網友回答
 最佳答案 漏電開關合不上這樣有漏電時也是起不到作用的,有發現這個情況時一定要注意了,一定要關了總電源才行的,以免發生一些事情的。1.按下重定按鈕再推手柄。 2.線路有漏電或短路。 3.斷路器已損壞。 4.超載發熱跳閘。 解決方法:把漏電斷路器出線端線拆掉,能合上就說明線路有問題,就要檢查線路排除問題。 如果合不上就是斷路器壞了,須更換。如果是超載跳閘,斷路器摸上去很熱,這時 也是合不上的,就要等一會兒再合上,如果是這種情況就換一個稍大點的斷路器。
2016年02月29日 00:00

我們都知道漏電是一件比較可怕的事,在檢查時千萬不可馬虎的,你沒有檢查清楚導致的後果是不可想像的。*如果你那裡的電路裡安裝了分路開關的線路,可以用以下方法快速處理:1.把所有的用電器從線路上斷開;2.把所有的燈具的開關調整到打開的位子;(燈具不通電的狀態)3.把分路開關調整到打開的位子;(電路不通電的狀態)4.合上總電路開關;(線路通電的狀態)5.再分別逐個合上分路開關;如果合上其中一個分路開關,如有跳閘或者合不上閘的時候,說明這一路線路是短路或者漏電了。

2016年02月29日 00:00

漏電保護器是安裝在總電源旁邊,比如就發生漏電的情況時它就會自動跳閘的,漏電保護器合不上閘的檢查方法:1、先斷開漏電保護器下的所有負載看能否合上閘,能,表明漏電開關是好的;不能,則是漏電保護器壞。2、拔出所有它控制下的家電用器插頭,只留下照明看能否合上閘,能,表明問題在於家電漏電;不能,則問題在照明電路上(要做分路一段一段送)。3、若照明能合上,則電器一台一台送,一旦送到某一電器會跳閘則問題就出在它身上,通常問題發生在冰箱、洗衣機和電熱水器上,請自查。

 相關用戶問答
  • 這個問題算你問對人了,這種情況我也碰到過, 空氣開關合不上,是家中的某個用電設備短路,故障仍未排除。檢查辦法:在沒有檢測儀錶的情況下,可先將所有用電設備(如風扇、冰箱、音響及空調等)的插頭拔下,再將空氣開關合上,①如果空氣開關合上了,則肯定是這些設備中的一個出問題。逐個設備插頭再插回去,空氣開關跳閘的那個設備就是問題設備,取下維修。②如果空氣開關還是合不上,則可能是照明燈具的燈頭或開關部位出問題,特別是春天多雨潮濕天氣,廚房的燈具經常短路,這時必須切斷電源再細拆檢查維修。③或是室內線路上出問題,某個部位破損漏電。如果自己解決不了,最好請專業人員檢查維修。 希望我的回答可以幫到你,如果您覺得我回答不錯的話,就點個贊吧。

  • 海爾洗衣機這個是一個老品牌,但是不管那種品牌,使用時間長了都會出現一些故障的,那麼海爾洗衣機漏水怎麼辦?是洗衣機出水口內雜質堵塞所致。關閉電源後,將洗衣機後蓋打開,在出水管介面處有一根線,這就是控制出水的拉線,將螺絲卸下,把裡面活塞周圍的雜物清理後照原樣裝上就好了。注意觀察,慢慢拆卸,記住怎麼拆怎麼裝。

  • 房屋外牆漏水你要首先找到原因,這樣才知道怎麼樣下手去處理,比如說是新房的處理方法就不一樣的了,下面就業簡單說一下:1)出現新房外牆漏水不建議自行解決,主要原因如下:對外牆滲漏點的查找可能相對來說較為麻煩,特別是在外牆無明顯破壞的情況下,自行處理,有可能會對外牆的飾面層處理、保溫層處理等造成破壞,同時由於屬於戶外高空作業很可能引發安全事故。(2)如果是老房子的外牆出現漏水,建議找物業進行解決,外牆屬於樓體的公共部分,其出現損壞,物業可以利用公共維修基金進行維修。

  • 大家都知道漏電是一件比較可怕的事,所以我們要避免這此事情發生,那麼家裡線路漏電怎麼辦?1.斷開照明回路空開,拆下其下部的2條引線。2.使用萬用表分別測量2條引線的對地絕緣電阻,再次確認故障範圍,並確定其中哪一條導線對地絕緣不良。3.依據現場情況,在整個照明回路,從簡到繁,進行排查。4.應注意運用專業理論和工作的技巧,可以在回路中“方便、必要和合理”的“點”斷開,然後分段測量對地絕緣電阻,這樣逐步縮小故障範圍,最後找到故障點並排除。5.對於新建樓房,其照明線路主路上一般沒有問題,那麼,應重點考慮開關暗盒和頂燈接線,另外,還要考慮牆體或樓板使用使用電鑽開槽、打孔(比如吊頂)以及自行增加的線路有無問題。

  • 空氣開關就是為了防止一些漏電的情況,還有發生線路短路時起到保護的作用的,空氣開關推不上去是原因導致的呢?故障的原因:1.空氣開關已經損壞。2.線路發生短路 3.看是否安裝漏電保護器,如果安裝的話再看漏電保護器的漏電保護按鈕是否跳起,如果跳起按下去再試試。4.上面這些都是推不上去的原因,還有一個可能是開關小,空調大,二者不匹配。檢查的方法:1.先檢查漏電保護器的漏電保護按鈕是否跳起。現在的住宅空調回路一般都加漏電保護模組,就是該線路開關左邊的那個大的。也有的是總的一個漏電開關。2.把空開後面的線拆掉,看是否能合閘,如果能合閘,說明空開沒問題。3.把拆下的線接到另一個空開。能合閘就用這個;不能合閘時,拆除空調前面的接線。再合閘,能合閘線路沒問題,找專業人員維修空調;不能合閘,更換線路。