問題描述 如果封閉樓梯間開乙級防火門,是否說明封閉樓梯間隔牆不作為防火牆考慮?
網友回答
 最佳答案 封閉樓梯間的主要作用是能防止煙和熱氣進入的樓梯間,用耐火建築構件分隔的,封閉樓梯間隔牆是可以作為防火牆的。如果開了乙級防火門,那也不一定隔牆不做防火牆考慮。
2013年06月28日 00:00

封閉樓梯間隔牆卡可以作為防火牆

2013年06月25日 00:00

不一定,符合防火規範有關規定時才是作為防火牆

 相關用戶問答
  • 封閉樓梯間的設置應符合下列規定:(其實防煙樓梯間和封閉樓梯間是同一個概念的。) 樓梯間應靠外牆,並應直接天然採光和自然通風,當不能直接天然採光和自然通風時,應按防煙樓梯間規定設置。 樓梯間應設乙級防火門,並應向疏散方向個啟。 樓梯間的首層緊接主要出口時,可將走道和門廳等包括在樓梯間內,形成擴大的封閉樓梯間,但應採用乙級防火門等防火措施與其它走道和房間隔開。

  • 一、封閉樓梯間的設置條件範圍: 1、高層廠房和甲、乙、丙類多層廠房應設置封閉樓梯間或室外樓梯。 2、高層倉庫應設置封閉樓梯間。 3、下列公共建築的室內疏散樓梯應採用封閉樓梯間(包括首層擴大封閉樓梯間)或室外疏散樓梯: 1) 醫院、療養院的病房樓; 2)旅館; 3)超過2 層的商店等人員密集的公共建築; 4)設置有歌舞娛樂放映遊藝場所且建築層數超過2 層的建築; 5)超過5 層的其它公共建築。 4、地下商店和設置歌舞娛樂放映遊藝場所的地下建築(室),當地下層數為3 層及3 層以上或地下室內地面與室外出入口地坪高差小於等於于10m 時,應設置封閉樓梯間; 5、十二層及十八層的單元式住宅應設封閉樓梯間。 6、十一層及十一層以下的通廊式住宅應設封閉樓梯間; 7、汽車庫、修車庫的室內疏散樓梯應設置封閉樓梯間。 8、人防工程的下列公共活動場所,當地下為兩層,且地下第二層的地坪與室外出入口地面高差不大於10m時,應設置封閉樓梯間。 1)電影院、禮堂; 2)建築面積大於500m2的醫院、旅館; 3)建築面積大於1000m2的商場、餐廳、展覽廳、公共娛樂場所、小型體育場所。

  • 前室的面積,公共建築不應小於6平方米,與消防電梯何用的前室不用小於10平方米,對於居住建築不應小於4.5平方米,與消防電梯合用前室的面積不應小於6 平方米;對於人防工程不應小於10平方米。 防煙樓梯間 前室的面積,公共建築不應小於6.00m2,居住建築不應小於4.50m2; 消防電梯間應設前室,其面積:居住建築不應小於4.50m2;公共建築不應小於6.00m2; 當與防煙樓梯間合用前室時,其面積:居住建築不應小於6.00m2;公共建築不應小於10m2。

  • 如學校,醫院,寫字樓等一下公共建築要做封閉樓梯間。

  • 教學樓是幾層的,低於6層的教學樓可以設置成開敞式的樓梯間;如果是高層的教學樓就必須得做成封閉式樓梯間了。 通常我見到的比較多的都是開敞式的樓梯間,辦公樓可能就不一樣。