首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 家居生活 » 家電傢俱 » 如何判斷地暖是否漏水?有沒有人瞭解?
問題 【家用電器】  【歸檔】17年08月12日

如何判斷地暖是否漏水?有沒有人瞭解?

問題描述 怎麼判斷地暖是否漏水?詳細說說吧,謝謝。
網友回答
 最佳答案 地暖屬隱蔽工程,從安裝設計到驗收使用都有一整套完整的行業規範體系。地暖完成回填後系統基本不可且無必要更改,因此地暖打壓是地暖安裝過程中最為關鍵的一環。壓力合格則表明系統正常,壓力不合格則表示地暖系統存在漏水和施工等故障,需要施工人員進行排查及重新打壓。1、水壓試驗之前,應對試壓管道和構件採取安全有效地固定和保護措施。2、試驗壓力為設計壓力的1.5倍,且應不小於0.6Mpa。3、冬季進行水壓實驗時,應採取可靠的防凍措施。步驟:1、經分水器緩慢注水,同時將管道內空氣排出。2、充滿水後,進行水密性檢查。3、採用手動壓力泵緩慢升壓。4、升壓至規定試驗力後,停壓,穩壓1h,觀察壓力錶看壓力是否掉,判斷有無漏水現象。5、穩壓1h後,補壓至規定試驗壓力值,15min內的壓力降不超過0.05Mpa無滲漏合格。地面採暖系統未經調試,嚴禁運行使用。調試工作由施工單位在工程使用單位配合下進行。期望我的回答對你有用。
 相關用戶問答