首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 建材選購 » 問一下有人熟悉35kv隔離開關型號有哪些嗎?主要有什麼注意事項
問題 【裝修材料】  【歸檔】17年05月08日

問一下有人熟悉35kv隔離開關型號有哪些嗎?主要有什麼注意事項

網友回答
 最佳答案 35kv戶外隔離開關型號是GW4-40.GW4-40.5系列戶外隔離開關適用裝置在戶外交流50Hz.額定電壓分別為17.5KV和40.5KV電力系統中,供線路在有電壓無負載時作為開合電路之用。產品符合GB1985及其他相關標準要求。希望能幫到你
2017年05月08日 00:00

你好,很高興為你解答。GW5-35、35D、35DW型戶外高壓隔離開關,適用於交流50Hz,額定電壓35KV的電力系統中,作為有電壓無負荷情況下,分斷與閉合電路的開關設備使用.GW5-35型戶外隔離開關是由三個獨立的單相隔離開關組成的,又是派生其他結構的基本單元,以下簡稱普通型;GW5-35型單極隔離開關由底座、支柱絕緣子、導電回路等部分組成,兩絕緣子成V型,交角50度.借助連杆組成三極聯動的隔離開關.底座部分有兩個軸承,用以旋轉棒式支柱絕緣子,兩軸承座間用錐齒輪齒合,既操作任一柱,另一柱可隨之同步旋轉,以達分斷、關合之目的.隔離開關是導電回路的接線座採用盤式連接,導電杆在90度範圍內能靈活轉動.操動機構分為不接地、單接地和雙接地三種.主刀閘與刀閘之間的聯鎖是通過操動機構上的聯鎖板來實現的.GW5-35D型戶外隔離開關是在普通型隔離開關上增設接地刀閘而成是,其中又分為單接地、雙接地兩種;GW5-35DW型戶外隔離開關是在接地型隔離開關的基礎上,將普通棒式支柱絕緣子改用防汙型棒式支柱絕緣子而成,適用於輕微污穢地區。希望我的回答能幫到您哦!

2017年05月08日 00:00

華冊電氣GW4-10Dkv/630A戶外高壓隔離開關單接地1400.00,戶內高壓隔離開關GN30-12D/630單接地gn30/gn19/10kv隔離開關1550.00,GW5-35戶外隔離開關GW5-40.5KV四級防汙GW5-35D(W)單接地1690.00,以上價格來自網路僅供參考

2017年05月08日 00:00

gw912630隔離開關一般指的是高壓隔離開關,即額定電壓在1kV及其以上的隔離開關,通常簡稱為隔離開關,是高壓開關電器中使用最多的一種電器,它本身的工作原理及結構比較簡單,但是由於使用量大,工作可靠性要求高,對變電所、電廠的設計、建立和安全運行的影響均較大。隔離開關的主要特點是無滅弧能力,只能在沒有負荷電流的情況下分、合電路。隔離開關用於各級電壓,用作改變電路連接或使線路或設備與電源隔離,它沒有斷流能力,只能先用其它設備將線路斷開後再操作。一般帶有防止開關帶負荷時誤操作的聯鎖裝置,有時需要銷子來防止在大的故障的磁力作用下斷開開關。

2017年05月08日 00:00

1,負荷開關-也就是可帶負荷電流分合的斷路器。但按照電壓等級來區分,名稱叫法有明顯的區別。在6kV電壓等級以下的(負荷開關)一般沒有滅弧介質的輔助,以滅弧罩來保護斷口和隔離電弧。習慣叫法和專業稱呼均稱為負荷開關。6kV電壓等級及以上的開關均有滅弧介質的輔助,以真空或絕緣油、SF6氣體介質來隔離電弧和保護開關斷口。開關斷口是密封的,一般專業稱呼均稱為斷路器。隔離開關規範的稱呼應為隔離刀閘。在電力系統一般是當把開關稱為斷路器時,則把隔離刀閘稱為隔離開關;若把斷路器稱為開關時,則把隔離開關稱為隔離刀閘。規範的稱呼應為斷路器、隔離刀閘。6kV及以上的隔離刀閘是與斷路器配套使用的設備,它是連接、隔離、分段其他設備和改變電氣連接方式的輔助設備,也是與線路、母線設備以及電流互感器、電壓互感器互聯的設備。隔離刀閘的運行:在合閘操作時,先於斷路器合閘,在分閘操作時後於斷路器分閘。因此隔離刀閘避開了負載電流的分合。負載電流的分合由斷路器來承擔。