 最佳答案 華夏的還可以哦,品質還是很不錯的啊,值得考慮的哦,樓主,弱電箱被廣泛應用于智慧家居,智慧建築,建築智慧化,智慧電氣,弱電工程,系統集成,弱電工程,智慧社區,樓宇自控,樓宇智慧,建築電氣,建築電器,綜合佈線,家居佈線,網路佈線,智慧佈線,佈線系統,佈線世界,家庭局域網,家用網路,家庭裝潢,希望可以幫到你哦。
2016年10月20日 00:00

辦公室綜合佈線作為使用者的最終使用的資訊點,在牆上安放的位置、使用是否方便,資訊點的多少以及以後出現問題能否便於維護是我們在進行辦公室綜合佈線時必須要考慮的。因此,辦公室裡強弱電線路的走向等因素都在我們規劃與設計的範圍之中。我們設計思路就是按照辦公室綜合佈線系統的標準進行實施,這樣管理維護方便,系統設計有一定超前性,考慮今後未來的長久實用性。辦公室綜合佈線網路設計原則1、綜合性:辦公室佈線需要滿足各種不同類比或數位信號的傳輸需求,將所有的語言、資料、圖像、監控設備的佈線組合在一套標準的佈線系統上,設備與資訊出口之間只需一根標準的連接線通過標準的介面把它們接通即可。2、可靠性:辦公室佈線系統使用的產品必須要通過國際組織認證,佈線系統的設計、安裝、測試以ANSIEIA/TIA568A及GB/T50311-200為佈線標準、遵循國內的佈線規範和測試規範。3、靈活性:每個辦公地點到底使用多少個資訊點,辦公室佈線不僅滿足用戶當前需求,也要符合使用者對未來資訊系統統的期望;而且資料、語音雙絞線佈線應具有可換性,構成一套完整的佈線系統。4、合理性:辦公室強弱電的佈線走向要合理搭配,互不干擾,而且要外形美觀;使用者同時使用電腦的電源、電話、網線要方便操作、便於以後的運行維護。5、有線和無線的互補性:根據大樓的具體建築環境和辦公要求,長期還是臨時使用網路等情況下,決定採用有線的佈線還是無線;一般來說,是將有線和無線結合起來,發揮各自的特長,來達到我們上網辦公的目的。辦公室綜合佈線網路的實施標準1、辦公室佈線的需求:辦公室佈線的資訊插座作為佈線系統的水準子系統一部分,不管企業的辦公應用如何變化,辦公室綜合佈線需要滿足我們以下要求。對電話的要求:利用電話交換機,將企業與外界有效地聯繫起來,同時方便內部通話。對電腦網路的要求:綜合佈線採用星形結構,能支援現在及今後的網路應用——10Mb乙太網、100Mb快速乙太網、1000Mb十億位元乙太網。對圖像傳輸方面的需求:類比圖像、數位圖像、會議電視等。現代化的辦公環境,通訊時刻要保證穩定可靠。在出現下面情況的時候,我們都要謹慎考慮佈線系統:在新大樓修建前,在新大樓修建中,在舊樓改造時,在企業需遷新址時;在公司電話、電腦應用增加,而尚未採用綜合佈線時;在企業以往的佈線系統不能滿足需求時。2、資訊插座的安裝位置:對於辦公樓環境而言,辦公空間有大開間,也有四壁的小房間。對這兩種形式下的工作區子系統的面板安裝採用不同的安裝方法。小房間不需要分隔板,資訊插座只需安裝於牆上;對於大開間而言,選用以下兩種形式的安裝方法:1)資訊插座安裝於地面上要求安裝於地面的金屬底盒應當是密封的、防水、防塵並可帶有升降的功能。此方法對於設計安裝造價較高。並且由於事先無法預知工作人員的辦公位置,因此靈活性不是很好,建議根據房間的功能用途確定位置後,作好預埋,但不適宜大量使用,以免影響美觀。2)資訊插座安裝於牆上此方法在分隔板位置未確定情況下,可沿大開間四周的牆面每隔一定距離均勻地安裝RJ45埋入式插座。RJ45埋入式資訊插座與其旁邊電源插座應保持20cm的距離,資訊插座和電源插座的低邊沿線距地板水平面30cm。資訊模組與雙絞線壓接時,注意顏色標號配對,進行正確壓接。連接方式分為568A和568B兩種方式,兩種方式均可採用,但注意在一套系統方案中只能統一採取一種方式。3、辦公室佈線電纜走線方式:辦公室電纜可以直接走天花板架,放入線槽,埋入牆中,工業標準允許在接近連接地方引入結合點。1)採用走吊頂的輕型槽型電纜橋架的方式這種方式適用於大型建築物。為水平線纜提供機械保護和支援的裝配式槽型電纜橋架,是一種閉合式金屬橋架,安裝在吊頂內,從弱電豎井引向設有資訊點的房間,在由預埋在牆內的不同規格的鐵管,將線路引到牆上的暗裝鐵盒內。線槽的材料為冷軋合金板,表面可進行相應處理,如鍍鋅、噴塑、烤漆等,線槽可以根據情況選用不同的規格。為保證線纜的轉彎半徑,線槽需配以相應規格的分支配件,以提供線路路由的轉彎自如。為確保線路的安全,應使槽體有良好的接地端,金屬線槽、金屬軟管、金屬橋架及分配線機櫃均需整體連接,然後接地,如不能確定資訊出口準確位置,拉線時可先將線纜盤在吊頂內的出線口,待具體位置確定後,再引到資訊出口。2)採用地麵線槽走線方式這種方式適應於大開間的辦公間,有密集的地面型資訊出口的情況,建議先在地面墊層中預埋金屬線槽或線槽地板。主幹槽從弱電豎井引出,沿走廊引向設有資訊點的各房間,再用支架槽引向房間內的資訊點出線口,強電線路可以與弱電線路平等配置,但需分隔於不同的線槽中,這樣可以向每一個使用者提供一個包括資料、話音、不斷電供應系統、照明電源出口的集成面板,真正作到在一個清潔的環境中,實現辦公自動化。4、辦公室其他的佈線細節:在每個辦公室佈置的資訊點(資訊插座)應當和辦公室的電源插座布在同一個水準方向上,而且間距30cm左右;這樣佈線主要是便於用戶的電源和雙絞線網線的同時連接,也便於以後維修維護;目前佈置每個資訊插座最好能採用4口的佈線面板,二個網路介面佈線(http://www.cnsps.net/news.phpid=221一個外網、一個內網),二個語音點(一個內線、一個外線),並且網路資料與語音佈線能夠互換使用;根據企業的實際需求情況,設計每個辦公室的資訊點和語音點,接每個資訊點的附近應當配備電源插座。有時候在辦公室合適的位置還需要布視頻點,滅火系統探頭以及監控點等佈線細節。辦公室佈線系統與辦公室的裝修及辦公室傢俱的配備緊密相連,辦公室佈線系統是一套標準的配線系統,綜合了所有的語音、資料、圖像與監控等設備,可以將多種設備終端插頭插入標準的資訊插座內。辦公室佈線系統對不同廠家的語音、資料設備均可相容,且使用相同的電纜與配線架、相同的插頭和模組插孔。各種辦公室的網路佈線要在企業網建設時電腦裝備數量的基礎上考慮60%左右的冗餘,避免網路建成不久,一些辦公室因埠數量不足而連接網段擴展設備如集線器、交換機致使網路通訊出現故障。辦公室佈線系統採用模組化設計,佈線系統中除固定於辦公室內的水平線纜外,其餘所有的接外掛程式都是模組化標準件,易於擴充及重新配置。辦公室佈線系統能將當前和未來的語音、資料、網路、互連設備以及監控設備很方便地擴展進去,是真正面向未來的先進技術。5、辦公室無線網路“佈線”:為適應市場的變化,對企業內部進行了調整,調整後原有辦公室內的人員增加,原有的佈線埠已不能滿足調整後的辦公需要。而且企業的工作方式也發生了變化,經常有臨時人員在辦公室內處理業務。如果企業辦公環境是舊的大樓;或者因為企業的發展需要辦公地點不能固定在一個大樓等這種情況不能進行有線佈線。這時候就可以考慮採用建立無線網路為移動辦公人員提供網路接入;利用無線網路“佈線”可以使用戶擁有一個可以隨時移動的辦公區域。對於需要隨時增加辦公節點而又需要網路連接辦公區域的公司,這一點十分有用。“活動辦公室”能使這些新增加的辦公接入點使用辦公室內原有的印表機、存放裝置等所有共用設備,操作簡單到只需要插入一塊無線網卡即可。這樣就彌補了有線佈線的缺點,將有線和無線結合起來,滿足企業上網辦公的實際需求。辦公室綜合佈線與其他綜合佈線系統一樣,細節決定成敗。

2016年10月20日 00:00

開槽:不論是電路還是水路,開槽都講究橫平豎直,但是牆上不允許開橫槽。電路走地:如果有線管在地面上,需要保護起來,防止踩裂。也要標注明確位置,方便以後檢修。接線盒:當佈線長度超過15米或中間有3個彎曲時,在中間應該加裝一個接線盒。因為拆裝電線時,太長或彎曲多了,線從穿線管過不去

 相關用戶問答
  • 房屋水路安裝步驟水管開始開槽的時候,需要有施工的方案,按照施工的方案來進行,先要按照尺寸進行彈線,然後才可以開槽。防止開槽線出現彎曲。開槽的時候,應該走兩個方向,一個是與牆面平行,一個是與地面垂直。走平行線的通常都要控高,其控高度為地面之上的60至90釐米。而有水龍頭的地方則應該垂直。通常開槽的深度為4釐米。開好槽後,則需要有專人來測量一下尺寸,確認一下位置等。接下來的工作就是水管管道及其安裝了。這個時候,需要事先把材料確定好,例如,你要用PPR管還是鋁塑管等。管道的選取要依照個人的喜好或者是家庭的選取來定。應該按照施工圖與業主商量好其水域的位置及使用的功能和範圍等。這個時候,先要固定好所有的水龍頭以及用水的位置,以及其水管的按照開槽的位置進行埋管等。房屋電路安裝步驟假如有施工圖的話,按照施工圖進行。假如沒有話,則裝修現場人員與業主商量。通常情況下,也需要事先做好彈線的工作,應該做好平行與垂直線的開槽工作。放好所有的開關插座底盒。通常情況下,其插座離地面的距離要求為40釐米開槽,而掛式類的插座則為地面的2.2米開槽,當然,開關的距離則設置為1米2到1米4為好。開關的插座底合安裝要彈出平行線開槽。所有的電路都應該事先彈好線,做好開槽的工作,不許有彎歪的現象。接下來的工作,就是要對已經開好槽的電線進行佈線了。這個時候,需要考量的就是其強電,弱電,開關,空調插座與電器插座分開走線等。這樣,不至於電器之間由於用電而燒壞。通常情況下,強電與弱電的要求是佈線在最底限度下相隔30釐米的上下。空調的插座專用6平米以上的電線分組。而電器的則為4平米的分組,開關則在2.5平米以上。空調的線通常是在地面2米以上走線,電器的則在地面上走線,開關與照明設備的話,則可以按照牆面走線。牆面的走線應該與地面垂直。這樣,看上去整潔。廚房裡的開關,則依照廚房的實際安裝設備來進行安裝。所有的電線走好後,需要有負責人來記好線路的佈置及排放的尺寸等。這樣,接下來放傢俱家飾的時候,就方便多了。

  • 可以兩者結合,不過現在是互聯網時代,網上做也是未來不可阻擋的趨勢,但不管怎樣都是要解決好人脈還有培訓學習的問題,網上人脈多,學習培訓在家上網就行,可以借助一些平臺,像直銷家園之類的,利用他們本身具有的流量。

  • 什麼意思,是裝修預算嗎,這個根據用材不同價格是不一樣的。

  • 有辦法的,其實家裝弱電的重點在設計佈局,而安裝一般與強電一起進行,安裝的流程也基本一致,即按照定位、開槽、佈線等步驟進行。 1、建議配置弱電箱集中管理 目前家裝中強電一般通過配電箱解決集中控制和管理問題,而大部分的人家的弱電卻缺乏統一的管理。隨著弱電需求的增加,弱電線路將會日益龐雜,因此有必要對弱電也進行集中的管理。業主可以安裝一個與強電箱類似的弱電箱來對居室內的電話、傳真、電腦、電視機、安防監控設備以及其他網路資訊家電的線路進行集中的管理和維護。 弱電箱的安裝 家裝弱電箱的一般大小為320X260mm,但隨著弱電產品和用途的增減,建議業主根據自家需求選用合適大小的弱電箱。弱電箱一般有明裝和暗裝兩種方法,明裝就是採用掛在牆壁或者放在角落裡,暗裝則是將箱嵌入到牆體裡,一般安裝在離地30cm左右,安裝需要考慮牆體厚度是否足夠承載箱體。 2、弱電佈線方式:並聯 家庭弱電佈線的絕大部分都是採用“星形拓樸佈線”方式,即採用並聯方式,集中彙聚到弱電箱中實行集中管理。這是對過去“匯流排拓樸結構”的代替,並聯強調的是每條線路都是獨立的,能夠避免單點故障導致整個系統的癱瘓,也方便單條線路進行拓展。 3、確定線路終端點位元 與強電施工一樣,弱電施工前,首先需要根據弱電佈線設計圖紙,結合牆上的點位示意圖,用鉛筆、直尺或墨斗將各點位處的暗盒位置標注出來。除特殊要求外,暗盒的高度與原強電插座一致,背景音樂調音開關的高度應與原強電開關的高度一致。若有多個暗盒在一起,暗盒之間的距離至少為10mm。 4、確定走線並開槽 根據終端點位元,確定開槽路線。確定走線時需遵循路線最短原則、不破壞原有強電原則以及不破壞防水原則。 根據弱電線的多少確定線管的數量,進而確定線槽的寬度;線槽的深度一般比線管直徑多5mm左右。用切割機沿著彈好的墨線在牆地面上切出線槽,線槽需要橫平豎直,大小均勻。 5、穿線封槽 所有弱電線必須穿管敷設,因此首先需要鋪裝線管,然後再穿線。然後安裝線盒,安裝面板等。最後封槽,注意封槽後的牆面、地面不得高於所在平面。安裝完成後記得清掃施工現場,清運垃圾。

  • 《安全防範工程技術規範》GB50348-2004 《建築與建築群綜合佈線系統工程設計規範》GB/T 50311-2007 《建築與建築群綜合佈線系統工程驗收規範》GB/T 50312-2007 《民用閉路監視電視系統工程技術規範》GB50198-94 《視頻安防監控系統工程設計規範》GB50395-2007 《視頻安防監控數位錄影設備》GB20815-2006 《民用建築電氣設計規範》JGJ/T16-92 《文物系統博物館安全防範工程設計規範》GB/T 16571 《文物系統博物館風險等級和安全防護級別的規定》GA27-2002