首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修設計 » 公裝設計 » 博物館室內怎麼裝修地面以及牆面 ?
問題 【博物館】  【歸檔】13年11月12日

博物館室內怎麼裝修地面以及牆面 ?

問題描述 用什麼材料比較妥當?
網友回答
2013年11月12日 00:00

都不清楚你是什麼類型的館,一般地板和地磚都可以,牆面通常用乳膠漆哈

 相關用戶問答
  • 矽藻泥,一種健康會呼吸的牆,這是最新的環保裝飾材料,還可以吸收甲醛,調節空氣濕度,現在很多博物館,懂的享受生活的小資一族,裝修牆面都選取這種材料

  • 醫院內的空間的設計都是比較延續性的設計,總的來說,在裝修中還要注意結合患者們的心裡活動的因素等。在進行醫院裝修中,要在患者的角度進行裝修,可以理解為以患者的角度來說進行裝修。我們都知道患者是醫院裡最主要的人群,患者們從開始進入醫院的大廳,然後在依次的進入診室、病房等,對於每一個患者來說,心裡需求以及空間的需求都是不一樣的,只有根據其中患者們的主要的心裡來分析,才可以更好地促進醫院裝修設計,給病人帶來更溫馨的病房空間。

  • 醫院大廳要突出裝飾美感,同時也要保證衛生品質。 美國的裝飾型"安全消毒板"是專門針對醫院大廳、病房等區域裝修而研製生產的,富含抗菌因數,自動殺菌,無需特殊維護,能保持醫院大廳的長期潔淨,還能根據醫院風格的裝修需要,制定個性化的裝修方案,裝飾效果更形象、貼切,更能體現人性化。

  • 建議找個裝修公司幫你設計一下。

  • 第一章總則第1.0.1條為適應博物館建設的需要,保證博物館建築設計符合適用、安全、衛生等基本要求,特制定本規範。第1.0.2條本規範適用於社會歷史類和自然歷史類博物館的新建和擴建設計。改建設計及其它類別博物館設計可參照本規範有關條文執行。第1.0.3條博物館分為大、中、小型。大型館(建築規模大於10000㎡)一般適用於中央各部委直屬博物館和各省、自治區、直轄市博物館;中型館(建築規模為4000~10000㎡)一般適用於各系統省廳(局)直屬博物館和省轄市(地)博物館;小型館(建築規模小於4000㎡)一般適用於各系統市(地)、縣(縣級市)局直屬博物館和縣(縣級市)博物館。注:建築規模僅指博物館的業務及輔助用房面積之和,不包括職工生活用房面積。第1.0.4條藏品庫區和陳列區建築的耐火等級不應低於二級。大、中型館的耐久年限不應少於100年,小型館的耐久年限不應少於50年。第1.0.5條博物館建築必須符合城鎮文化建築的規劃佈局要求,並應反映所在地區建築藝術、科學技術和文化發展的先進水準。第1.0.6條博物館建築設計必須與完整的工藝設計相配合,滿足藏品的收藏保管、科學研究和陳列展覽等基本功能,並應設置配套的觀眾服務設施。第1.0.7條對古建築的改建設計必須符合各項文物法規,保持原有建築風貌,並應滿足防火、防盜等安全要求。藏品庫房以新建為宜。第1.0.8條博物館建築設計除應執行本規範外,尚應符合現行的《民用建築設計通則》(JGJ37)以及國家和專業部門頒佈的有關設計標準,規範和規定。第三章建築設計第一節一般規定第3.1.1條博物館應由藏品庫區、陳列區、技術及辦公用房、觀眾服務設施等部分組成。第3.1.2條觀眾服務設施應包括售票處、存物處、紀念品出售處、食品小賣部、休息處、廁所等。第3.1.3條陳列室不宜佈置在4層或4層以上。大、中型館內2層或2層以上的陳列室宜設置貨客兩用電梯;2層或2層以上的藏品庫房應設置載貨電梯。第3.1.4條藏品的運送通道應防止出現臺階,樓地面高差處可設置不大於1∶12的坡道。珍品及對溫濕度變化較敏感的藏品不應通過露天運送。第3.1.5條當藏品庫房、陳列室在地下室或半地下室時,必須有可靠的防潮和防水措施,配備機械通風裝置。第3.1.6條藏品庫房和陳列室內不應敷設給排水管道,在其直接上層不應設置飲水點、廁所等有可能積水的用房。第3.1.7條除特殊藏品或展品外,藏品庫房和陳列室的樓面活荷載應按4KN㎡設計。