首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 接地導體電位為零是怎麼回事?有哪位能說說看?
問題 【裝修流程】  【歸檔】17年04月23日

接地導體電位為零是怎麼回事?有哪位能說說看?

問題描述 因為做完放水後,佈局不合理,水管重新走位,其中有一條是在其他水管的上部而且是斜向的 這個斜向的水管是鋪在原先防水層的上邊,然後再抹上水泥的。(當然了,防水層要重做)
網友回答
 最佳答案 室外照明設施設置接地裝置:首先,需要確定接地網入地電流。一方面,在計算接地網入地電流時需要充分考慮電力系統未來的發展,另一方面,故障電流經過會在接地電阻產生壓降使電位升高,由於地電位升高受二次電纜與二次設備交流絕緣耐壓值影響,因此要考慮二次電纜芯線上產生的感應電位。其次,需要調研接地網處的土壤地質情況,瞭解接地網區域的土壤電阻率。一般是通過鑽孔來掌握土壤均勻情況和測量土壤電阻率,使用物探法勘探地質結構可得到電阻率分佈圖,還需要現場測試鋼等金屬在當前土壤環境下的腐蝕速率,以便於為接地網導體的材料選擇和設計提供準確的依據。第三,需要合理確定接地網面積,增加接地網面積可有效降低接地電阻,其效果好于增加接地網導體。因此在確定接地網面積時,需要先考慮系統所處的位置情況,將電力系統的相關設施均包括在內,將接地網設計為矩形或方形形狀。第四,接地電阻的確定。《電力設備接地設計技術規程》對電力系統接地網的接地電阻有明確具體的要求,通常≤0.5Ω,如果所處區域土壤電阻率較高,接地電阻要滿足規定要求的技術經濟性不合理,可允許接地電阻≤5Ω,但需要採取電位隔離、均壓等措施來確保接觸電位差等滿足要求,並測繪電位分佈曲線。第五,合理確定接地導體尺寸。要根據故障電流大小來確定接地導體的具體尺寸,例如主要配電設備的接地導體尺寸應稍大,接地導體長度也應符合一定要求,以確保接觸電壓在安全容許值內。由於跨步電壓一般小於接觸電壓,因此通常接地導體的長度計算以接觸電壓為依據,而且轉移電勢的限制難度較大,故多不以轉移電流來進行計算。確定接地導體長度和間距後,便可對接地網進行整體的佈置,由於可以認為電流經管道等設施入地,通常接地網導體的長度計算還要考慮深埋管道或是金屬材質的基礎樁等設施,確保總體的導體長度和尺寸合理。
2017年04月23日 00:00

電視機顯像管不亮是怎麼回事:斷電,打開機後蓋,看到內部的高壓包,上面有兩個開關,調節下面那個,調節前作個記號,調錯好恢復原狀。一般故障在亮度電路或者顯像管電路。當調節高壓包那下面電位器無效時,有可能是高壓包本身壞了,也有可能是電路上的問題。希望可以幫助到你

2017年04月23日 00:00

一般30元左右每平米。電氣設備的接地部分(1)接地體:與大地緊密接觸並與大地形成電氣連接的一個或一組導體。(2)外露可導電部分:電氣設備能觸及的可導電部分。正常時不帶電,故障時可能帶電,通常為電氣設備的金屬外殼。(3)主接地端子板:一個建築物或部分建築物內各種接地(如工作接地、保護接地)的端子和等電位連接線的端子的組合。如成排排列,則稱為主接地端子排。(4)保護線(PE):將上述外露可導電部分,主接地端子板、接地體以及電源接地點(或人工接地點)任何部分作電氣連接的導體。對於連接多個外露可導電部分的導體稱為保護幹線。(5)接地線:將主接地端子板或將外露可導電部分直接接到接地體的保護線。對於連接多個接地端子板的接地線稱為接地幹線。(6)等電位連接:指各外露可導電部分和裝置外導電部分的電位實質上相等的電氣連接

2017年04月23日 00:00

不知道你說的電腦主機殼漏電是什麼樣的感覺,如果你只是感覺麻麻的那是靜電,真漏電就不是麻的事了,一般是電腦沒有接地照成的,電腦的電源線是三相的,一零一火一接地,一般的人家接地線是空的,如果電腦沒有良好的接地,時間長了就會形成靜電,有靜電的電腦運行也不正常,解決方法就是用導線連接電腦主機的鐵皮外殼。另一端連接大地,就像辟雷針一樣,一根鐵柱插在地裡就行。建議找個專業的電腦維修師傅給你瞧一瞧電腦到底是怎麼回事。

 相關用戶問答
  • 1)施工流程施工準備→接地裝置安裝→引下線安裝→避雷帶支架製作安裝→避雷網安裝→接地電阻測試(2)技術措施材料齊全且符合設計要求,施工機具配備充足,施工圖紙已對施工班組進行技術交底。(3)主要施工方法防雷接地工程包括接地裝置、防雷引下線及避雷帶的安裝。施工採用標準為《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規範

  • 辦公樓電氣設計說明具體內容:強電、弱電以及防雷接地。強電包括動力、照明設備及管線,動力包括風機,水泵、電梯、捲簾門等設備的電源,還有照明智慧化、火災報警等的電源箱;照明包括燈具、開關插弱電包括火災自動報警系統、綜合佈線系統、有線電視系統等,辦公樓有的要求辦公自動化,弱系統會更多,更複雜。防雷接地包括避雷網、接地網、引下線、建築的等電位連結和各設備的接地安全

  • 建築電氣防雷接地的施工中,一定要對系統接地格外注意,避免系統的運行以及系統接地的導線受到外界因素帶來的不必要干擾和影響。目前的防雷接地系統都是由接地導線、電氣保護措施、變壓器保護系統三部分構成,建築電氣的防雷接地系統只有同時具備三個部分才能保證系統的正常運行,也才能保證對電氣設備進行有效的安全保護。同時,我們要清楚的是,在建築電氣的防雷接地系統的施工過程上,都是結合建築工程的實際情況進行施工,不是每一棟建築物的防雷接地技術都要一模一樣,有一定的實際性和靈活性。建築電氣防雷接地系統在施工前期要做好導線優選,確保接地導線的品質,以免因接地導線品質不保而降低系統施工品質,造成防雷接地系統運行失效。一般情況下,接地導線品質不良會導致導線在系統安裝施工中出現腐蝕,影響接地系統的使用壽命。目前,在對建築結構進行防雷接地處理的時候,施工人員一般就採用石墨作為接地導線的使用材料,這種材料不僅有著很好的防腐性和導電性,而且對建築結構沒有任何影響。在防雷接地系統正常使用的過程中,對其連接部位的處理是十分重要的,如果沒有對其進行準確的連接,將會使得防雷系統中的雷電無法正常的引出,從而對防雷接地系統帶來嚴重的損壞,對建築電氣設備的保護功能也大幅度的下降,也時刻的威脅到人們的生命財產安全。因此,在安裝完畢一定,施工人員還要對系統連接的部位進行一定檢查處理,從而保證雷電可以順利的通過導線傳入地下結構當中。

  • 靜電地,設備地,防雷地的區別在於:防雷接地,是為防止雷擊傷害人或設備採取的一種向大地引導雷擊電流的接地保護措施;工作接地又叫工作接零,它是為了設備工作電流保持正常工作回路而採取的零線接地方式;靜電接地,是為了讓設備工作外部電場產生的靜電干擾而採取向大地引導靜電電流的一中接地保護方式;保護接地(安全接地),就是為防止設備內部某處破損向機殼放電傷人而採取的接地保護措施;電氣接地與設備接地可以共用,但接地體要與防雷接地體有15米以上的距離。

  • 跟電有關係的產品都是會導致漏電的情況,所以我們一定有發現我們就要找出原因來,這樣處理起來也就方便多了。 筆記本漏電是怎麼回事: 1.筆記本漏 電分為兩種情況:一是筆記本內部有微量的電流通過金屬的外殼傳導出來,被人體感覺到了就是漏電。這種情況在技術發達的現在已經很好的解決了(筆記本內部會 形成一個回路,並且把靜電很好的釋放出去了),幾乎不會出現的。另外一種情況是筆記本電源插頭沒有很好的接地。如果筆記本出現了漏電的現象,也可以自行先 做一個簡單的檢測。 2.如果感覺到筆記本漏電,先檢查一下筆記本的電源插頭有沒有很好的接地,或者電源插線板是否支援接地。找一隻測電筆測試也可以,或者單獨使用電池開機看一下有沒有漏電情況。 3.如果使用電池沒有發生漏電現象,說明是電源插座的問題 或者是電源插頭沒有接地導致的 4.如果使用電池同樣會出現漏電的現象,那麼就要考慮是不是從筆記本內部漏出來的微量電流。這種情況下最好找維修機構或者售後服務中心進行檢測。如果對筆記型電腦比較熟悉可以自己把筆記本拆開重新裝起來,把該貼絕緣紙的部位都貼好。防止筆記本漏電導致某些部件被靜電擊穿。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示