首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 有誰知道閉水試驗怎麼做嗎?
問題 【裝修諮詢】  【歸檔】15年02月02日

有誰知道閉水試驗怎麼做嗎?

問題描述 知道的詳細解答下啊?
網友回答
 最佳答案 1把有防水層的房間門口用黃泥土、低標號水泥砂漿等材料做個30~50高毫米擋水條(坎),把地漏等堵塞嚴密。地面放水形成深度20~30毫米深的小水池。 2水存蓄24小時後,會同物業部門、相應的衛生間樓下鄰居,共同檢驗下層樓板是否否滲漏。共同簽字驗收。如有滲漏重新做或修補防水層,完後按上述順序再做閉水試驗。直至無滲漏合格為止。 2當後續工序裝飾地面鋪磚完後,再按上述順序,做閉水試驗以及檢驗驗收---按規定要兩次閉水試驗。這個閉水試驗工人都會做的,也是必須做的工序。業主只要大概瞭解過程,按程式,仔細檢查和驗收是否滲漏,並負責各方簽字和認工作即可以。
2015年02月06日 00:00

閉水試驗在裝修快車網裝修知識欄目能找到

2000年01月01日 00:00

1)注水浸泡:閉水試驗的水位,應為試驗段上游管內頂以上2米,將水灌至接近上游井口高度。注水過程應檢查管堵、管道、井身,無漏水和嚴重滲水,在浸泡管和井1~2天進行閉水試驗; 2)閉水試驗:將水灌至規定的水位,開始記錄,對滲水量的測定時間,不少於30分鐘,根據井內水面的下降值計算滲水量,滲水量不超過規定的允許滲水量即為合格。 3)試驗滲水量計算:滲水量試驗時間30分鐘時,每km管道每晝夜滲水量為Q=(48q)*(1000/L), 公式中Q---每km管道每d的滲水量 q---閉水管道30分鐘的滲水量 L---閉水管段長度 當Q≤允許滲水量時,試驗即為合格。

 相關用戶問答
  • 1)注水浸泡:閉水試驗的水位,應為試驗段上游管內頂以上2米,將水灌至接近上由井口高度。注水過程應檢查管堵、管道、井身,無漏水和嚴重滲水,在侵泡管和井1~2天進行閉水試驗;2)閉水試驗:將水灌至規定的水位,開始記錄,對滲水量的測定時間,不少於30分鐘,依照井內水面的下降值計算滲水量,滲水量不超過規定的允許滲水量即為合格。選用2/3管徑的橡膠球或塑膠球,從排水管道頂部放入,加入適量的水(可使用經沉澱的水),並在排水管出口處放置金屬或塑膠容器,以便試驗水經沉澱後可二次使用。

  • 1、用堵料袋裝沙子或者土,把口子打結封閉。將裝好的沙袋放置於衛生間地漏處,堵住地漏不漏水。2、衛生間門口用沙子或者土修築一條簡易的攔水壩。別讓水流出來。3、蓄水3~5公分左右,最淺出別低於2cm。4、蓄水時間24小時以上,然後到樓下蓄水處觀察防水效果,有問題及時處理。

  • 一般的做法就是裡面注滿水,然後閉水試驗水的水位。

  • 做閉水試驗不是件複雜的事,自己就會。要放滿水,水要有足夠容積。蓄水試驗的蓄水深度應不小於20mm,蓄水高度一般為30-100mm,蓄水時間為24小時,水面無明顯下降為合格。一般在屋面、衛生間或有防水要求的房間做此試驗。蓄水試驗的前期每1小時應到樓下檢查一次,後期每2—3小時到樓下檢查一次。若發現漏水情況,應立即停止蓄水試驗,重新進行防水層完善處理,處理合格後再進行蓄水試驗。

  • 歐寶地板聽說過 好像還不錯吧

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示