問題描述 共19層,住頂樓,屋內共6組暖氣片,按照進水順序:頭一組客廳1.6米立式片8柱,第二組陽臺普通片7柱,第三組大臥室普通片16柱,第四組小臥室普通片12柱,第五組廚房普通片8柱,最後一組衛生間1.6米立式片4柱,問題故障:所有片經常有氣,左右一半熱,頭一組客廳8柱回水那邊的2柱總不熱,如果逐個放氣,瞬間都熱了,但是過一夜又有氣了,我們這是新房,頭一年入住,樓道裡的主管道進水管和回水管的頂部有截門(已關),頂端有自動放氣閥已壞,已經問下面幾層都正常,問?這種情況怎麼辦?應該怎樣調整各組暖氣片的進、回水閥供水量的大小,防止各組片出現供熱溫度不同或總有氣?(曾經把各組的進、回水閥都開到最大,大臥室就上下一半熱,是下半部熱,其它也是不正常),如果把樓道的進、回水自動放氣閥恢復,還是不能解決問題怎麼辦?別說找物業什麼的?請專業人士幫忙分析一下?不勝感激!如問題解決,還會追加分數。
網友回答
 最佳答案 暖氣片裡有氣體。表現為:一組暖氣片有幾片熱幾片不熱,對於衛浴散熱器是下面熱上面不熱,或暖氣片裡有水流聲等。特別是每年剛開始供暖的前半個月裡,由於整個社區的供暖系統裡的氣體較多,這個情況經常出現。解決辦法:經常打開暖氣片上的手動排氣閥排氣,直到流出的水裡沒有氣泡為止。因為裡面有的保溫介質是水,像有的水暖袋還要排空氣。
2016年07月03日 00:00

暖氣片關上兩片其它暖氣片熱了是壓力不夠嗎

2016年07月03日 00:00

暖氣片上端側面有一個排氣閥,用螺絲刀輕輕扭動,會有氣體和水流出。排出氣體可以使回路中的水正常迴圈,正常情況下暖氣片就熱了。如果還不見效,可能是暖氣片內部積澱了雜質。需要關閉家中其他暖氣片的出水閥門,強制水流由不熱的暖氣片排出,將其中可能存在的雜質、冷水驅離暖氣片。

 相關用戶問答
  • 地暖和暖氣片都是目前比較多選擇一種暖氣設備,現在冬季取暖,有的家庭用地暖,有的家庭是暖氣片,地暖十分舒適,但地暖升溫較慢;暖氣片採暖效率非常高,但舒適度又不如地暖。那麼地暖和暖氣片哪個好最節能,地暖和暖氣片哪個比較好暖氣片安裝更方便 地暖:地暖是一個隱蔽的工程,工程量浩大,尤其是地暖管的鋪設要十分小心,避免後期出現漏水的巨大浩劫,而且只有毛坯房才能安裝地暖。 暖氣片:暖氣片有明裝和暗裝兩種方式,毛坯房兩種方式都可以。暗裝管道隱藏,施工略為複雜、已經裝修好的房子只能選擇明裝安裝方式,走明裝管道,施工週期短,方便快捷。 地暖價格略便宜 裝地暖還是暖氣片還要考慮價格問題,整體而言地暖和暖氣片的價格是差不多的,不過相比較之下,地暖略便宜一點,一套系統可能便宜幾百到幾千元不等。 暖氣片升溫更迅速 地暖:使用過地暖的人都知道,地暖升溫較慢,一般需24小時開啟,才能達到最佳的舒適度。原因是地暖採用的是低溫熱水輻射,散熱較慢,需要一定的過程才能對房間進行加熱。 暖氣片:升溫速度遠遠超過了地暖,一般打開暖氣片半小時左右,就能感覺到溫暖,也不需長期加熱,可以做到隨走隨關,適合上班族使用。 地暖更節能 地暖:雖然地暖需全天加熱來保證溫度的平衡,但是其節能程度去遠遠高於暖氣片。這主要是因為地暖採用的是低溫輻射散熱,且地暖具有控溫,調溫的功能,雖開啟時間長但所耗電量小。 暖氣片:暖氣片屬於空氣對流散熱,要求水溫要達到一定高度,且暖氣片沒有控溫裝置,在熱水冷卻之後又要進行迴圈加熱,所以對能源的損耗高於地暖30%,在節能程度上,地暖占明顯優勢。 關於地暖和暖氣片相關知識就介紹到這,以上也把它們優缺點介紹得很詳細,也應該知道哪種比較好了吧,這邊提醒大家一下:暖氣片散發的熱氣是通過對流和熱輻射來傳遞的,在選擇臥室暖氣片的時候,最好選擇熱輻射較強的暖氣片,這樣能使空氣對流而揚起的灰塵大大減少。

  • 露臺是什麼,露臺一般是指住宅中的屋頂平臺或由於建築結構需求而在其他樓層中做出大平臺,由於它面積一般均較大,上邊又沒有屋頂,露臺(露天平臺)可以是為每套房獨立設置的,也可以是多套共用的,但須是無蓋的或其蓋超過一個樓層的高度。由於南北房的氣候特點,南方會把露臺設計成露臺花園,北方人會把露臺裝修成露臺陽光房,怎麼能把露臺合理的利用起來,首先要想好露臺花園的用途,做出露臺裝修效果圖的設計,才能動工裝修露臺。 露臺和陽臺就買房者而言是有區別的,露臺,可以是屋頂露臺,也可以是花園等,本都屬於贈送,而陽臺,如果是封閉的,按室內面積算,如果不是封閉的,按一半面積算,是收費的在使用功能上,露臺的作用要多一些,陽臺相對小一些。

  • 導致不熱的原因有以下幾種: 1、閥門未開或管道堵塞:家中暖氣閥門沒打開或者家中暖氣管道堵塞,致使家中暖氣不熱。 2、管道縮徑:有些居民私自改動了供熱管道,由於施工人員技術不過關,使用了管徑過小的供熱管道,以及因使用時間過長造成管道內部銹蝕導致縮徑,致使水流量變小,熱水不足自然會導致暖氣不熱。 3、私改暖氣或暖氣被裝修覆蓋。部分居民在裝修時為了室內整潔、漂亮,私改暖氣,或是將暖氣“包裹”得嚴嚴實實,從而導致自家或其他住戶暖氣不熱的現象。另外,有些用戶習慣在暖氣上方放置物品,這種做法也會影響熱氣流迴圈,從而導致室溫不達標。 4、供回水接反:有些用戶私接管道,或者新建房屋建成時就將暖氣供回水管道接反,導致熱水、冷水“頂牛”,無法迴圈就出現了暖氣不熱的現象。 5、管道倒坡:私接安裝的管道走向不直,出現坡度造成系統迴圈不暢。因此,提醒用戶不要私自改動暖氣。 6、由於未供熱前室內溫度低,供熱初期室內牆壁、物品需要一個蓄熱的過程,這種現象可能導致供熱後1-2天內室內溫度才能回升。 7、使用者家位於供熱系統末端。

  • 牆紙最忌諱的就是室內濕氣大,一旦室內水分很多的話,牆紙就最容易發黴了。如果牆紙發黴嚴重的話,那只能全部撕掉,在換新的。如果牆紙發黴不是很大,你的牆紙品質也還不錯還來得及補救,首先建議沾肥皂水或清潔劑等擦拭,如果不行,則用布浸消毒酒精抹拭,如不太嚴重,擦二三下就可以將黴菌去除。

  • 散熱片不全熱的原因主要有:1、供暖溫度、壓力太低;2、氣堵,就是在初次灌水時加水速度、水壓太高,管道中的氣體混入水中,灌水時需要打開末端的排氣口緩慢的加水;3、管路中混入雜質(物),或是舊的散熱片水垢積累太多,造成通水不暢;4、如果是非專業人員安裝的也會出現類似情況,那就是安裝的管路沒有一定得坡度造成氣堵... 最近氣溫急劇下降,使用暖氣片採暖的用戶也增加了很多,很多家庭在享受暖氣片高效採暖的同時,也有部分家庭暖氣片出現不熱的情況,一般是暖氣片上面熱下面不熱,近幾天舒適100工程部接到不少這樣的諮詢,為此,舒適100統計一些暖氣片上面熱下面不熱的原因,並為大家給出綜合解決方案。 暖氣片上面熱下面不熱解決辦法:測溫差,若上供下回系統,每層暖氣片的進出口溫差不應該超過2.5度(可用紅外測溫儀測溫),若超過這個值,一般可以判斷該立管回路存在迴圈流量偏小,有垂直失調現象; 暖氣片上面熱下面不熱解決辦法:將該處暖氣片卸下,游任上連接兩個皮管至窗外,打開進口閥門,沖洗進水管線,若壓力充足(水量大),表示進水管線沒有問題,則關閉金水閥門;若壓力不足,查找上游管線內部是否有堵塞; 暖氣片上面熱下面不熱解決辦法:必要時對上游管道開天窗檢查,一般裡面會有廢塑膠、保溫泡沫材料等堆積,清除之; 暖氣片上面熱下面不熱解決辦法:將拆下的暖氣片內積存的汙物沖洗乾淨; 暖氣片上面熱下面不熱解決辦法:打開下游閥門,進行反沖,方法同上; 暖氣片上面熱下面不熱解決辦法:連接好暖氣片,若溫差恢復正常,則該暖氣不熱問題解決; 暖氣片上面熱下面不熱解決辦法:系統失水嚴重也是暖氣不熱的一個主要原因,而且熱損失和經濟損失都相當驚人; 暖氣片上面熱下面不熱解決辦法:若還不能解決,檢查該立管的閥門的開度是否正確 暖氣片上面熱下面不熱解決辦法:若整棟樓不熱,檢查供回水壓差應大於0.03MPa;否則為熱網水力失調所致,應對熱網進行調節,或在適當的位置安裝小型迴圈水泵解決。 其實,出現暖氣片上面熱下面不熱不是什麼大事,一般用戶自己都可以自行解決,當然,如果出現專業的技術問題,應該請專業的暖氣片專家或安裝公司來解決