問題描述 哪種酒店供配電設計好
網友回答
 最佳答案 不知道你要問什麼。但從負荷表你還必須加以下類容:1 消防負荷,這個主要有消防排風送風系統。還有消防控制室的設置你也沒有具體闡述和安排。2 底層為車庫應該從低壓配電室單獨配電出來,根據車庫的要求是不是機械車庫不是按一般的車庫設置配電箱和防火配電(包括防火門等的配電)。車庫照明:10W/m2;1200x10/1000=12KW這個車庫照明你也漏了。3 二樓有KTV必須單獨設置配電箱,一邊二次裝修用。4 暖通專業的負荷需要考慮的話還差這一個專業的資料負荷。5 應急負荷必須考慮,主要要配置應急電源和雙投的選型。6 3~22樓標準層每層600 總負荷大概為19x600x100/1000=114KW,
2016年01月14日 00:00

按照不同種類負荷分別計算出【計算負荷】, 主要分類:照明、動力、其它 高層建築供配電設計,一般照明占30%,動力(主要是空調)占60%,其它占10% 不同負荷,有不同的【需用係數】、【功率因數】,有時還要考慮【同時係數】、【負載率】等。 因酒店通常為一、二類供電,需要低壓雙電源供電,故選擇2台變壓器。 (以上僅提供思路,過程不一定嚴謹,供參考)

2016年01月14日 00:00

變電所的主接線和電氣主接線意思大體差不多,電氣主接線是指發電廠和變電所電氣部分的主體,反映各設備的作用、連接方式和回路間的相互關係對主接線要求:可靠性、靈活性、經濟型基本形式:單母線(包括單母線分段和單母線帶旁路)、雙母線(包括雙母線分段和雙母線帶旁路)。3/2接線(500KV以上用到)、4/3接線(全世界暫時只有加拿大的一個水電廠用)

 相關用戶問答
  • 專業酒店廚房平面設計可以採用U字型的,此種方式的設計通常來說,洗菜盆設計在中間,灶具和切菜的分別設計在兩邊,或者一邊,U字型灶台總的來說,活動比較流暢,再則有一個很大的優點是收納功能非常強大。

  • 題主好,“細節決定成敗”,這句話適用於任何領域,酒店裝設中要關注的細節問題很多,在確定酒店裝修風格以後,要對酒店裝修設計說明有一個全面的瞭解。(一)入口要寬敞(二)採用多種形式的總台(三)大堂吧的功能不宜過於單一(四)大堂公共衛生間應體現高品味(五)其它區域(六)大堂的整體適度(七)重視酒店導向系統的設計

  • 題主好,度假酒店設計應該考量夜景為主。1、酒店整體的外牆燈光設計環境的空間感要清晰,主題表現要明確;2、酒店夜景照明要與周邊的燈光環境和諧統一;3、酒店的每個角落燈光佈置要具有合理性與照明的高效性;4、酒店外牆燈光設計要體現它的功能性與裝飾性;5、酒店夜景照明要充分考量到高效節能。

  • 生態餐廳是景觀主題餐廳,利用植被、假山、水系等的營造自然氛圍的就餐環境。 生態餐廳的主體多採用輕鋼結構,覆蓋多採用透明材料。在主體建造中,通風系統、遮陽系統、濕度控制系統、水循環系統、中央空調系統等是必不可少的。 生態餐廳按景觀類型分類: 園林式:以小橋流水、竹木假山、飛瀑噴泉、廳台樓榭作為景觀基調。

  • 一、環境意識:無論哪種展廳裝飾形式,在設計過程創造過程中,首先遇到的是空間環境的比例和尺寸問題,如展板、展品空間的面積大小尺度與整個展廳空間面積尺度比,展板需要多遠的觀賞距離和裝飾位置等,參觀者與展廳展板的尺度關係、各個面上的裝飾材料的肌理、質感及色彩都要在周圍環境的制約下,積極去適應,否則,將會破壞整個展廳環境氣氛。二、整體設計意識:在展廳裝飾設計中,設計者必須以整體空間設計為原則。即從整體到局部再到整體的原則。展廳設計必須從整個展廳空間的整體效果出發,時時把握好展廳裝飾的每個部分與其關係,不能喧賓奪主;既要考慮部分與整體關係,又要考慮局部與局部的關係,即展廳設計中的尺度、色彩、質感、細部等都要在整體中取得協調。古希臘著名哲學家亞裡斯多德認為“美的主要形式是秩序、勻稱與明確”。這句話概括的說明整體有序是美的主題,任何游離整體的展廳裝飾,即使本身很精緻,也不會產生積極的效果,有時甚至具有破壞性。三、展廳要有目的性比如說參展企業是一個大公司,就不能將其設計成攤販形象;如果參展企業想顯示在航空領域的霸主地位,就不能將其設計成航模玩具廠的感覺。設計人員需要有用具體的手段表現出抽象的展覽思想。在展會設計中,如果能將企業的文化理念融入其中,貫穿於整個展廳,無疑會讓企業展廳更上一個臺階。這樣,我們不但看到的是有形的展廳形象,更能感受到該企業精神層面的深層次的內涵。因此,展廳設計公司應全面深入瞭解企業,挖掘企業文化內涵,使企業展廳更有血有肉地展現給大家。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示