首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 建材選購 » 問問家裝門類型有哪些?麻煩詳細說說。
問題 【裝修材料】  【歸檔】17年09月11日

問問家裝門類型有哪些?麻煩詳細說說。

網友回答
 最佳答案 一單元:閥門類型代號類型安全閥蝶閥隔膜閥止回閥(底閥)截止閥節流閥排汙閥球閥疏水閥柱塞閥旋塞閥減壓閥閘閥代號ADGHJLPQSUXYZ具有其他作用功能或帶有其他特異機構的閥門,在閥門類型代號前再加注一個中文拼音字母,按下表的規定:類型保溫性低溫型防火型緩閉型排渣型快速型(閥杆密封)波紋管型代號BDFHPQW二單元:傳動方式傳動方式電磁動電磁-液動電-液動蝸輪正齒輪傘齒輪氣動液動氣-液動電動手柄手輪代號0123456789無代號三單元:連接型式連接方式內螺紋外螺紋兩不同連接法蘭焊接對夾卡箍卡套代號12346789。期望有用
 相關用戶問答
  • 通廁所產品主要有高壓氣槍,一個像氧氣瓶的氣壓瓶,外接一個40cm的金屬噴嘴。先將堵了的管道注水至離管口10cm上下,將金屬噴嘴放入管道,並用濕毛巾纏繞住管道口密封。打開氣壓開關,聽到一聲清脆的下水聲,工程就結束了。通廁所產品還有彈簧鑽頭,比較傳統的方法,有一定技術含量,終究用到了現代工具。感覺跟以前補牙用的鑽頭的原理接近,不過有一定的限制,就是彎管的地方多了,就不好使了。

  • 題主好,客廳和餐廳連在一起,可做隔斷來阻隔。常用的隔斷:博古架、鏤空書架、布簾、隔斷吧台、鏤空牆等。這樣二者既有隔斷,又互相連接,比較通透、不死板。

  • 您好,先要瞭解廚房排煙設備就是一個向下的連接一段管子大喇叭(吸油煙罩),加上一個或者多個相應功率的換氣扇(風葉),安裝起來就成。基本上可以這樣來確定:1、確定吸油煙罩距離加工烹飪工作臺高度(通常170-180釐米);2、根據要加工烹飪工作臺的尺寸,長寬加上20-40釐米就可以確定吸油煙罩下口的長寬尺;3、確定吸油煙罩內吸油煙罩下口到排煙口換氣扇處的傾斜度和高度;4、確定排煙管彎頭到吸油煙罩下口的距離(高度);5、確定排煙罩上部彎管到牆外的長度。完成以上步驟,將內容告訴做五金的師傅或者有折板機處的師傅加工出來,安裝好就完成啦。

  • 防火捲簾代替防火牆時有哪些要求? 答:在設置防火牆確有困難的場所,可採用防火捲簾作防火分區分隔。防火捲簾的耐火極限不應低於3.00h。當防火捲簾的耐火極限符合現行國家標準《門和捲簾耐火試驗方法》GB 7633 有關背火面溫升的判定條件時,可不設置自動噴水滅火系統保護;符合現行國家標準《門和捲簾耐火試驗方法》GB 7633 有關背火面輻射熱的判定條件時,應設置自動噴水滅火系統保護。自動噴水滅火系統的設計應符合現行國家標準《自動噴水滅火系統設計規範》GB 50084的有關規定,但其火災延續時間不應小於3.0h; 防火捲簾應具有防煙性能,與樓板、梁和牆、柱之間的空隙應採用防火封堵材料封堵。 防火捲簾耐火等級如何選擇?沒查到規範明確規定 《建規》提到在設置防火牆確有困難的場所,可採用防火捲簾作防火分區分隔。當採用包括背火面溫升作耐火極限判定條件的防火捲簾時,其耐火極限不低於3.00h;當採用不包括背火面溫升作耐火極限判定條件的防火捲簾時,其捲簾兩側應設獨立的閉式自動噴水系統保護,系統噴水延續時間不應小於3.00h。我們之前參觀了幾個商場,發現設置防火捲簾的位置沒有設計閉式自動噴水系統保護。那麼就是說這個防火捲簾是以背火面溫升作耐火極限判定條件的。 問題: 1、在防火捲簾兩側設計獨立的噴水系統保護是什麼意思?具體是怎麼設置?是在防火捲簾門的兩面設計水幕嗎? 2、背火面溫升做為判定條件,這個溫升指的是幾度?如果發生火災時該區域溫度超過多少時防火捲簾會自動落下? 3、目前的防火捲簾是否像防火門一樣也分為甲乙丙三級呢?如果是的,那麼按照規範來說最低級的就是耐火極限為3小時了。但是我在另一個帖子裡看到有一朋友說還有1.5和2小時的防火捲簾,這豈不是與規範規定的最低3小時相違背了? 4、防火捲簾規範(GB14102-2005)中提到的鋼質、無機纖維複合、特級防火捲簾各自的適用性,以及耐火極限是多少? 總之我想瞭解什麼地方用什麼樣的防火捲簾及耐火等級如何確定?什麼時候用1.5H,2H,3H? 急求得到解答。 先引用築龍論壇裡一位朋友的回復,如下: 1、噴淋工作時間為1小時,而保護捲簾的兩側噴淋則為3小時,因此相對於滅火噴淋而言為獨立的。具體位置以能均勻噴灑到捲簾簾面為宜。水幕是開式系統,這裡要求的是閉式系統。 2、參見《門和捲簾的耐火試驗方法 GB 7633-87》。 7.2 喪失隔熱性 7.2.1 試件背火面的平均溫升達到140℃ 試件背火面的平均溫度比其初始溫度超過140℃時的時間應予以記錄。 7.2.2 試件背火面的最高溫升達到180℃ 非鑲玻璃面或有隔熱層的試件背火面的最高溫度比其初始溫度超過180℃ 時的時間應予以記錄。 7.2.3 門框背火面的最高溫升達到180℃ 門框背火面的最高溫度比其初始溫度超過180℃時的時間應予以記錄。 7.2.4 試件背火面的熱輻射強度 按照6.4 條規定的距離,測得試件背火面的熱輻射強度超過臨界熱輻射強度 時的時間應予以紀錄。 當人員停留時間為5s 鐘時,臨界熱輻射強度為0.96W/cm2; 當人員停留時間為3s 鐘時,臨界熱輻射強度為1.05W/cm2。完畢 捲簾落下有兩種情況:一是感煙探測器動作,無疏散要求時直接下降到底。二是感煙探測器動作先下降到一半,感溫探測器動作再下降到底。 3、參見《鋼質防火捲簾通用技術條件 GB 14102-93》。 4.3 按耐火時間分類 4.3.1 普通型鋼質防火捲簾(見表3) 表3 類別及代號 耐火時間h F1 1.5 F2 2.0 4.3.2 複合型鋼質防火捲簾(見表4)。 表4 類別及代號 耐火時間h F3 2.5 F4 3.0 4.4 按耐火時間、防煙性能分類 4.4.1 普通型鋼質防火防煙捲簾(見表5) 表5 類別及代號 耐火時間h 漏煙量(20Pa 壓差) FY1 1.5 ≤0.2m3∕㎡ min FY2 2.0 ≤0.2m3∕㎡ min 4.4.2 複合型鋼質防火防煙捲簾(見表6) 表6 類別及代號 耐火時間h 漏煙量(20Pa 壓差) FY3 2.5 ≤0.2m3∕㎡ min FY4 3.0 ≤0.2m3∕㎡ min 摘錄完畢 防火捲簾用於防火分區時耐火極限為3小時,防火牆上開口部位設置防火捲簾時耐火極限為1.2小時。 4、鋼質、無機纖維、複合防火捲簾只是材料不同而已,使用時只要耐火極限滿足要求即可。 以前防火捲簾分為甲 /乙 /丙級,耐火極限分別不低於1.2 /0.9 /0.6小時,所以把耐火極限為3.0小時的稱為特級。 《消防應用技術》中提到:“② 防火捲簾的選用: a、 在安裝防火捲簾時,應避免與建築洞口的通風管道、給排水管道及電纜、電線管等發生干涉,應留有足夠的空間位置進行捲簾門的就位與安裝。 b、 若用捲簾們代替防火牆,其兩側應設有水簾系統保護,或採用耐火極限不小於3h的複合防火捲簾。設在疏散走道和前室的防火捲簾,最好應同時具有手動、自動和機械控制的功能。” 請看第B條,規定若要用捲簾代替防火牆,要麼需配置水簾系統,要麼採用複合捲簾。

  • 主要看你是準備訂立此種協議,還是就想問問這種協議本身是否有效.如果你是準備訂立此種協議,建議在訂立此協議的同時,到公證處辦理一份公證書.這樣效力是有保證的,而且公正性以及防止今後出現其他問題有保障.如果你是想問問這種協議是否有效,要具體情況具體分析.首先從主體上來將,無論什麼家庭協定還是任何協定,作為民事權利的形式凡是具有民事權利能力的人均有訂立任何合同或協議的權利.但對於主體方面,要注意兩方面:一、訂立協議的主體是否具有處分某物的權利。也就是說該物的所有權是否歸某個人所有,只有其對該物品真正享有所有權,才可簽訂處分該物的權利。二、訂立協議,要看主體是否窮盡。也就是說,家庭中幾個人訂立協議,要看該物是否是只有這幾個人具有所有權,其他人均無利害關係。比如說,父親和兩個兒子訂立一份處分房產的協議,但事實上,母親也對該房產具有所有權。因此要將繼承、共同共有等等問題均考慮清楚,才有權真正的訂立一份協議。所以說,如果你想要訂立一份協議,最好辦理公證書,公證處的人會直接幫你分析和想到究竟需要窮盡哪些主體。而且公證機關還可以作為最具有權威的無厲害關係第三人來證明某問題。當然了,如果是你的家中別人訂立了一份協議,涉及到了你的利益,你想看看到底他們訂的這份協議是否有效的話,你就要把事實從頭到尾的敘述清楚。包括該住房的具體由來,是否具有所有權,房產證的姓名是誰的,包括房子都誰要具體處分等問題都寫明白,這樣才能分析明白。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示