網友回答
 最佳答案 1、鐵質路燈應該要有防雷接地;2、參照規範:《建築物防雷設計規範》GB50057-1994(2000版)《建築物電子資訊系統防雷技術規範》GB50343-2004《建築電氣工程施工品質驗收規範》GB50303-2002《工業與民用電力裝置的接地設計規範》GBJ65-83《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規範》GB50169—923、防雷接地線,應該要閉合連接。沒有所接路燈數量限制,不過接地線應該夠粗,應該是直徑10mm以上的鍍鋅圓鋼,焊接點要作防腐處理。
 相關用戶問答
  • ·三星BCD-220MLVP三開門冰箱三星BCD-220MLVP是一款220升大容積三開門冰箱。冰箱外形尺寸為550×619×1714mm,冷藏室容積為110升,冷凍室容積為60升,變溫室容積為50L。產品為銀色外觀設計,上門配有LCD顯示幕,冰箱運行狀態一目了然,顯示窗旁邊的功能按鍵讓冰箱的操作更加方便。

  • 2017央行最新房貸政策是銀行現在只認貸,不認房,只要沒有銀行貸款買幾套房都不受限制。對貸款購買第二套住房的家庭,首付款比例至少70%,貸款利率至少基準利率的1.1倍。銀行按揭房貸5年以上的,基準利率為5.40%。

  • 路由器當做交換機設置方法:路由器b做交換機使用。1、路由器a正常設置。2、路由器b設置方法:注:先斷開a、b路由器的連線,等待路由器b設置完成後,在連接。①、首先要空出wan口,所有的接線都接在lan口上。②、關閉路由b的dhcp服務。③、修改路由b的lan口ip地址(不要與路由器a的網段相同即可),修改IP為192.168.2.1。

  • 機房建設防雷接地,應按現行國家標準《建築防雷設計規範》執行。實際標準有這些:1、第6.4.3條,交流工作接地、安全保護接地、直流工作接地、防防雷接地等四種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值確定;若防雷接地單獨設置接地裝置時,其餘三種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻不應大於其中最小值,並應按現行國標準《建築防雷設計規範》要求採取防止反擊措施。2、第6.4.4條,對直流工作接地有特殊要求需單獨設置接地裝置的電子電腦系統,其接地電阻值及與其它接地裝置的接地體之間的距離,應按電腦系統及有關規定的要求確定。第6.4.5條電子電腦系統的接地應採取單點接地並宜採取等電位措施。第6.4.6條當多個電子電腦系統共用一組接地裝置時,宜將各電子電腦系統分別採用接地線與接地體連接。工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。