我家的水電安裝出現了強電和水管交叉,這樣可以嗎?哪位知道?

問題描述 我家的水電安裝出現了強電和水管交叉,這樣可以嗎?
網友回答
 最佳答案 以下是水電工程驗收標準查詢題主好,我不知道你是說工裝還是家裝,家裝水電驗收標準1、通常公司用的是外徑為16MM的電管(也就是常說的4分管),公司電管一律用外徑為20MM的電管(也就是常說的6分管),彎頭一律用弧型彎頭。2、檢查交底的位置是否合理,所有材料是否符合合同要求。以前的水管、線管、電線是否需要更換。3、在布水電路時,水電路不准故意饒線路,特別是在過牆的時候應該打眼穿牆過,以布完電線後線管彎頭少於五處且易抽動為原則。4、在布水電路時,水管和電管之間距離不得少於30CM,更不得出現在同一槽內,水管和強電線管原則上不得出現交叉,水管和弱電線管如若出現交叉則水管應該從電管下部通過。5、混水伐的水口距離要正確和水準,所有水口與牆體平齊,混水固定閥水口中心距14.5cm,左熱右冷。6、水試壓,保持0.6—0.8Mpa(約6—8公斤),20分鐘不掉壓,各上下試水暢通。7、電視線、網路線應該有分配盒,整線分支到所有的位置。禁用電視線、網路線或電話線走同一管道。.8、所有暗盒要平整,不能超出牆平面,線管要低於牆平面8mm,與暗盒連接用暗盒螺母,開關插座分別要在同一水平面上期望可以對你有用。