蓄水試驗和閉水試驗有什麼區別

問題描述 請教裝修師傅,蓄水試驗和閉水試驗有什麼區別嗎?
網友回答
 最佳答案 閉水試驗是檢驗給水、供氣等管道的滲漏以及氣密性 蓄水試驗是檢驗建築屋面、廚衛,洗手間等防水的滲漏,
2013年09月24日 00:00

蓄水試驗是衛生間、廚房、陽臺等放水、蓄水在表面上,24小時後觀察是否漏水; 閉水試驗是指一些管道(給水管、消防管等)飽滿水量,觀察管道是否會滲漏現象或暴裂;

2013年09月23日 00:00

閉水試驗,特指重力流管道隱蔽部分,例如生活排水管道地埋部分,主要檢查的專案是30分鐘內液面不下降,介面部位無滲漏為合格。蓄水試驗特指衛生間、淋浴間、廚房間等常存水房間的地面與牆面接觸部位、管道根部等容易滲漏部位的檢查,一般是蓄水24小時後檢查,液面不下降,周圍無滲漏為合格。

 相關用戶問答
  • 環試行業的設備種類繁多,高低溫試驗箱與恒溫恒濕試驗箱從外觀看,並沒有太大的差別,但所做的試驗卻不一樣,現就其基本區別做一簡單介紹: 首先,高低溫試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域必備的測試設備,用於測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環境變化後的參數及性能;而恒溫恒濕試驗箱適用於工業產品高溫、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航太、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高溫、低(交變)迴圈變化的情況下,檢驗其各項性能指標。 其次,高低溫試驗箱只做高溫和低溫的試驗,不能做濕度試驗;而恒溫恒濕試驗箱可以做濕度試驗。 最後,高低溫試驗箱的溫度範圍在-20℃~150℃(還可以更低);而恒溫恒濕試驗箱的溫度範圍在0℃~150℃。 恒溫恒濕試驗箱和高低溫試驗箱的型號: LRHS-101-LH LRHS-101B-L LRHS-225-LH LRHS-225B-L LRHS-504-LH LRHS-504B-L LRHS-800-LH LRHS-800B-L LRHS-1000-LH LRHS-1000B-L

  • 閉水實驗也叫蓄水試驗,要放滿水,水要有足夠容積。 ??蓄水試驗的蓄水深度應不小於20mm,蓄水高度一般為30-100mm,蓄水時間為24小時,水面無明顯下降的就是合格。一般在屋面、衛生間或有防水要求的房間做此試驗。蓄水試驗的前期每1小時應到樓下檢查一次,後期每2—3小時到樓下檢查一次。若發現漏水情況,應立即停止蓄水試驗,重新進行防水層完善處理,處理合格後再進行蓄水試驗。希望能幫到你。

  • 進行衛生間防水試驗的時候蓄水深度應不小於20mm,蓄水時間為24小時,水面沒有出現明顯下降為合格,閉水試驗的前期每1小時應到樓下檢查一次,後期每2-3小時到樓下檢查一次。若發現漏水情況,應立即停止閉水試驗,重新進行防水層完善處理,處理合格後再進行閉水試驗。

  • 淋水試驗適用於防水工程的滲漏現場檢測。外門窗(牆) 幕牆等等。蓄水試驗適用于平屋面、衛生間、廚房等水平面防水層的現場檢測。

  • 閉水試驗是檢驗給水、供氣等管道的滲漏以及氣密性, 蓄水試驗是檢驗建築屋面、廚衛等防水的滲漏,淋水試驗是檢驗外門窗、外牆對應室內部位是否有滲漏。共性都是檢驗使用功能,區別在於部位和性質不同。