 最佳答案 該工程為抗震設防類別為:重點設防類(乙類)。樓主所看到的圖紙,應該錯了,抗震等級的確定即應按提高一度確定。故總說明裡的這句話應做修改“抗震等級為三級,抗震構造措施按二級執行”改為“抗震等級為二級”,這裡設計錯了。《建築工程抗震設防分類標準》3.0.3條說的清楚,重點設防類應按高於本地區抗震設防烈度一度要求加強抗震措施,按本地區烈度確定地震作用。比如樓主所在地區為7度,結構計算地震力的時候只需按7度地區計算。抗震構造措施時則應按8度,抗震等級的確定也應按8度確定即二級,(設計在這裡出錯了,他仍按7度確定的框架等級即三級),就像二級和三級框架或者剪力牆的構造措施區別就大了去了,包括很多東西如最小配筋率、軸壓比限制。。。。等等。填充牆的砌築構造也和設防烈度有關,此時就應按8度區構造。這樣說吧除了結構計算地震作用時按7度外,其他一切與設防烈度有關的東西均按8度區要求。既然從事這個行業了,建議樓主儘快熟悉《建築抗震設計規範》。但願我的答案能讓你滿意