首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修設計 » 公裝設計 » 三級箱到二級箱多少米才能從複接地?有哪位高手曉得?
問題 【公裝設計】  【歸檔】17年07月21日

三級箱到二級箱多少米才能從複接地?有哪位高手曉得?

問題描述 三級箱到二級箱多少米才能從複接地
網友回答
 最佳答案 施工臨時用電管理辦法(一)施工現場臨時用電的原則建築施工現場專用臨時用電的三項基本原則:(1)應該採用TN—S接零保護系統;(2)應該採用三級配電系統;(3)應該採用兩級漏電保護和兩道防線。1.TN—S接零保護系統TN—S接零保護系統(簡稱TN—S系統)是指在施工用電工程中採用具有專用保護零線(PE線)的、電源中性點直接接地的、220V/380v三相四線制低壓電力系統,或稱三相五線系統,該系統主要技術特點是:(1)電力變壓器低壓側中性點直接接地,接地電阻值不大於4Q;(2)電力變壓器低壓側共引出5條線,其中除引出三條分別為黃、綠、紅的絕緣線相線(火線)L1、L2、L3(A、B、C)外,尚需於變壓器二次側中性點(N)接地處同時引出兩條零線,一條叫做工作零線(淺藍色絕緣線)(N線),另一條叫做保護零線(PE線)。其中工作零線(N線)與相線(L1、L2、L3)一起作為三相四線制工作線路使用;保護零線(PE線)只作電氣設備接零保護使用,即只用於連接電氣設備正常情況下不帶電的金屬外殼、基座等。兩種零線(N和PE)不得混用,為防止無意識混用,保護零線(PE線)應採用具有綠/黃雙色絕緣標誌的絕緣銅線,以與工作零線和相線相區別。2.三級配電結構所謂三級配電是指施工現場從電源進線開始至用電設備中間應經過三級配電裝置配送電力,即由總配電箱(配電室內的配電櫃)、經分配電箱(負荷或若干用電設備相對集中處),到開關箱(用電設備處)分三個層次逐級配送電力。而開關箱作為末級配電裝置,與用電設備之間應該實行“一機一閘制”,即每一台用電設備應該有自己專用的控制開關箱,而每一個開關箱只能用於控制一台用電設備。總配電箱、分配電箱內開關電器可設若幹分路,且動力與照明宜分路設置。3.兩級漏電保護兩級漏電保護包括兩個內容,一是設置兩級漏電保護系統,二是專用保護零線PE的實施。二者組合形成了施工現場的防觸電的兩道防線
 相關用戶問答