首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 求配電箱接線圖說明?哪位瞭解?
問題 【裝修流程】  【歸檔】17年09月29日

求配電箱接線圖說明?哪位瞭解?

網友回答
 最佳答案 按規定要重新編制臨時用電方案。假如你的一、二機配電箱沒有挪動位置更改走向,也可不編,關鍵看監理和上一級單位的要求,假如他們要求你做,即使沒有變動你也不得不做。需要《施工現場臨時用電安全技術規範》JGJ46-2005中華人民共和國建設部公告第322號3臨時用電管理3.1臨時用電組織設計3.1.1施工現場臨時用電設備在5台及以上或設備總容量在50kW及以上者,應編制用電組織設計。3.1.2施工現場臨時用電組織設計應包括下列內容:1現場勘測;2確定電源進線、變電所或配電室、配電裝置、用電設備位置及線路走向;3進行負荷計算;4選取變壓器;5設計配電系統:1)設計配電線路,選取導線或電纜;2)設計配電裝置,選取電器;3)設計接地裝置;4)繪製臨時用電工程圖紙,主要包括用電工程總平面圖、配電裝置佈置圖、配電系統接線圖、接地裝置設計圖。6設計防雷裝置;7確定防護措施;8制定安全用電措施和電氣防火措施。期望能夠幫助你,謝謝
 相關用戶問答
  • 題主好,韓國福庫CUCKOO電飯煲很不錯哦~在韓國80%以上的家庭在使用哦,並且專業研究電飯煲38年,擁有先進的IH電磁系統,麥飯石、黃金銅、鈦金等內膽,設計美觀、使用時間長達8-12年,是很令人滿意的電飯煲品牌。期望能夠幫助你哦。

  • 圓餐桌在中式餐廳中很常見,開放式的餐廳設計也運用在了儒雅的中式餐廳設計中,簡化後的餐桌椅擺放在餐廳的正中,大氣的中式風範依然不減,中餐廳設計說明著重的介紹了餐廳那盞玉做的歐式吊燈,中西結合的小創意讓中式餐廳深深的吸引著大家,旁邊的餐櫃混搭了歐式花樣的玻璃,讓整個中餐廳設計更顯氣質。樸實的中式餐桌椅非常的家常,帶著一份對家的眷戀和依賴,白色的背景牆點亮了中餐廳設計的激情,一張張老照片訴說著幸福家庭的點點滴滴,餐桌上的像話也不像過去那樣肅靜,偶爾一點小任性為中餐廳設計帶來了驚喜。

  • 按規定要重新編制臨時用電方案。假如你的一、二機配電箱沒有挪動位置更改走向,也可不編,關鍵看監理和上一級單位的要求,假如他們要求你做,即使沒有變動你也不得不做。需要《施工現場臨時用電安全技術規範》JGJ46-2005中華人民共和國建設部公告第322號3臨時用電管理3.1臨時用電組織設計3.1.1施工現場臨時用電設備在5台及以上或設備總容量在50kW及以上者,應編制用電組織設計。3.1.2施工現場臨時用電組織設計應包括下列內容:1現場勘測;2確定電源進線、變電所或配電室、配電裝置、用電設備位置及線路走向;3進行負荷計算;4選擇變壓器;5設計配電系統:1)設計配電線路,選擇導線或電纜;2)設計配電裝置,選擇電器;3)設計接地裝置;4)繪製臨時用電工程圖紙,主要包括用電工程總平面圖、配電裝置佈置圖、配電系統接線圖、接地裝置設計圖。6設計防雷裝置;7確定防護措施;8制定安全用電措施和電氣防火措施。期望能夠幫助你,謝謝

  • 家庭配電箱安裝要點 1、家庭配電箱分金屬外殼和塑膠外殼兩種,有明裝式和暗裝式兩類,其箱體必須完好無缺。 2、家庭配電箱的箱體內接線匯流排應分別設立零線、保護接地線、相線,且要完好無損,具良好絕緣。 3、空氣開關的安裝座架應光潔無阻並有足夠的空間,應安裝在乾燥、通風部位,且無妨礙物,方便使用。絕不能將配電箱安裝在箱體內,以防火災。 4、家庭配電箱配電箱不宜安裝過高,一般安裝標高為1.8米,以便操作;進配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定。 5、若家庭配電箱配電箱需開孔,孔的邊緣須平滑、光潔,配電箱埋入牆體時應垂直、水準,邊緣留5~6毫米的縫隙,配電箱內的接線應規則、整齊,端子螺絲必須緊固。 6、各回路進線必須有足夠長度,不得有接頭,安裝後標明各回路使用名稱,家庭配電箱安裝完成後須清理配電箱內的殘留物。 家用配電箱安裝方法 1、明裝配電箱,配電箱安裝在牆上時,應採用開腳螺栓(脹管螺栓)固定,螺栓長度一般為埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和墊圈的厚度之和,再加上5mm左右的“出頭餘量”。對於較小的配電箱,也可在安裝處預埋好木磚(按配電箱或配電板四角安裝孔的位置埋設),然後用木螺釘在木磚處固定配電箱或配電板。 2、暗裝配電箱,配電箱嵌入牆內安裝,在砌牆時預留孔洞應比配電箱的長和寬各大20mm左右,預留的深度為配電箱厚度加上洞內壁抹灰的厚度。在圬埋配電箱時,箱體與牆之間填以混凝土即可把箱體固定住 3、配電箱應安裝牢固,橫平豎直,垂直偏差不應大於3mm;暗裝時,配電箱四周應無空隙,其面板四周邊緣應緊貼牆面,箱體與建築物、構築物接觸部分應塗防腐漆。 4、配電箱內裝設的螺旋式熔斷器,其電源線應接在中間觸點的端子上,負荷線應接在螺紋的端子上。這樣,在裝卸熔芯時不會觸電。瓷插式熔斷器應垂直安裝。 5、配電箱內的交流、直流或不同電壓等級的電源,應具有明顯的標誌。照明配電箱內,應分別設置零線(N線)和保護零線(PE線)匯流排,零線和保護零線應在匯流排上連接,不得絞接,應有編號。 6、導線引出面板時,面板線孔應光滑無毛刺,金屬面板應裝設絕緣保護套。金屬殼配電箱外殼必須可靠接地(接零)。

  • 房子電箱配電模式有幾種,通常接在總斷路器的下面,以方便人工作業;需要看斷路器是1P的還是2P的,如果是1的話就接到L極上,N極接到N極線排上。如果是2P的就直接把L、N極接上就可以了。一般1P的出入口可以放置16mm的線徑,2P的出入口可以放10mm的線徑。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示