首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 問問接地漏電流之間有什麼區別?有哪位高手曉得?
問題 【裝修流程】  【歸檔】17年05月14日

問問接地漏電流之間有什麼區別?有哪位高手曉得?

網友回答
 最佳答案 1漏電保護會動作。2沒有漏電保護的電路,會有電流返回配電室的接地極,但電流不大(與地質情況有關);在火線接地附近危險,容易發生跨步電壓觸電。
2017年05月14日 00:00

1.漏電斷路器使用不當造成跳閘原因分析:將三極漏電斷路器用於三相四線電路中,由於零線中的正常工作電流不經過漏電電流互感器,只要啟動單相負載漏電斷路器就會跳閘。解決方法:三相四線的電路必須使用四極漏電斷路器即可。2.漏電斷路器負載側零線接地引起的跳閘原因分析:漏電斷路器負載側零線接地,會使正常工作電流經接地點流入地造成跳閘。解決方法:講接地線接到漏電斷路器電源測的零線上即可。3.漏電電流和電線對地電容電流引起的跳閘原因分析:負載側的電線津貼地面鋪設較長,存在著較大的對地電容電流,負載側電線因絕緣下降,對地漏電電流增加。解決方法:選用剩餘動作電流稍大規格的漏電斷路器。

2017年05月14日 00:00

靜電接地和防雷接地有哪些區別:防雷接地,是為防止雷擊傷害人或設備採取的一種向大地引導雷擊電流的接地保護措施;靜電接地,是為了讓設備工作外部電場產生的靜電干擾而採取向大地引導靜電電流的一中接地保護方式

2017年05月14日 00:00

從使用的角度上說,不接地線電器是可以使用的。地線的作用是:當你的電器漏電時,漏電電流會從你所接的地線流向大地。從而保障你的安全。如果沒有接地線,一旦你的用電器漏電你就會觸電的!!所以從安全的角度出發,還是把地線接上最好。

 相關用戶問答
  • 夢見家裡漏水:旅行會舒適,事業會成功。做生意的人夢見家裡漏水主錢財方面:把握機會,便可賺錢。水表示財富,而水管漏水則寓意著飛來橫財,也許在不久後會有一些意想不到的財富降臨。但買屋子都是水,是一種提醒你需要關注些家人,不要太執迷於工作,否則家人會離你遠去。

  • 房產公證,有的時候,可以有時間約束,多少之後,公證就過期了,而且公證,只是你有這樣房子的處理權利,還不是這房子的真正主人。而房產過戶,就是過戶到你名下了,你是此房子的真正主人了,但是過戶的時候,是需要交納國家法定的稅。 您參考一下,希望我的回答能幫到你。

  • 你好,水性塗料是指用水作溶劑或分散介質的塗料。水性塗料具有節省資源、沒有污染、防護性好和耐腐蝕性好等優點。但水性塗料含水量較大,若在運輸過程中不注意保溫,就容易凍壞。並且也是因為水的緣故,容易滋生細菌,因此要注意防腐防黴。水性塗料主要用於汽車塗料、金屬塗料和內外牆塗料。水性塗料已廣泛應用於多個領域。 水性塗料分為水分散性塗料(乳膠塗料)、水溶性塗料和水稀釋性塗料三種 水分散性塗料(乳膠塗料)配製的成膜物是合成樹脂乳液。水溶性塗料主要是指以水溶性樹脂為成膜物,還有無機高分子水性樹脂和水溶環氧樹脂等。水稀釋性塗料的成膜物是後乳化乳液。

  • 檢測避雷針、高層建築物等設施的接地電阻,接雷後能否順暢導入大地。防雷接地的測試方法:1、你先找到防雷接地網的接地引線或等電位聯接箱,2、用接地電阻測測試儀測接地電阻(有的兩根測試樁0.4M的要插入泥土,一根距測試點20米,一根40米,所以測試點周圍42米範圍內要有泥土)3、接地電阻值越小越好,具體合格值當設計有要求時必需按設計要求規定,設計沒要求時不能大於4歐

  • 漏電流是有4種: 1、半導體元件漏電流 2、電源漏電流 3、電容漏電流 4、濾波器漏電流 ─、半導體元件漏電流 PN結在截止時流過旳很微小旳電流。二、電源漏電流 開關電源中為了減少干擾,按照國標,必須設有EMI濾波器電路。由於EMI電路旳關係,使得在開關電源在接上市電後對地有─個微小旳電流,這就是漏電流。如果不接地,電腦旳外殼會對地帶有110伏電壓,用手摸會有麻旳感覺,同時對計算機工作也會造成影響。三、電容漏電流 電容介質不可能絕對不導電,當電容加上直流電壓時,電容器會有漏電流產生。若漏電流太大,電容器就會發熱損壞。除電解電容外,其他電容器旳漏電流是極小旳,故用絕緣電阻參數來表示其絕緣性能;而電解電容因漏電較大,故用漏電流錶示其絕緣性能(與容量成正比)。 對電容器施加額定直流工作電壓將觀察到充電電流旳變化開始很大,隨著時間而下降,到某─終值時達到較穩定狀態這─終值電流稱為漏電流。 其計算公式為:i=kcu(μa);其中k值為漏電流常數,單位為μa(v·μf)。四、濾波器漏電流 電源濾波器漏電流定義為:在額定交流電壓下濾波器外殼到交流進線任應─端旳電流。 如果濾波器旳所有埠與外殼之間是完全絕緣旳,則漏電流旳值主要取決於共模電容CY旳漏電流,即主要取決於CY旳容量。 由於濾波器漏電流旳大小,設計到人身安全,國際上各國對插都有嚴格旳標準規定:對於是20V/50Hz交流電網供電,─般要求雜訊濾波器旳漏電流小於1mA。