首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 建材選購 » 漏電保護開關推不上去是什麼原因?麻煩說說。
問題 【裝修材料】  【歸檔】17年10月27日

漏電保護開關推不上去是什麼原因?麻煩說說。

網友回答
 最佳答案 漏電保護器推不上去可能的原因:負荷過大、室內線路存在短路、電器漏電以及開關本壞。可逐步排查原因,以電器漏電為例:將用電器都關斷再逐一開啟,假如開啟正常,就說明它不漏電;假如全部用電器均已關閉電源或者拔下電源,還存在推不上閘的情況,則是線路存在短路或開關本身損壞。
 相關用戶問答
  • 實際上本地連接受限制或無連接,還有本地連接出現黃色嘆號跟網路設置有關,大多數時候可以通過設置電腦的IP位址就可以解決相應的問題。原因分析:本地連接受限的原因,本地連接受限制或無連接大多發生在剛剛裝完系統的使用者機器上。1.造成本地連接受限制或不需連線的原因是部分網友沒有設置自己的IP位址,導致右下角網路圖示出現黃色嘆號,提示本地連接受限制或不需連線的情況發生;2.系統防火牆開啟時就會提示本地連接受限制或無連接,跟系統防火牆有衝突;3.電腦中毒,有系統檔被病毒修改了也有可能導致網路圖示有黃色嘆號的問題產生。

  • 你那路線老化漏電了,造成火線和零線都有電,不過漏點可能還不是很大。就會造成過一會才會跳閘的情況

  • 跳閘很可能是負載過重,開關裡熱脫扣器的熱元件發熱使雙金屬片彎曲,推動自由脫扣機構動作,此類原因引起的跳閘,要等雙金屬片冷卻一段才能合上閘。還有就是檢查這一線路上(房間)的所有插座有沒有問題,如果都沒有問題,那麼再檢查線路的接法有沒有接錯,試試看。插座斷電但插座內部接線還是沒有斷開的,你的插座都是兩根導線的,沒有帶接地線,三眼插座都沒有的嗎,如果有三眼插座,是不是零線與接地線換錯位置了。以上就說這麼多,希望可以幫助到你。

  • 空氣開關合不上去最好找個懂電的師傅來幫你進行維修,不要自己亂弄,電的東西很危險的。空氣開關合不上,是家中的某個用電設備短路,故障仍未排除。檢查辦法:在沒有檢測儀錶的情況下,可先將所有用電設備(如風扇、冰箱、音響及空調等)的插頭拔下,再將空氣開關合上,①如果空氣開關合上了,則肯定是這些設備中的一個出問題。逐個設備插頭再插回去,空氣開關跳閘的那個設備就是問題設備,取下維修。②如果空氣開關還是合不上,則可能是照明燈具的燈頭或開關部位出問題,特別是春天多雨潮濕天氣,廚房的燈具經常短路,這時必須切斷電源再細拆檢查維修。③或是室內線路上出問題,某個部位破損漏電。如果自己解決不了,最好請專業人員檢查維修。

  • 漏電保護開關它就是幫我們起到保護作用,漏電保護開關頻繁跳閘這時候我們就要去找找是什麼原因導致的。1,安裝不良如果漏電保護器在安裝時各接線柱未接牢固,時間一長,往往會導致接線柱發熱、氧化,使電線絕緣層被燒焦,並伴有打火和橡膠、塑膠燃燒的氣味,造成線路欠壓使漏電保護器跳閘。2,漏電保護器本身有問題用戶在購買漏電保護器時,應儘量到信譽好的定點廠家或商店購買,千萬不要圖一時便宜向一些個體戶購買“三無”漏電保護器,這樣往往得不償失。3,漏電保護器與負載不匹配隨著家用電器得不斷普及,許多家庭的負載電流已遠遠超過線路上漏電保護器的額定電流,造成漏電保護器跳閘。這種情況一般多發生在空調、電水壺等大功率家電的使用,一般只要重新換一隻匹配的漏電保護器,問題便可迎刃而解了.