問題 【裝修材料】  【歸檔】17年05月10日

空調壓縮機跳閘是什麼原因導致的?有網友清楚嗎?

網友回答
 最佳答案 空調高低壓開關在空調室外機壓縮機的吸排氣管路上面。一般高壓開關安裝在空調壓縮機排氣口和四通換向閥之間的管路上,低壓開關安裝在氣液分離器和壓縮機吸氣口之間的管路上。舉例:使用R22冷媒的家用空調機組,當由於出現異常情況,導致空調的高壓壓力超過33bar的時候,高壓開關斷開,當低壓壓力低於2bar的時候,低壓開關斷開;斷開的壓力開關給予空調主控制板通斷信號,主控制板根據信號作出停機並顯示故障的指令。
2017年05月10日 00:00

可能是控制系統出了問題,才造成空調壓縮機長時間工作不停,一直處於製冷效果,沒辦法自動調節。也可能是空調出風口的溫度感測器出了問題。試試把壓縮機的開關關掉,把風檔開關打開,打到高檔,等一兩分鐘再看,或直接打售後電話。

 相關用戶問答
  • 空調管道加長需要多加製冷劑,空調銅管加長對製冷制熱有一定影響,影響程度與銅管加長的長度有關。銅管加長長度比較長時,要補充製冷劑。當然銅管加長後對製冷劑的壓降也增大,使空調偏離設計的工作點,但影響不是很大。你是指哪段銅管假如是連接室內外機的管段變長,不會造成很大的影響。假如是毛細管,影響可就大了。在空調當中有很多配件,空調銅管是肯定少不了的一種配件。在空調製冷系統當中會有兩根大小不一的連接管,粗的那一根叫做大管,細的那一根叫做小管,它們的作用是用來連接空調的內外機,讓內機和外機之間有一個封閉的系統,空調製冷劑可以在內外機之間進行迴圈流動,正常的情況下大管裡面是氣態冷媒,小管裡面是液態的冷媒,不過實際是從哪根管進,哪根出還是要看空調是製冷的還是制熱的來決定;在制熱的時候,冷媒是從外機經過大管到內機裡面去,然後經過小管會到外機的冷凝器,壓縮機當中去;假如是在製冷的時候,冷媒是從外機經過小管進入到內機裡賣弄,然後再經過大管回到外機。

  • 漏水的原因:1、馬桶安裝時就沒裝好,造成地面的排污口與馬桶排污口徑沒對準。這樣就會有黃水、水及臭味出來。2、安裝的不專業,沒安裝法蘭盤(法蘭有很好的固定及防溢作用)。3、長期的使用適成馬桶與地面的鬆動。 ??4、馬桶座便器的本身問題,陶瓷有裂縫(少見)。

  • 水龍頭出水慢原因:1.正常使用中出現的故障,有自身的故障原因或熱水器進水濾網堵塞等原因所導致的一側供水水壓偏小(打在熱水方向),顯示出水量不足(不暢)。 2.還沒正常連接熱水管路只是單試冷、熱水龍頭,這是正常的現象;冷熱水龍頭又稱混水龍頭,“閥把”居中打開時兩管路的進入通徑各半,冷水一側的水壓還夠大(包括“閥把”偏冷水一方打開時)出水量顯得足夠,當“閥把”偏熱一方打開時冷水的進入通徑按偏的角度大小而漸被關小,冷水的出水量變小顯得象出水不暢。此時如有熱水管路方面的水壓補充,混水龍頭的出水就不會顯得不暢了。

  • 衛生間外牆發黴處理方法: 衛生間外牆發黴有兩種:1.牆體內部水路管線有問題,出現滲水情況,導致衛生間外牆發黴,此種原因出現概率較低;2.衛生間沒有防水層或者防水層過低,衛生間內的水分滲透進牆體。 如果是內部水路管線問題,應該及時更換,不過更換起來相當麻煩。如果問題不是特別嚴重,可以選擇刮去外牆裝飾,進行防潮處理即可。若是衛生間沒有防水層或者防水層過低,應該重新做衛生間的防水,並增強陰陽角、馬桶根部等特殊部位的防水。對於衛生間防水規範,可參考《住宅裝飾裝修工程施工規範》中的規定:浴室牆面的防水層不得低於1800mm。

  • 衛生間牆面滲水要先分析是什麼原因導致的。1、有可能是牆體或者地面地下的水管在漏水,這種情況需要修水管。2、有可能是衛生間內部瓷磚縫隙在漏水,因為貼瓷磚的師傅很多時候衛生間內部貼瓷磚時瓷磚縫隙都沒處理,後面瓷磚縫隙就漏水下去了,水積在瓷磚下面,然後返潮起來,牆面顯示出滲水了,這種情況就需要用蜀禹防水廚衛專用隱形防水液來把衛生間內部所有瓷磚縫隙全部處理一遍,因為瓷磚表面是封釉處理了的,瓷磚表面本身不會漏水,水就不會滲到瓷磚下面去了,牆壁自然也就會幹了。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示