生間隔斷尺寸應該為1.2*0.9m,再大一點也是可以的,但是超過了一定的範圍,會讓人感覺不舒服,例如你搞一個1.5*1.5m,不僅浪費了空間,還會讓人有一種不安全感。總結:每一個衛生間的空間不同,衛生間隔斷尺寸都不一樣,但是衛生間隔斷最小尺寸不應小於0.8*0.9m,最大也不應該超過0.9*1.2m。希望我的回答對你有所幫助!

  • 一般公共衛生間隔斷尺寸標準在900(W)×1520(D)×2000(H)。公共衛生間隔斷要綜合多方面的考慮,也需要考慮一下體積偏大的人,其實尺寸都是可以靈活改變的,可以把尺寸放大點,這都不是什麼困難的事。其次就是對於公共衛生間隔斷的材質結構問題。在目前的市場上,衛生間隔斷配件主要是使用pp,尼龍,202不銹鋼等構成。按照公共衛生間隔斷實際使用情況就可以瞭解到,由於公共衛生間使用頻率較多,經常導致地面潮濕狀態,為了保證隔斷的配件部出現腐蝕損害的狀況發生,大多的情況下是用尼龍做配件使用,在經濟使用大方的情況下,建議還是用好一點的不銹鋼。個人覺得,即使是某個場所的衛生間,也會體現出這個場所的檔次如何。現在的衛生間的檔次都做得比較高端了。

  • 按照建築地面工程施工品質驗收規範 GB 50209-2002 4.10.5條 防水材料鋪設後,必須蓄水檢驗。蓄水深度應為20-30mm,24h內無滲漏為合格,並做記錄 按照《屋面工程品質驗收規範GB50207-2002》要求:屋面蓄水試驗應分二次進行,第一次是在防水層施工前對結構層進行蓄水試驗,第二次是待防水層施工完成後,在完成面上進行蓄水試驗。每次蓄水試驗時間不少於24h,蓄水高度應高出最高點處2-3cm,每次蓄水試驗應由監理工程師簽認驗收記錄

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示