首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 家居生活 » 裝飾搭配 » 什麼是電爐變壓器
問題 【五金】  【歸檔】14年03月14日

什麼是電爐變壓器

問題描述 有知道什麼是電爐變壓器的嗎?電爐變壓器有什麼特點?
網友回答
 最佳答案 電爐變壓器,是專為各種電爐提供電源.用於機械零件加熱、熱處理、粉末冶金燒結、有色金屬熔煉等的電阻爐和鹽浴爐 感應爐變壓器用於熔化黑色和有色金屬的感應爐,實質上是一台特殊的電爐變壓器。 感應爐分有鐵心和無鐵心兩種。 有鐵心感應爐是一種具有鐵心及短路副繞組的變壓器。變壓器原繞組連接電源,副繞組實際上只有一匝,它就是裝在熔化槽內的熔化金屬。當原繞組通有電流時,副繞組就產生感應電流,在槽中流通,從而發出熱量,使金屬熔化
2014年03月14日 00:00

也叫“冶煉變壓器”,它的負載就是電爐。有別於一般的中頻設備。 這種變壓器,一般具有初級10KV,次級視需要在40到130伏左右不等,電流從 幾千到幾萬安培都有,容量通常較大。分體式的、一體式的都有。使用碳棒做電極。 常見於電爐冶煉特種鋼材、白剛玉、電解鋁等等。

2014年03月14日 00:00

專為各種電爐提供電源的變壓器。工業用電爐變壓器大致可分為3類:電阻爐變壓器、電弧爐變壓器和感應爐變壓器。用於機械零件加熱、熱處理、粉末冶金燒結、有色金屬熔煉等的電阻爐和鹽浴爐。由於其發熱體的電阻太小,或者在升溫過程中發熱體電阻的變化太大,所以需要在爐子和電力網之間配備一台電阻爐變壓器,以降低和調節電爐的輸入電壓。小容量、低電壓的電阻爐變壓器與鹽浴爐變壓器多為幹式變壓器,帶箱殼,自然冷卻;中等容量(數百至數千伏安)的電阻爐變壓器多為油浸自冷式變壓器;大容量的則為強迫油迴圈水冷式變壓器。

2014年03月14日 00:00

也叫“冶煉變壓器”,它的負載就是電爐。有別於一般的中頻設備。這種變壓器,一般具有初級10KV,次級視需要在40到130伏左右不等,電流從幾千到幾萬安培都有,容量通常較大。分體式的、一體式的都有

2014年03月14日 00:00

專為各種電爐提供電源的變壓器。工業用電爐變壓器大致可分為3類:電阻爐變壓器、電弧爐變壓器和感應爐變壓器。

2014年03月14日 00:00

電爐變壓器,是專為各種電爐提供電源.用於機械零件加熱、熱處理、粉末冶金燒結、有色金屬熔煉等的電阻爐和鹽浴爐。

 相關用戶問答
  • 一、編制依據1、《建築電氣工程品質驗收規範》GB50303-20022、《建築工程施工品質驗收統一標準》GB50300-20013、《電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗收規範》GB50254-19964、《低壓成套開關設備基本試驗方法》GB9466.1-19975、《施工現場臨時用電安全技術規範》JGJ46-20056、《低壓配電設計規範》GB50054-19957、《建設工程施工現場供電安全規範》GB50194-938、《通用用電設備配電設計規範》GB50055-939、《供配電系統設計規範》GB50052-9510、本工程項目提供的施工藍圖三、施工方案設計(一)、施工前準備1、熟悉並審查施工圖紙和相關技術資料1.1、施工圖紙是否完整、齊全,以及圖紙的表述是否符合國家或區域的有關標準、規範的要求;1.2、施工圖紙與建築現場在平面尺寸、標高、管線佈置等方面是否一致;1.3、施工圖紙與文字說明內容上是否一致,以及施工圖紙與各專業部分之間是否一致;1.4、專業技術人員應認真閱讀並熟悉施工圖紙的內容及要求,把有疑問及問題整理出來,待設計院技術交底時逐一解決;1.5、依照施工圖紙中的材料、工藝、施工難度的要求,核查現有的施工技術能力和管理能力能否滿足工期及品質要求,並制定相應措施。2、施工技術人員的技術交底2.1、施工技術人員應該持有電工作業操作證才能上崗;2.2、所有施工技術人員入場前應該經技術交底後才能上崗,並熟悉施工圖紙;3、施工進度計畫安排3.1、與土建施工進度同步,嚴格按照施工工藝要求及步驟進行;3.2、依照公司的施工進度合理統籌安排工程進度計畫;3.3、落實施工用水電駁接到位;3.4、落實材料運輸線路、堆放場地、材料加工場地到位;3.5、按圖紙及現場需求,核實倉庫材料、設備到位情況,並核查驗收是否符合設計及品質要求,發現品質問題及時提出要求更換,缺少設備及輔助材料的及時提出採購到位;4、施工人員計畫安排人員配置依照施工進度及目標,合理安排整個施工期的管理人員、技術人員、安裝人員的人數及工作週期,做到分工明確,責任到人,使監督、管控、施工作業各個環節密切結合,分階段組織強有力的施工隊伍,定時定量保質保量完成施工任務;防止造成不必要的勞動力浪費,減少工程成本。(二)、施工程式本工程安裝施工的總體原則為:先地下後地上、先大後小、先繁後簡。先重點部位、後次要部位;管線敷設依次先高後低、先主幹後分支;先無壓後有壓的總原則。依照本工程的實際情況,電氣施工分為配合預埋階段、安裝和配合預埋相結合階段、毛坯施工階段、配合裝飾階段、送電調試五個階段,按配電系統安裝、配電箱安裝、電纜橋架的安裝、電氣配管及管內穿線、電纜敷設、電氣設備接線及試運轉、照明燈具等末端電器的安裝、防雷接地部分安裝等方面進行施工部署。(2)、分部分項工程施工方案第一部分:電力變壓器施工依據標準:《建築工程施工品質驗收統一標準》GB50300-2001《建築電氣工程施工品質驗收規範》GB50303-20021、範圍本工藝適用于回遷區配電房幹式變壓器安裝。2、施工準備2.1設備及材料要求:2.1.1變壓器應裝有銘牌。銘牌上應注明製造廠名、額定容量,一二次額定電壓,電流,阻抗電壓%及接線組別等技術資料。2.1.2變壓器的容量,規格及型號應該符合設計要求。附件、備件齊全,並有出廠合格證及技術檔。2.1.3幹式變壓器的局放試驗PC值及噪音測試器dB(A)值應符合設計及標準要求。2.1.4帶有防護罩的幹式變壓器,防護罩與變壓器的距離應符合標準的規定,不小於表2.1.4的尺寸。2.1.5型鋼:各種規格型鋼應符合設計要求,並無明顯銹蝕。2.1.6螺栓:除地腳螺栓及防震裝置螺栓外,均應採用鍍鋅螺栓,並配相應的平墊圈和彈簧墊。2.1.7其它材料:電焊條,防銹漆,均應符合設計要求,並有產品合格證。2.2主要機具:2.2.1搬運吊裝機具:汽車吊,叉車、汽車,吊鏈,三步搭,道木,鋼絲繩,帶子繩,滾杠。2.2.2安裝機具:台鑽,砂輪,電焊機,氣焊工具,電錘,台虎鉗,活扳子、鎯頭,套絲板。2.2.3測試器具:鋼卷尺,鋼板尺,水準,線墜,搖表,萬用表,電橋及試驗儀器。2.3作業條件:2.3.1施工圖及技術資料齊全無誤。幹式變壓器防護類型、容量、規格及品質圖表表2.1.4外型示意規格外形尺寸(mm)幹式變壓器容器(kVA)200250315400500630800100012501600網型長11450165019702300寬B1120118013001430高H1550180020202400參照品質(kg)1080127513901740179520902640307535804890箱型長1140014701600182022002280228021202181寬B9608201100110012401341124014001420高H146015501740198019502110242423002860參照品質(kg)108012751600285034003170414048425794箱型(有機械通風)長12460255026002710寬B1930197019921980高H2565257028202870參照品質(kg)36804270494059052.3.2土建工程基本施工完畢,標高、尺寸、結構及預埋件焊件強度均符合設計要求。2.3.3變壓器軌道安裝完畢,並符合設計要求(注:此項工作應由土建作,安裝單位配合)。2.3.4牆面、屋頂噴漿完畢,屋頂無漏水,門窗及玻璃安裝完好。2.3.5室內地面工程結束,場地清理乾淨,道路暢道。2.3.6安裝幹式變壓器室內應無灰塵,相對濕度宜保持在70%以下。3、操作工藝3.1工藝流程:設備點件檢查→變壓器二次搬運→變壓器穩裝→附件安裝→變壓器繞組絕緣檢查及交接試驗→送電前的檢查→送電運行驗收3.2設備點件檢查:3.2.1設備點件檢查應由安裝單位、供貨單位、會同建設單位代表共同進行,並作好記錄。3.2.2按照設備清單,施工圖紙及設備技術檔核對變壓器本體及附件備件的規格型號是否符合設計圖紙要求。是否齊全,有無丟失及損壞。3.2.3變壓器本體外觀檢查無損傷及變形,油漆完好無損傷。3.2.4絕緣瓷件及環氧樹脂鑄件有無損傷、缺陷及裂紋。3.3變壓器二次搬運:3.3.1變壓器二次搬運應由起重工作業,電工配合。最好採用汽車吊吊裝,也可採用吊鏈吊裝,距離較長最好用汽車運輸,運輸時應該用鋼絲繩固定牢固,並應行車平穩,儘量減少需動;距離較短且道路良好時,可用捲揚機、滾杠運輸。變壓器重量參照表3.3.1.1壟脂澆鑄幹式變壓器重量表3.3.1.1序號容量(kVA)重量(t)序號容量(kVA)重量(t)123100~200250~500630~10000.71~0.921.16~1.902.08~2.73451250~16002000~25003.39~4.225.14~6.303.3.2變壓器吊裝時,索具應該檢查合格。3.3.3變壓器搬運時,應關注保護瓷瓶,最好用木箱或紙箱將高低壓瓷瓶罩住,使其不受損傷。3.3.4變壓器搬運過程中,不應有衝擊或嚴重震動情況,使用機械牽引時,牽引的著力點應在變壓器重心以下,以防傾斜,運輸斜角不得超過15°,防止內部結構變形。3.3.5用千斤頂頂升大型變壓器時,應關注千斤頂放置部位。3.3.6變壓器在搬運或裝卸前,應核對高低壓側方向,以免安裝時調換方向發生困難。3.4變壓器穩裝:3.4.1變壓器就位可用汽車吊直接甩進變壓器室內,或用道木搭設臨時軌道,用三步搭、吊鏈吊至臨時軌道上,然後用吊鏈拉入室內合適位置。部位周圍條件最小距離(mm)b1有導軌無導軌26002000b2有導軌無導軌22001200b3距牆1100b4距牆6003.4.2變壓器就位時,應關注其方位和距牆尺寸應與圖紙相符,允許誤差為±25mm,幹式變壓器安裝圖紙無注明時,安裝、維修最小環境距離應符合圖3.4.2要求。圖3.4.23.4.3變壓器基礎的軌道應水準,軌距與輪距應配合;3.4.4變壓器寬面推進時,低壓側應向外;在裝有開關的情況下,操作方向應留有1200mm以上的寬度。3.4.5裝有滾輪的變壓器,滾輪應能轉動靈活,在變壓器就位後,應將滾輪用能折卸的制動裝置加以固定。3.4.6變壓器的安裝應採取抗地震措施。3.5附件安裝:3.5.1溫度計的安裝:3.5.1.1電接點溫度計安裝前應進行校驗,幹式變壓器一次元件應按廠家說明書位置安裝,二次儀錶安裝在便於觀側的變壓器護網欄上。軟管不得有壓扁或死彎彎曲半徑不得小於50mm,富餘部分應盤圈並固定在溫度計附近。3.5.1.2幹式變壓器的電阻溫度計,一次元件應預埋在變壓器內,二次儀錶應安裝值班室或操作臺上,導線應符合儀錶要求,並加以適當的附加電阻校驗調試後方可使用。3.5.2變壓器聯線:3.5.2.1變壓器的一、二次聯線、地線、控制管線均應符合相應的規定。3.5.2.2變壓器一、二次引線的施工,不應使變壓器的套管直接承受應力(圖3.5.2.1)。圖3.5.2.1

  • 首先我這邊來給你解釋下,什麼是電弧爐變壓器?其實電弧爐變壓器,就是指給用於鋼鐵冶煉的電弧爐供電的專用變壓器。而且它是煉鋼電弧爐的電源電源 的供應商變壓器,容量的話,還得根據電弧爐大小及冶煉工藝配置。一般可用於煉鋼、有色金屬的冶煉、支取各種鐵合金、矽化合物及支取純矽等。 電弧爐變壓器是作為電弧爐的電源用的變壓器。按電弧爐的不同發展階段和類型,與其配套的電弧爐變壓器可分為:普通電弧爐變壓器、普通超高功率電弧爐變壓器、高阻抗超高功率電弧爐變壓器、直流電弧爐變壓器等品種和類型。 電弧爐變壓器的容量大,結構複雜,技術要求較高。其副邊電壓低,一般從數十伏到數百伏,並要求能在較大範圍內調節;副邊電流往往達數千至數萬安。此外在鋼鐵冶煉中,熔化期需要功率大,要求變壓器能在2小時內有20%的超載能力。在煉鋼過程中,由於爐料的倒塌容易造成電極短路,所以電弧爐變壓器的原邊應串入限流電抗器,或使其具有較大 電爐變壓器的阻抗,以限制短路電流。 當然,電弧爐變壓器良好的預防性維修大綱是保持電弧爐長期連續工作的關鍵。首先,要做到每半年檢查油樣一次;使用時應嚴格按照說明書上的條件進行;並且要考慮自身電弧爐變壓器的適用環境,然後再根據室內外不同考慮其適用溫度。以上就是我對電弧爐變壓器的介紹,如果覺得滿意的話請給個贊支持一下哦!

  • 環形變壓器是電子變壓器的一大類型,已廣泛應用於家電設備和其它技術要求較高的電子設備中,它的主要用途是作為電源變壓器和隔離變壓器。環形變壓器在國外已有完整的系列,廣泛應用於電腦、醫療設備、電訊、儀器和燈光照明等方面

  • 幹式變壓器廣泛用於局部照明、高層建築 、機場,碼頭CNC機械設備等場所,簡單的說幹式變壓器就是指鐵芯和繞組不浸漬在絕緣油中的變壓器。冷卻方式分為自然空氣冷卻(AN)和強迫空氣冷卻(AF)。自然空冷時,變壓器可在額定容量下長期連續運行。強迫風冷時,變壓器輸出容量可提高50%。適用于斷續過負荷運行,或應急事故過負荷運行;由於過負荷時負載損耗和阻抗電壓增幅較大,處於非經濟運行狀態,故不應使其處於長時間連續過負荷運行。 幹式變壓器的溫度控制範圍主要看變壓器的絕緣等級,絕緣等級為H級的變壓器長期運行在150℃都沒有問題的,但反過來,溫度越高變壓器的繞組阻值越大,發熱也就越大,效率就越低,這是一個正回饋;正常運行的話控制在50~60℃為合適。

  • 好的品牌的電話交換機有不少的,如果想選擇好一點的交換機的話,你可以選擇進口的交換機的,像NEC 、松下、西門子的小型集團電話系統都是很不錯的,而且穩定性也都特別好的,進口的交換機缺點就是價格會略高一些,沒有中文的程式設計介面,優點是穩定性和可擴展性特別好。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示