 最佳答案 對調節閥一般的都可以,有錢買更好的外國貨也行。利用流量計採集的信來控制閥門的開度達到控制流量的目的,用PID才能控制的好喲!嘻嘻!具體選型要根據你管道的口徑來定喲!信號用4-20MA。兩線制。
 相關用戶問答
  • 像這樣的情況只有兩種可能,一:是電梯的感應系統出了點問題,第一次自動識別有阻擋物體然後開門,建議查一下感應系統;二:電梯門有問題,也就是說外部硬體有問題。

  • PLC是車庫控制系統的核心,根據設計要求,其輸入大致有:電源按鈕、感測器、行程開關、光電開關、操作面板按鈕;輸出大致有:指示燈、數碼管、閘門、升降電機、橫移電機。根據輸入、輸出要求。 該系統中PLC主要完成對載車板、車輛位置及運行狀態的檢測和存取車的操作。用各種光電開關、行程開關檢測位置狀態,用接觸器、繼電器控制拖動電機的起停。 對車位的操作即控制橫移小電機和升降大電機,使它們在不同時間實現正反轉。而且上層升降動作和以下各層的橫移動作必須是互鎖的,即當上層泊位在升降時,下面各層泊位不能移動,反之亦然。並且上層泊位每次只能有一個泊位進行上下升降運動。 為了保證存取車可靠安全,系統要精確定位。行程開關的設置保證了載車板能平移到預定位置以及載車板能上升或下降到準確位置,但行程開關邏輯要嚴格互鎖。例如1、2號車位元水準限位元開關在靜態情況下只能有一個是斷開的,如果2個以上開關閉合即表示載車板不到位。 安裝在進口處的光電開關可以檢測車輛的到來,如果車位已滿,閘門將拒絕打開;安裝在出口的光電開關可以檢測車輛的到來,並自動打開閘門,讓車輛出去。安裝在各個車位元的光電開關,可以檢測車位元上車輛的有無。

  • 還是描述不清楚,是什麼螢幕?觸屏?工控機電腦螢幕?什麼方式連接?等等。沒有一樣只到的。最簡單一點,先檢查一下不管是什麼螢幕的電源線和通訊電纜。西門子200系列PLC與觸控式螢幕的通信協定一般選用PPI/MPI,在PPI/MPI網路中,PLC只能做從站,HMI只能做主站。配置好觸控式螢幕和兩個PLC的參數,兩個PLC的站號要與觸控式螢幕的設備設置對應。至於連線,PPI/MPI網路十分簡單,485的A+短在一起,485的B-短在一起,就可以了。可能保存的格式是awl格式的,直接打不開。你用導入打開,在檔選項裡面選擇導入。

  • 推薦嘉盛維修店;每六個月或季度對西門子PLC進行清掃,切斷給西門子PLC供電的電源把電源機架、CPU主機板及輸入/輸出板依次拆下,進行吹掃、清掃後再依次原位安裝好,將全部連接恢復後送電並啟動西門子PLC主機。認真清掃西門子PLC箱內衛生;

  • pvc地板理論上是可以鋪裝在地熱,地暖上的,但是地板的加熱會有受熱不均勻的現象發生,就會對pvc地板有熱脹冷縮的現象,最後會導致,pvc地板會出現起鼓的現象,不怎麼美觀。