問題描述 室外污水管道閉水試驗要怎麼做才行?內行的大俠指教一下吧
網友回答
 最佳答案 一、管道閉水試驗做法我們一般的方法是注水浸泡:閉水試驗的水位,應為試驗段上游管內頂以上2米,將水灌至接近上游井口高度。注水過程應檢查管堵、管道、井身,無漏水和嚴重滲水,在侵泡管和井1~2天進行閉水試驗;閉水試驗:將水灌至規定的水位,開始記錄,對滲水量的測定時間,不少於30分鐘,根據井內水面的下降值計算滲水量,滲水量不超過規定的允許滲水量即為合格。二、試驗滲水量計算滲水量試驗時間30分鐘時,每km管道每晝夜滲水量為Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的滲水量,q---閉水管道30分鐘的滲水量,L---閉水管段長度,當Q≤允許滲水量時,試驗即為合格。在水源缺乏的地區,且管道內徑大於700mm時,可按井段數量抽檢1/3,排放腐蝕性強和污染嚴重的污水管道,不得滲漏。管道閉水試驗是根據中華人民共和國國家標準《建築給水排水及採暖工程施工品質驗收規範》(GB50242-----2002)給排水、污水管道完成後要做如下試驗:各種承壓管道系統和設備應做水壓試驗,非承壓管道系統和設備應做灌水試驗。室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小於0.6MPa。三、管道閉水試驗要求國家規定的是金屬及複合管給水管道系統在試驗壓力下觀測10min,壓力降不應大於0.02MPa,然後降到工作壓力進行檢查,應不滲不漏;塑膠管給水系統應在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然後在工作壓力的1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,同時檢查各連接處不得滲漏。管道閉水實驗條件:對於污水管道,按照市政施工規程要求,必須再回填前做閉水試驗。閉水試驗前,施工現場應具備以下條件:1、管道及檢查井的外觀品質及“量測”檢驗均已合格;2、管道兩端的管堵(磚砌築)應封堵嚴密、牢固,下有管堵設置放水管和截門,管堵經核算可以承受壓力;3、現場的水源滿足閉水需要,不影響其它用水;4、選好排放水的位置,不得影響周圍環境。
2017年03月17日 00:00

1、家裝防水施工都分哪些步驟?基層處理→細部結點處理→防水底塗→大面積塗刷→閉水試驗→做保護層。2、施工中最關鍵的步驟是什麼?施工中最關鍵的步驟是基層基面處理和後期保護。基面處理不好,好比建空中樓閣,怎麼做也是空談。後期不做保護,刷了也等於糊上一張帶眼的網,無法起到防水作用。3、如何處理基層?(1)。仔細清掃基面去除浮塵,並去除水泥結塊和鬆動基層;(2)。對管根、排水孔、陰陽角、牆面水電改後留下的空洞等部位進行特殊處理。處理完畢後用毛刷細掃基面遺留灰塵;(3)。用剛性防水材料(比如堵漏寶、填縫劑等)塗刷管根、陰陽角等這些重點區域徹底除去遺留灰塵。(4)。取適量防水塗料稀釋到牛奶狀,用滾筒蘸取稀釋後的材料至下而上,先牆後地塗刷防水面,做到徹底除塵。基層處理要求:應平整、堅實、乾淨、無浮灰和油污,細部處理完整無遺漏。4、刮塗防水層應遵循什麼原則,達到什麼標準?刮塗防水層要按照先細部(管根、漏水孔等)後大面(牆面和地面)的原則。陰陽角宜作成圓弧形,大面積防水施工前,按設計要求在留設凹槽內嵌填密封材料,在天溝、檐溝、陰陽角,管根等節點處,先用毛刷刷塗2遍塗料。防水塗料滿塗,無遺漏,與基層粘結牢固。無氣泡,無裂紋,無脫層,表面平整,卷起部位塗刷高度基本一致均勻,厚度須滿足產品的規定要求。防水塗膜施工按說明書規定的時間進度分步驟操作,施工環節完全結束後,再進行其它後續工程施工。5、防水塗料是刷得越厚越好嗎?一般是越厚越好,但防水只要做到國家驗收規範的1.5mm厚就可以了。6、房屋各部位有什麼具體的防水要求?廁浴間、廚房、陽臺、地下室、一樓住戶所有房間的地面和牆面都要做防水層。牆內水管凹槽也要做防水。管道、地漏等穿越樓板時,其孔洞周邊的防水層必須認真施工。牆體內埋水管要剔鑿大於管徑的凹槽,槽內抹灰圓滑,並刷防水塗層。提示:如裝修時改動了原來的排水和污水管道及地漏位置,一定要在周邊加強防水措施。7、防水層施工時應對那些關鍵環節進行監督?一防水部位要全面;二防水層施工要嚴格按照產品說明書塗刷並刷夠一定的厚度:三施工過程要細緻:牆面與地面的接縫處、陰陽角、水管、地漏和衛生潔具的周邊及鋪設冷熱管的苗溝內是重點防水部位,施工時必須要細緻。8、為什麼防水施工後要做保護層?防水層做好後還要在上面繼續施工貼瓷磚,往往很容易就造成防水層的破損,如果在破損處得不到修補或沒有發現,將來必然會引起滲漏,因此要打上保護層。通常採用的是水泥加入介面劑再加入剛性防水材料攪拌均勻塗刷,這種混和物凝結後強度超過一般混凝土材料,同時因為加入了剛性防水材料也不失為一道防水屏障,意在一舉兩得。這樣的防水才能萬無一失。9、防水做好後,為什麼要做閉水試驗?閉水試驗可驗證防水層的防水功能是否正常。做閉水試驗要封好門口及下水口,最高點蓄水層深度不少於20毫米,蓄水時間不少於24小時,檢查是否有滲漏點。10、如何判斷防水是否做好了?主要通過做閉水試驗。目測檢查法:打開樓下廁浴間等觀察是否有滲水痕跡或水珠。接觸檢查法:用手觸摸可疑滲水處確認是否漏水。11、什麼情況下要做淋水試驗?對於輕質牆體防水施工的驗收,應採取淋水試驗。即使用水管在做好防水塗料的牆面自上而下不間斷噴淋3、4分鐘,牆體另一側無滲透現象才可驗收合格。第一步基面處理,就是掃去灰塵,凹凸不平的要用水泥找平,不可有油膩等,陰陽角先做處理,裂縫填滿。第二步攪拌,防水塗料攪拌均勻。第三步塗刷,先刷一層,不超過1MM,在等這層幹了,不粘手了,就可以刷第二層。總厚度不超過2MM第四步養護和保護。第五步閉水試驗,就是蓄滿水,夏天至少24小時冬天至少48小時,看是否合格。

2017年03月17日 00:00

1試驗條件對於污水管道,按照市政施工規程要求,必須再回填前做閉水試驗。閉水試驗前,施工現場應具備以下條件:1)管道及檢查井的外觀品質及“量測”檢驗均已合格;2)管道兩端的管堵(磚砌築)應封堵嚴密、牢固,下有管堵設置放水管和截門,管堵經核算可以承受壓力;3)現場的水源滿足閉水需要,不影響其它用水;4)選好排放水的位置,不得影響周圍環境。2試驗程式在具備了閉水條件後,即可進行管道閉水試驗。試驗從上游往下游分段進行,上游實驗完畢後,可往下游充水,倒段試驗以節約用水。試驗各階段說明如下:1)注水浸泡:閉水試驗的水位,應為試驗段上游管內頂以上2米,將水灌至接近上由井口高度。注水過程應檢查管堵、管道、井身,無漏水和嚴重滲水,在侵泡管和井1~2天進行閉水試驗;2)閉水試驗:將水灌至規定的水位,開始記錄,對滲水量的測定時間,不少於30分鐘,根據井內水面的下降值計算滲水量,滲水量不超過規定的允許滲水量即為合格。3)試驗滲水量計算:滲水量試驗時間30分鐘時,每km管道每晝夜滲水量為Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的滲水量q---閉水管道30分鐘的滲水量L---閉水管段長度當Q≤允許滲水量時,試驗即為合格。

2017年03月17日 00:00

(1)排出管的埋深取決於室外排水管道標高並符合設計要求,排出管與室外排水管道一般採用管頂平接,其水流轉角不小於90o;若採用排出管跌水連接且跌落差大於0.3m,其水流轉角不受限制。室外埋設時須保證管道有足夠的覆士深度以滿足防凍、防壓要求。(2)安裝托、吊排出管要先搭設架子,將托架按設計坡度栽好或栽好吊卡,量准吊杆尺寸將預製好的管道托、吊牢固,橫管支承件間距不大於2m。(3)托、吊排出管在吊頂內者,在吊頂前需做閉水試驗,按隱蔽工程項目辦理隱檢手續。

 相關用戶問答
  • 你首先看一下你家的水錶,看表轉不轉,最精確地方法就是把太陽能熱水口拔下來,看水管口的水是不是一直向上長或一直溢出,這就說明你家裡有上水或竄水的地方(上水閥、混水閥、電熱水器)都有可能。第二,就有可能是你家太陽能的桶內回水管有問題,管口堵塞,管柱沙眼。

  • 地下室外牆止水帶安裝方法:1、施工縫一般採用止水鋼板,容易施工,費用便宜;2、伸縮縫或沉降縫一般使用橡膠止水帶。止水帶是利用橡膠的高彈性和壓縮變形的特點,在各種載荷下產生彈性變形,從而起到有效緊固密封。

  • 露臺排水設置:1.現在都是雨、污水分流的,生活廢水是不允許流進雨水管道裡邊的,如要安裝也是偷偷地安裝了,在雨水管道上開個三通就可以了,因為雨水管道已經安裝完畢,三通不太容易安裝,建議再加一個伸縮節就可以了,如從陽臺上到雨水管道需要改變方向,用45度彎頭來改變,不可用90度來改變,2.在露臺最低部開牆孔,如果鋪地坪。可以用管暗接通到雨水管,如果做水池,用90度管彎接通到雨水管。把雨水管鋸斷,用三通接通。或三通加活結一起接通。

  • 常用的HDPE管道連接方法有:對焊連接、電焊管箍連接接件連接、帶密封圈的承插式套,管連接、絲扣連接法、線性伸縮承插管連接、法蘭連接法。這些連接方法各有各的性能特點,使用場合、安裝也不盡相同。焊連接適用所有管徑從φ32-315mm的管件。該連接方法的性能特點是:剛性連接、不可拆裝、抗拉力。 對焊連接是一種最簡單的管件連接方法,它為整個系統的預製安裝提供了許多方便有利的前提條件,且不需其它部件。因而,無論預製安裝是在現場或是在車間都可以用對焊連接。

  • 室外污水管道閉水試驗: (1)首先將被檢測管段連接好,架好試驗水箱和連接水源及其管道。當被試驗管段為金屬管材時可採用鋼制堵板,如為非金屬管可採用砌磚封堵。 (2)試驗水箱的架設高度當被檢測管道置於乾燥上壤內時,其水箱試驗水位應高出該管段上游檢查井的管頂以上4m來進行滲水量測試。 (3)當採用非金屬管材時,宜在充水浸泡24h後再進行滲水量測試。因混凝上管等管材在初充水時可吸收一定量的水,為準確計算滲水量可待吸水飽和後再測試。 (4)充水時應打開排氣閥門,將管內空氣排盡,暴露全部試驗段的管口。充水階段滲漏嚴重者應馬上進行處理。 (5)記錄試驗水位及時間,計算滲水量(根據單位時間內水位下降的高度和水箱的幾何尺寸計算)。 對金屬管材及含有毒、含酸堿等廢污水系統則不允許滲漏水。 (6)閉水合格後應及時排空管內的水,冬季施工時需採取防凍措施。 (7)閉水試驗完畢及時回填管溝,回填土在管頂上50㎝以內採用人工夯填,回填土不得夾有塊狀物。冬季施工時應填暖土,管道周圍宜採用三七灰土夯填,填土層每次不宜超過50㎝。 (8)管道系統中的構築物應及時封井蓋,避免雜物掉入,堵塞管道。