首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 家居生活 » 裝飾搭配 » pvc阻燃電線管規格?
問題 【管材管件】  【歸檔】13年04月18日

pvc阻燃電線管規格?

問題描述 現在市面長pvc阻燃電線管有哪些規格,都是固定的嗎?
網友回答
2013年04月18日 00:00

是的

2013年04月18日 00:00

基本上都是用的16和20的

2013年04月18日 00:00

都是固定的 單賣的時候要看管壁的薄厚 是否有可彎性 管壁厚的一個120斤左右的人踩不碎的

2013年04月18日 00:00

您好,PVC阻燃管有:16 20 25 32 40 。

 相關用戶問答
  • pvc電線管全名為Polyvinylchlorid,主要成份為聚氯乙烯,色澤鮮豔、耐腐蝕、牢固耐用,由於在製造過程中增加了增塑劑、抗老化劑等一些有毒輔助材料來增強其耐熱性,韌性,延展性等。按PVC電線公稱外徑規格分為16,20,25,32,40,50,63,75,110。其中16,20的通常用於室內照明線路,25常用於插座或是室內主線管,32常用於進戶線的線管,有時也用於弱電線管,506375的常用於電盤至戶內的線管,110的常用于每棟樓或者每單元的主線管,不過主線管常用的都是鐵管或者鍍鋅管,由於主線必定是電纜。按PVC電線品種分為硬質管,半硬質管和波紋管。按PVC電線特性分為輕型,中型,重型,超重型。按PVC電線溫度等級分為25型,05型,90/-25型等。按PVC電線品種分為硬質管,半硬質管和波紋管。按PVC電線特性分為輕型,中型,重型,超重型。按PVC電線溫度等級分為25型,05型,90/-25型等。

  • 你好,電氣穿線管規格一般有:PVC管:PC20、焊接鋼管:SC20、扣壓式鍍鋅薄壁電線管:KBG20、緊定式鍍鋅薄壁電線管:JDG20,鵬旺管業廠家直銷,主營產品:可撓電氣穿線管/KV型可撓電氣導管,可撓電氣穿線,品質不錯。

  • PVC阻燃管的厚度達標不等於線管品質達標,除厚度外,要看清楚:1、線管上面的字體清晰,每隔一米範圍內應該有“PVC阻燃電工套管”,品牌,認證,型號等字樣;2、別被電工套管的牌子迷糊,比如一些品牌的電工套管也有薄的(16管厚度不到1.2mm,達不到國標)電工管,道理就象美巢膩子為分耐水和不耐水膩子,針對不同消費者而生產;3、16直徑的管與20、25直徑的管的管壁要求完全不一樣,別被一句達到1.5mm厚以上管的廣告語給糊了,吃虧的還是自己。4、電工阻燃管的硬度和柔韌性是考核電工管的另外一個指標

  • 產品規格分為輕型-205、中型-305、重型-405三種。管徑一般都是φ15、φ16、φ20、φ25、φ32、40、φ50等。阻燃絕緣PVC材料裡面添加了阻燃劑,在高溫時,阻燃劑會分解,部分分解物為水,可有效阻止燃燒,普通PVC線管無此功能。

  • 常用的pvc穿線管材規格: 日常生活中我們用到和聽到最多的穿線管的規格,有,16、20、25、32、40 對應的管壁的厚度: 因為PVC穿線管同一規格又分,輕型,中型,重型,同外徑所對應的管的厚度也是不一樣的。 比如:常見16的管,輕,中,重,對應的管的厚度分別是,1.00(輕,允許差+0.15)、1.20(中,允許差+0.3)、1.6(重,允許差+0.3)。常見20的管,輕,中,重,對應的管的厚度分別是, 1.25(中,允許差+0.3)、1.8(重,允許差+0.3)。常見25的管,輕,中,重,對應的管的厚度分別是,1.50(中,允許差+0.3)、1.9(重,允許差+0.3)。常見32的管,輕,中,重,對應的管的厚度分別是,1.40(輕,允許差+0.3)、1.80(中,允許差+0.3)、2.4(重,允許差+0.3)。常見40的管,輕,中,重,對應的管的厚度分別是:1.80(輕、中型,允許差+0.3)、2.0(重,允許差+0.3)。