防雷接地扁鋼搭接長度哪位瞭解?有什麼值得注意的

網友回答
 最佳答案 有這些:(1)、依照有關防雷接地的技術資料並結合以往竣工工程的經驗,我們認為玻璃幕牆防雷應該在以下幾個重要方面滿足要求:玻璃幕牆的防雷設計應符合現行國家標準《建築物防雷設計規範》(GB500057-94)的有關規定。玻璃幕牆豎向主龍骨應視為引下線,豎向主龍骨的跨接用扁鋼製品時截面應該達到100mm²。除焊接方式以外,採用壓接方式其金屬材料厚度應達到4mm。圓鋼搭接長度為其直徑的6倍,且雙面施焊;扁鋼搭接長度為其寬度的2倍,且三面施焊;焊接處做防腐處理。不同金屬壓接,要做防電化腐蝕處理。如:鋼與鋁連接時,鋼要鍍錫;或在鋼、鋁之間加不銹鋼墊片。施工完成後,要有權威檢測機構進行檢測,應該達到設計和規範要求的接地電阻值。(2)、某大廈玻璃幕牆防雷接地的作法該大廈地上22層,高80米,外牆使用大面積花崗岩掛板、玻璃幕牆及複合鋁板。下面說明其玻璃幕牆防雷接地實際作法:從六層開始,九層、十二層、十五層直至二十二層,每三層在建築物四周結構樓板表面敷設一根40×4鍍鋅扁鋼,並與建築物四周防雷引下線的引出鋼筋(Φ12)焊接,焊接長度為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊、焊接處刷兩道防銹漆(以後焊接處均刷兩道防銹漆),從而形成一道均壓環。為使玻璃幕牆豎向鋁合金主龍骨保持接地的貫通,用40×4鍍鋅扁鋼一端與均壓環焊接,焊接長度應為其寬度的2倍,並三面施焊,另一端用兩個M8不銹鋼對穿螺栓與豎向主龍骨進行壓接,為防止鍍鋅扁鋼與鋁合金的電化學腐蝕,在其間加墊1mm厚不銹鋼墊片,並加不銹鋼平墊和彈簧墊。所有豎向主龍骨的連接處採用40×4鋁合金製成的可伸縮的“歐姆彎”進行壓接,連接處上下各用兩個M8不銹鋼對穿螺栓進行壓接,並加不銹鋼平墊和彈簧墊。設置均壓環的樓層所有豎向主龍骨與橫向龍骨的連接處,通過40×4鋁角碼兩端各用兩個M6不銹鋼對穿螺栓進行壓接,並加不銹鋼平墊和彈簧墊。幕牆頂部女兒牆的蓋板是起到引雷作用的接閃器。用φ12鍍鋅圓鋼沿女兒牆周圈安裝,並與主體結構防雷引下線焊接。在蓋板內側安裝40×4×4鍍鋅角鋼,每塊鋁板安裝兩段角鋼(每段長300mm),兩段之間用φ12鍍鋅圓鋼焊接連通。並用φ12鍍鋅圓鋼一端與女兒牆頂φ12鍍鋅圓鋼焊接,另一端與角鋼焊接。每段角鋼與鋁板之間用四個M6×20不銹鋼自攻螺絲壓接(角鋼與鋁板之間加墊1mm厚不銹鋼墊片),並加不銹鋼平墊和彈簧墊。
 相關用戶問答
  • 1、銅包鋼絞線由建築物內引出接地線斷接卡子及穿牆做法:先將保護套管預埋在牆內,然後將接地極焊接在一起,另一端接地線通過保護套管引至室內,用螺栓與室內接地線連接。2、銅包鋼絞線避雷引下線安裝:引下線不論敷設在建築物還是構築物上,均需要預先埋設支架,而後將引下線用螺栓固定於支架上,引至距地坪2米處用套管保護,並做斷接卡子,以便測量接地電阻使用。3、銅包鋼絞線水準敷設接地裝置安裝方法:此種做法在他土壤條件極差的山石地區採用,溝內全部換成黃粘土,並分層夯實。換土溝的尺寸除設計另有要求外,一般溝長15米,接地極埋設深度為1、5米。要求接地裝置全部為鍍鋅扁鋼,所有焊接點處均刷瀝青。接地電阻應小於4歐姆,超過時應補增接地裝置的長度。接地極溝距建築物不小於3米。4、鋼管接地極安裝:安裝方法同角鋼接地極,只是材質不同。鋼管的一頭也要削尖,方法有兩種,採用鋸口或鍛造。銅包鋼絞線能夠適用於南方酸雨地區、北方與西北方風少二氧化硫較重的地區。其防腐年限能夠銅絞線同步。5、銅包鋼絞線強繩索,使用電氣化接觸網上,不管做為主要繩索和輔助繩索,都有較強的生命力,都是銅的接觸面,簡化了接觸網結構,減少了不必要的配套金具。具有較強的防腐性能。同時具有較強的導電性能。從性能價格比上來看,具有非常強的競爭力。

  • 一、二、三類防雷建築接地裝置≤10Ω 一、二、類工業建築防雷接地裝置≤10Ω 三類工業建築防雷接地裝置≤30Ω 露天可燃氣體儲氣櫃防雷接地裝置≤30Ω 露天油罐防雷接地裝置≤10Ω 戶外架空管道防雷接地裝置≤20Ω 水塔、煙囪防雷接地裝置≤30Ω 微波站、電視臺的天線防雷接地裝置≤5Ω 微波站、電視臺的機房防雷接地裝置≤1Ω 衛星地面站防雷接地裝置≤1Ω 廣播發射台天線塔的防雷接地裝置≤0.5Ω 廣播發射台發射機房的防雷接地裝置≤10Ω 雷達實驗調試場防雷接地≤1Ω 雷達天線於主機工作接地共用接地體≤1Ω

  • 樓房避雷接地防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。一、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。二、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小於4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可並為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重複接地。也有獨立分開的方式,TN-C系統。零地不能再合為一。三、儀器儀錶接地系統。該系統接地電阻小於1歐。不能與防雷接地連接。四、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小於30歐。

  • 標準要求如下:DCS系統所有的操作員機櫃、現場控制站機櫃、端子櫃等均應接保護地。保護地應接至匯流銅牌。DCS系統中信號電纜的遮罩層應做遮罩接地。遮罩地應接至匯流銅牌,匯流銅牌再接到接地極。匯流銅牌的接地方法有兩種:1.當廠區電氣專業接地網接地電阻小於1Ω時,則可接廠區電氣專業接地網。2.當廠區電氣專業接地網接地電阻較大時,應獨立設置接地系統,接地電阻小於4Ω。希望我的回答能夠幫到你

  • 你好!很高興為你解答,一、草坪燈的一般安裝步驟:1、預埋線管;2、基礎澆築;3、電源線穿線;4、燈具接線;5、燈具安裝注意:草坪燈一定要做安全可靠的接地!二、草坪燈在佈線時,應用一根不小於配電相線的電線作為接地線來連接燈具或燈柱的金屬外殼,地線接系統的“地”。當接地線長度超過25米時,末端做一次重複接地,重複接地可以埋一根4mmx40mm,長25米的鍍鋅扁鐵,打5個接地極,接地極採用5x50的鍍鋅角鋼,長2.5米,垂直打入地下,接地極與鍍鋅扁鐵均距離焊接,要求接地電阻小於4歐。為什麼接地線的大小不能小於相線因為一但相線與設備外殼短路,接地線能釋放全部電流。希望對你有幫助。