網友回答
 最佳答案 1.主軸線的選擇 該工程的結構主體分為裙房和主樓兩部分,裙房為3層,主樓為26層,中間留有後澆帶。因此,定主軸線時,按流水段的劃分將該工程分三部分進行主軸線的控制。選擇3軸、5軸、6軸、11軸、12軸、14軸作為X方向的主軸線;B軸、G軸作為Y方向的主軸線。 2.主軸線的測設 根據圖紙尺寸在Ⅰ點上架設經緯儀,後視Ⅱ點,在此方向上量測出3軸、5軸、6軸、11軸、12軸、14軸樁點,再後視Ⅳ點並量測出B軸、G軸樁點。同樣在Ⅲ點架設經緯儀,分別測設出東側、北側的主軸線樁,並分別測設出引樁。測設完的主軸線樁及引樁應用圍欄妥善保護,長期保存。 3.高程控制 利用高程點進行附合測法在場區內佈設不少於八個點的水準路線abcdefgh,這些水準點作為結構施工高程傳遞的依據。
2014年05月02日 00:00

一、校核起始依據,建立建築物控制網 1.校核起始依據 定位測量前,應由甲方提供三個衣刷相互關聯的座標控制點,和兩個高程控制點,作為場區控制依據點。以座標控制點為起始點。作二級導線測量,作為建築物平面控制網。以高程控制點為依據,作等外附合水準測量,將高程引測至場區內。 平面控制網導線精度不低於1/10000,高程控制測量閉合差不大於±30√L mm(L為附合路線長度以km計)。 在測設建築物控制網時,首先要對起始依據進行校核。根據紅線樁及圖紙上的建築物角點座標,反算出它們之間的相對關係,並進行角度、距離校測。校測允許誤差:角度為±12〃;距離相對精度不低於為1/15000. 對起始高程點應用附合水準測量進行校核,高程校測閉合差不大於±10mm√n(n為測站數)。 2.建立建築物控制網 以導線點為依據,測設出距建築物外邊7米的矩形平面控制網ⅠⅡⅢⅣ(見附圖)。建築物平面控制網點必須妥善保護。 二、主軸線的測設 1.主軸線的選擇 該工程的結構主體分為裙房和主樓兩部分,裙房為3層,主樓為26層,中間留有後澆帶。 三、±0.000米以下及基礎施工測量 該工程的基礎標高為-15.80米。標高傳遞採用鋼尺配合水準儀進行,並控制挖土深度。挖土深度要嚴格控制,不能超挖。 在基礎施工時,為監測邊坡變形,在邊坡上埋設標高監測點,每10米埋設一個,隨時監測邊坡的情況。 清槽後,用經緯儀將3、14、B、G四條軸線投測到基坑內,並進行校核,校核合格後,以此放出墊層邊界線。

2014年03月30日 00:00

一、 測量依據二、 工程概況:三、 組織機構與儀器配置四、 建築物平面控制網:五、 ±0.000以下施工測量:六、 ±0.000以上施工測量:七、 沉降觀測:八、 對測量放線工作的基本要求九、 建立測量放線管理制度:十、 安全管理

2014年03月30日 00:00

5•1 施工測量施工測量中所使用TDJ6經緯儀、S3水準儀、50M剛卷尺、塔尺等計量器具應經省、市計量監督局檢測合格後,方可使用. 5•1•1 平面控制5•1•1•1 基礎平面控制採用雙儀投點法,根據以確定的平面控制網對基礎平面進行軸線控制,需二次測設:第一次在基礎墊層施工完成後,訂出主要軸線,以控制基礎邊線及牆柱插筋位置;第二次在地下室施工完成後,訂出主要軸線控制±0.000以上牆體平面位置;5•1•1•2 主體結構平面控制採用經緯儀-掛垂求法,以保證建築物的平面軸線尺寸與立面垂直度的精度.A 樓層放線基點設置±0.000混凝土澆築後,在1-42軸處距外牆軸1M預埋10MM厚100MM×100MM鋼板.通過平面控制網進行地面層放線時,將此處位置點D1、D2、D3、D4標出,複合無誤後,用電鑽鑽出一直徑1MM的小孔,灌注紅漆.作為主體結構樓層平面放線基點,施工重要嚴格保護.,B 樓層放線各樓層施工中,在D1-D4點相應位置留出100MM×100預留孔,按時工段使用鐳射鉛垂儀,將D1-D4各點分別投影至相應樓層,各施工段以D1-D4為放線基點,用經緯儀配合鋼尺實施樓層平面放線.C 經緯儀覆核根據現場佈置的“井”字軸線控制網,按常規投點放線法進西行樓層平面放線覆核同時監督建築物垂制度偏差.覆核市主要複測 D1-D4在樓層形成“T”型平面覆核控制基線.主體結構六層以下隔層複測.5•1•2 高程控制以業主提供場區得高程為水準基點,用S3水準儀引至施工場區,在待建築物四周選擇深降穩定,通視良好,不易破壞的位置,佈置3-5個半永久性水準基點,經覆核無誤後用紅漆標注,與原水準基點形成場區高程控制系統,施工中定期負荷,各樓層高程分別由電梯井、剪刀牆邊部用核定合格的鋼卷尺上引,用S3水準儀進行施工水準測設.5•1•3 沉降觀測利用業主提供的永久性水準點進行沉降觀測.選用S3水準儀及相應塔尺進行觀測.沉降點的平面佈置應符合設計要求.沉降觀測應有固定的測量人員操作,使用固定的水準儀、水準尺及固定的水準點.觀測週期從地上一層施工完開始觀測,以後完成一層結構施工觀測一次.並填寫觀測紀錄,上報有關部門.待工程竣工後,依據各項的沉降觀測資料,繪製觀測曲線圖及成果表.同建築物沉降觀測平面圖一起作為竣工資料的一部分整理歸檔.

2014年03月30日 00:00

測量依據 工程概況 組織機構與儀器配置 建築物平面控制網 ±0.000以下施工測量 ±0.000以上施工測量 沉降觀測 對測量放線工作的基本要求 建立測量放線管理制度 安全管理

 相關用戶問答
  • 古建照明其實就是要突出屋頂的設計;第一,把握古建築的結構特點;第二,把握古建築的色彩特點;第三,把握古建築的文化特點。

  • 題主好,這些是酒吧裝修預算清單誰能給我一份的查詢1、木工製作工程:衣櫃製作650元/平方米(15厘木芯板,3厘面板,多樂士木器漆)2、石膏板吊平頂:100—150元/平方米輕鋼龍骨9厘石膏板封面(9厘泰山牌石膏板)3、石膏角線:18元/米4、門套製作:650元(甘利牌15厘木芯板,3厘面板,多士木器漆)普通球形鎖5、木地角線:40元/米9厘夾板3厘科技木飾面實木線條收邊6、衛生間廚房吊頂:90-110元/平方米7、泥水工程:地面找平工程30元/平方米8、地磚鋪貼:38元/平方米9、工鋪大理石:60元/平方米10、鋪拼花大理石:80元/平方米11、貼地腳線:13元/米12、門檻大理石鋪制:38元/條價格來源網路,請自行核實。

  • 很高興為你解答,如果你想多瞭解的話,那麼就請仔細看哦,內容很多,看起來有點乏味呢。 1. 鋼管腳手架應用外徑48~51mm,壁厚3~3.5mm,無嚴重蝕、彎曲、壓扁或裂紋的鋼管。規範上推薦使用的是48*3.5mm。還有48.3*3.6、48.3*3.2等幾種。 2. 鋼管腳手架的杆件連接必須使用合格的鋼扣件,不得使用鉛絲和其它材料綁紮; 3. 外腳手架立杆間距鋼管不得大於1.8m,大橫杆間距不得大於1.8m,小橫杆間距不大於1.5m; 4. 腳手架必須按樓層與結構拉接牢固,拉接點垂直距離不得超過4m,水準距離不得超過6m。拉結所用的材料強度不得低於雙股8#鉛絲的強度。高大架子不得使用柔性材料進行拉結。在拉結點處設可靠支頂; 5. 腳手架的操作面必須滿鋪腳手板,離牆面不得大於200mm,不得有空隙和探頭板、飛跳板。腳手板下層兜設水準網。操作面外側應設兩道護身欄杆和一道擋腳板或設一道護身欄杆,立掛安全網,下口封嚴,防護高度應為1m。嚴禁用竹芭作腳手板; 6. 腳手架必須保證整體結構不變形,凡高度在20m以上的腳手架,縱向必須設置剪刀撐,其寬度不得超過7根杆,與水平面夾角應為45~60度。高度在20m以下的,必須設置正反斜支撐; 7. 特殊腳手架和高度在20m以上的高大腳手架,必須有設計方案; 8. 結構用的裡、外承重腳手架,使用荷載不得超過2646N/㎡。裝修用的裡、外腳手架使用荷載不得超過1960N/㎡; 9. 在建工程(含腳手架具)的外側邊緣與外電架空線路的邊線之間的水準和垂直距離不應小於3m; 10. 各種腳手架在投入使用前,必須由施工負責人組織有支搭和使用腳手架的負責人及安全人員共同進行檢查,履行交接驗收手續。特殊腳手架,在支搭、拆裝前,要由技術部門編制安全施工方案,並報上一級技術領導審批後,方可施工。管扣件腳手架搭設中應注意地基平整堅實,設置底座和墊板,並有可靠的排水措施,防止積水浸泡地基。立杆之間的縱向間距,當為單排設置時,立杆離牆1.2~1.4m;當為雙排設置時,裡排立杆離牆0.4~0.5m,裡外排立杆之間間距為1.5m左右。相鄰立杆接頭要錯開,對接時需用對接扣件連接,也可用長度為400mm、外徑等於立杆內徑,中間焊法蘭的鋼管套管連接。立杆的垂直偏差不得大於架高的1/200。上下兩層相鄰大橫杆之間的間距為1.8m左右。大橫杆杆件之間的連接應位置錯開,並用對接扣件連接,如採用搭接連接,搭接長度不應小於1m,並用三個回轉扣件扣牢。與立杆之間應用直角扣件連接,縱向水準高差不應大於50mm。小橫杆的間距不大於1.5m。當為單排設置時,小橫杆的一頭擱入牆內不少於240mm,一頭擱於大橫杆上,至少伸出100mm;當為雙排設置時,小橫杆端頭離牆距離為50~100mm。小橫杆與大橫杆之間用直角扣件連接。每隔三步的小橫杆應加長,並注意與牆的拉結。縱向支撐的斜杆與地面的夾角宜在45°~60°範圍內。斜杆的搭設是利用回轉扣件將一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在小橫杆的伸出部分上,這樣可以避免兩根斜杆相交時把鋼管別彎。斜杆用扣件與腳手架扣緊的連接接頭距腳手架節點(即立杆和橫杆的交點)不大於200mm。除兩端扣緊外,中間尚需增加2~4個扣節點。為保證腳手架的穩定,斜杆的最下面一個連接點距地面不宜大於500mm。斜杆的接長宜採用對接扣件的對接連接,當採用搭接時,搭接長度不小於400mm,並用兩隻回轉扣件扣牢。 大概就是這些了,以上內容可供參考哦,很高興為你解答,希望對你有幫助。如果覺得給力的話豎個大拇指唄,祝你生活愉快。

  • 家裝施工合同一般為通用性的標準合同範本,其中絕大多數條款都是針對所有裝修客戶的。而針對具體的某一個家裝工程,必然有一些與眾不同的特殊要求或裝飾公司與客戶的特殊約定,因此簽定家裝施工合同的補充條款是非常有必要的,更利於施工過程中雙方對家裝施工合同的執行。家裝補充條款一般包括材料採購的約定、設計變更程式、乙方施工許可權、物業管理的收費約定、工程款詳細付款方式、施工管理的要求、客戶投訴電話等。

  • 首先要把第一頁的設計說明書看的明白才行,只要將設計說明書看明白後面的圖紙才能看懂,沒有這方面的知識也不怕。如何看建築圖是有訣竅的,建築圖紙的字母都是根據它的中文拼音的首字母表示的,房屋建築圖紙怎麼看呢?建築圖方案圖以及結構圖:首先要看到建築圖方案圖不是什麼難事,但是要熟悉擬建工程的功能,尺寸等等,這也是如何看建築圖的重點。將每個平面的作用以及立體效果都檢查好後才能確定。要在瞭解功能後在聯想一些比較基本的尺寸以及會涉及到的問題,建築圖紙怎麼看實際尺寸呢,如果貼上瓷磚後,高度比圖紙上的尺寸會高幾釐米。這些都是在設計圖紙時要想到的問題。在看建築圖紙的時候要對照一步一步的要求來,細部尺寸,軸線尺寸,總尺寸一個都不能少。是否合理以及是否能行得通都是關鍵。房屋建築圖紙怎麼看它的承重量,是否有橫樑等等。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示