首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 安裝驗收 » 窗臺下面的牆防水沒做好,外牆也貼了瓷磚,有什麼好的補救措施嗎?
問題 【完工驗收】  【歸檔】13年10月11日

窗臺下面的牆防水沒做好,外牆也貼了瓷磚,有什麼好的補救措施嗎?

問題描述 窗臺下面的牆防水沒做好,外牆也貼了瓷磚,有什麼好的補救措施嗎?下雨時窗臺面會滲水以及內牆壁也出現這種情況,急求啊
網友回答
 最佳答案 這涉及到物業的問題你應該去找物業公司去處理。
2013年10月11日 00:00

重新做咯,有什麼措施呢。。。

 相關用戶問答
  • 衛生間漏水是很煩的事情,像你這種有兩種情況,第一是衛生間墊層下面的管道可能有問題,引起漏水到到樓下。第二就是你的衛生間防水本身沒有做好只要一用水就會漏水。現在最主要的是檢查下你的水管,再確定是不是管道漏水,假如不是水管漏水,只是防水沒有做好,那只要加強下防水就可以了。

  • 1.清理基層 2.填補裂縫和磨平:將牆面上的氣孔、磨面、裂縫、凹凸不平等缺陷進行修補,並用塗料膩子填 平。待膩子乾燥後用砂紙打磨平整。3.滿刮膩子:在滿刮膩子前,先用聚乙烯醇縮甲醛膠(10%):水 =1:3的稀釋液滿塗一層,然後在上面批刮膩子。 4.磨平:待膩子實幹後,用0號或1號鐵砂紙打磨平整,並清除粉塵。 5.塗刷內牆塗料:待磨平後,可以用羊毛輥或排筆塗刷內牆塗料,一般牆面塗刷兩遍即可。如果高級牆面,在第一遍塗刷完畢乾燥後進行打磨,批刮第二遍膩子,再打磨,然後塗第二、三遍塗料。

  • 漏水原因: 防水層分水準防水層和側面的垂直防水層,水準的防水層有問題就漏水到樓下,而側面的垂直防水層有問題就漏水到自己家了。漏水到自己家衛生間外面的牆角或衛生間門口首先可以肯定的是側面垂直的防水層某處出現了破損,否則有再多的水只可能從瓷磚面冒上來。實際上我們看到的衛生間外面牆角或衛生間門口潮濕的印記正常情況都不是垂直漏過去的,從理論上講,只要防水層某處出現破損,衛生間的明水從牆角、瓷磚表面及接縫或其他任何可能的地方滲透到瓷磚表面以下,集中到砂漿層,這時砂漿層就相當於變成了一個水層,然後再集中到防水層破損處滲漏到樓下。

  • 不可以的,衛生間做防水是需要在水泥基面進行的,是需要先做好防水,然後再來貼瓷磚的。衛生間做防水,標準的方法是地面需要全部做,牆面至少要做到1.8米建議做滿高,如果是輕質牆體的話那麼就一定要做滿高了。至於材料,建議用廚衛防水漿料就可以了,下面是詳細的施工方法:1、將穿管根部、地漏周邊等有裂縫、需要修補的部位鑿成“V”字型,並清理乾淨,灑水濕潤;2、將【滲透結晶型修補灰漿】加水(水灰重量比1:2~3)混合均勻,在初凝前(5分鐘內)進行修補施工,穿管根部、地漏周邊、陰陽角、牆根處應做成r角;3、修補灰漿終凝後,將【耐久型防水漿料】的粉料和液料攪拌均勻,靜置3分鐘,再攪拌一次後均勻塗刷於基面上,應交叉塗刷兩遍,等第一遍表幹後,才可進行第二遍施工;4、完工後防踩踏,48小時後可進行閉水檢驗。

  • 若防水沒做好,水會滲透到樓下影響到其他的居民,因此做好防水非常關鍵。那我們就一起來看看樓層防水怎麼做吧!1、地面向地漏方向找坡,在保證表面平整的情況下,使用豆石混凝土或水泥砂漿,具體情況具體分析,一般來說地漏附近坡度大,門口附近坡度小。2、管線穿樓板根部的地方,防水力度要做的更大些。水泥抹平滑後,可以刷塗防水塗料,一般貼近璃絲布加強層1~2層。3、在牆面交接處,有坡腳的地方,刷防水塗料時要加強,大概1-2層即可。4、聚氨酯防水塗膜總厚度的 要求是1.5毫米以上。5、塗刷塗料時,應裡面後塗刷平米,下一次塗刷放心可與先前一次塗刷方向垂直。6、有包立管處,應先做完防水再做包立管。7、最後一篇塗刷時,應拋拽粗砂粒。防水工程是室內裝修工程的重要內容,防水工程做好了,可以避免後期漏水造成的問題。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示