廚房排煙風管風速如何計算,一般可以排多少?哪位說一下?

網友回答
 最佳答案 根據實際需求,多大排煙量,煙罩面積,管道長度,彎頭三通多不多選擇風機除了風量匹配,風機壓力要大於管道及三通彎頭形成的壓力,淨化器根據風機及排煙量來定。廚房排油煙一般按照爐頭和煙罩投影面積計算排風量。按爐頭的話,一般是2500~3000m/h一個爐頭計算;按煙罩投影面積的話,按照0.5~0.8m/s的投影面風速計算。算出來較大的那個排風量就是你要的設計排風量。利用設計排風量計算管道的截面尺寸和選用風機。風管的管內風速一般取10~12m/s計算。
2017年04月26日 00:00

廚房排油煙一般按照爐頭和煙罩投影面積計算排風量。按爐頭的話,一般是2500 3000m /h一個爐頭計算;按煙罩投影面積的話,按照0.5 0.8m/s的投影面風速計算。算出來較大的那個排風量就是你要的設計排風量。利用設計排風量計算管道的截面尺寸和選用風機。風管的管內風速一般取10 12m/s計算。以上資訊僅供參考,希望能幫到你。

2017年04月25日 00:00

你好,廚房的補風機一般應選用離心風機,廚房的排風管應儘量避免過長的水準風道。廚房的排風管應儘量避免過長的水準風道。廚房的排風豎井最好與排煙道靠在一起以加大抽力。希望可以幫助你。

2017年04月25日 00:00

風管尺寸=風量/風速,風量=房間面積*房間高*換氣次數。有個例子:風量4萬,風速9m/s,得風管尺寸=40000/9/3600=1.23平方1.23=1.5*0.82,所以風管尺寸為1500*800。一小時有3600秒,除以3600是因為計算公式前後的單位要統一。這個公式對所有風管計算都適用,但是9m/s這個風速值不是固定值,需要由你來設定。排煙排風的公式都是一樣的演算法,這個9m/s的風速需要根據噪音要求調整的,可參考下採暖通風設計規範消聲部分,還有矩形風管的規格最好用標準的,施工規範裡的是1600,沒有1500。

2017年04月25日 00:00

為了保證淨化效果,在實際設計時排煙風量要求嚴格按照排風罩的吸入風速計算,罩口的吸入風速通常不低於0.5m/s。最小排風量通常用下式計算:L=2000PH式中:L—排風罩排風量,m3/h;P—罩口的周長(靠牆的邊不計),m;H—罩口至灶口的距離,m。用上述公式計算出排風量後再按罩口面積核算罩口吸風速度,保證罩口吸風速度不低於0.5m/s。在實際工程設計中,往往採用估計的方法,根據《民用建築暖通空調設計技術措施》中對廚房通風量的規定,廚房通風量也可按如下換氣次數確定:中餐廚房:L=40-50(次/h);西餐廚房:L=30-40(次/h);職工餐廳:L=25-35(次/h)。常用的排煙風機有軸流風機、風主機殼和離心風機3種。(1)軸流風機以前應用較多,但由於全壓小,在安裝油煙淨化器後很少應用。(2)風主機殼全壓中等,風量可以調節,且雜訊較低,常在集煙罩距油煙排放口距離中等的廚房排煙系統中選用。(3)離心風機全壓和風量都可以調節,但由於雜訊較大,常需要做降噪處理。當廚房位於建築物的底部時其排風機宜安放在屋頂,一方面可減少室內雜訊污染,同時排風風道處於負壓狀態,可避免氣味外溢。風機安放在屋頂時,一般選擇離心風機。

 相關用戶問答
  • 廚房傢俱要不要做?吊頂大概1000,燈具兩百左右牆面防水+瓷磚,大概4000,地面防水+找平+防滑地磚大概1500水電改造大概2000門要不?一套800左右大概這樣,沒有具體要求,以上價格來源於網路,僅供參考,具體價格以購買時為准

  • 1.防火板型 ?? ??防火板型門板是目前用得最多的門板材料,它的顏色比較鮮豔,封邊形式多樣,具有耐磨、耐高溫、耐剮、抗滲透、容易清潔、防潮、不褪色、觸感細膩、價格實惠等優點。防火板門板基材為刨花板、防潮板或密度板,表面飾以防火板貼面。2.鏡面樹脂板 ?? ??鏡面樹脂板目前在櫥櫃市場上用的還是比較多,它的屬性跟烤漆門板差不多,也就是時尚、色彩豐富、防水性好。3.實木型 ?? ??使用實木製作櫥櫃門板,風格多為古典型,通常價位較高。其門框為實木,以櫻桃木色、胡桃木色、橡木色為主。門芯為中密度板貼實木皮,製作中一般在實木表面做凹凸造型,外噴漆,從而保持了原木色且造型優美。這樣可以保證實木的特殊視覺效果,邊框與芯板組合又可以保證門板強度。

  • 廚房規章制度大全有:1.行政總廚:直接領導是董事會或總經理;管理物件是各廚師長,聯繫範圍是公司各部門。2.廚師長:直接領導是總廚;管理物件是廚房各組組長,聯繫範圍是酒店各部門。3.紅案爐子組長,直接領導:廚師長,管理範圍:爐灶廚師,聯繫範圍:廚房其它各組,職權:負責小組考勤,安排本組廚師上崗。4.紅案爐子廚師,直接領導:紅案組長,聯繫範圍:傳菜員、管事組5.紅案墩子組長,直接領導:廚師長,管理範圍:打荷廚師、墩子廚師,聯繫範圍:前廳、廚房各組,工作職權:負責本組考勤、工作安排這是基本的廚房規章制度。

  • 1、最好在後陽臺加個防護欄。我現在住的社區的護欄都是用鋁合金的,不會生銹。2、我想封閉陽臺主要是想睡覺和出門的時候不用關門關窗,以後孩子也不會不慎掉下樓。3、我最在意的是空氣流通,所以我不願意用窗戶把陽臺全封起來。因為這樣我還是要加裝護欄的。希望我的回答能幫到您

  • 商業排煙涉及的內容及主要概念:?1、防火分區?採用防火分隔措施劃分出的、能在一定時間內防止火災向同一建築的其餘部分蔓延的局部區域。?2、防煙分區?以屋頂擋煙隔板、擋煙垂壁或梁為界,從地板到屋頂或吊頂之間的空間。?3、排煙量?4、排煙口?5、排煙閥?6、排煙風機?商業建築設計的排煙,按照商業建築不同區域的不同建築功能,其防火分區、防煙分區及排量的設計標準差別極較大,在商業建築中主要的使用功能是:1、營業區??2、停車場??3、倉庫