問問保護接地的方法有哪些?有哪些值得注意的呢

網友回答
 最佳答案 標準要求如下:DCS系統所有的操作員機櫃、現場控制站機櫃、端子櫃等均應接保護地。保護地應接至匯流銅牌。DCS系統中信號電纜的遮罩層應做遮罩接地。遮罩地應接至匯流銅牌,匯流銅牌再接到接地極。匯流銅牌的接地方法有兩種:1.當廠區電氣專業接地網接地電阻小於1Ω時,則可接廠區電氣專業接地網。2.當廠區電氣專業接地網接地電阻較大時,應獨立設置接地系統,接地電阻小於4Ω。希望我的回答能夠幫到你
2016年12月14日 00:00

壓單芯電纜線路接地線路的常用接地方式1.遮罩一端直接接地,另一端通過護層保護接地:當線路長度在500---700m及以下時,遮罩層可採用一端直接接地(電纜終端頭位置接地),另一端通過護層保護器接地。2.遮罩中點接地:當線路長度在1000----1400m時,須採用中點接地方式。(1)在線路的中間位置,將遮罩直接接地,電纜兩端終端頭的遮罩通過護層保護器接地。中間接地點一般需安裝一個直通接頭。(2)在線路中點安裝一個絕緣接頭,絕緣接頭將電纜遮罩斷開,遮罩兩端分別通過護層保護器接地,兩電纜終端遮罩直接接地。3.遮罩層交叉互聯電纜線路很長時(1000---1400m以上),可以採用遮罩層交叉互聯。這種方法是將線路分成長度相等的三小段或三的倍數段,每小段之間裝設絕緣接頭,絕緣接頭處三相遮罩之間用同軸電纜,經交叉互聯箱進行換位連接,交叉互聯箱裝有一組護層保護器,線路上每兩組絕緣接頭夾一組直通接頭。

2016年12月14日 00:00

安裝方法,1、考慮到雷電或其他電信設備的干擾,電腦房不宜設置在大樓的頂層或靠外牆側,特殊情況限制的,應設置遮罩層防止雷電干擾。對於特別重要的電腦系統,應考慮設置獨立的遮罩機房。建築物(包括電腦機房)內設備及管線接地安裝應按照相關規範執行,做好等電位聯結;2、防止雷電危害還應防雷擊引起的電磁脈衝,電腦房的配電箱應設置SPD(防電磁浪湧)保護裝置,防止機房供電電源由於雷擊電磁脈衝而造成斷電。另外,對於重要的系統主機,其通訊電纜也應設置SPD保護裝置,由於通訊電纜數量一般比較多,因此通訊線的保護設置應根據具體實際情況合理設置;3、電氣接地系統宜採用TN-S接地系統,PE線與相線分開,機房電源接入處應做重複接地;4、機房接地一般分為交流工作接地、直流工作接地、安全工作接地、防雷保護接地。根據《建築物防雷設計規範》(2000年版)的要求,防雷設計採用共用接地系統時,各接地系統宜共用一組接地裝置。資訊系統的所有外露導電物(各種箱體、殼體、機架等金屬元件)應建立一等電位聯結網路。因此,電氣防雷設計應在電腦房設置專用的等電位聯結排,通過引下線與大樓總等電位聯結排連接。根據共用接地系統的層層等電位原則,採用結構主鋼筋作為引下線,更適用於共用接地系統。另外強調,大樓接地系統的接地電阻不應大於1Ω。《電腦機房防雷設計規範》(GB50174-93)的第四節要求:第四節接地第6.4.1條電子電腦機房接地裝置的設置應滿足人身的安全及電子電腦正常運行和系統設備的安全要求。第6.4.2條電子電腦機房應採用下列四種接地方式:一、交流工作接地,接地電阻不應大於4Ω;二、安全工作接地,接地電阻不應大於4Ω;三、直流工作接地,接地電阻應按電腦系統具體要求確定;四、防雷接地,應按現行國家標準《建築防雷設計規範》執行。第6.4.3條交流工作接地、安全保護接地、直流工作接地、防防雷接地等四種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值確定;若防雷接地單獨設置接地裝置時,其餘三種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻不應大於其中最小值,並應按現行國標準《建築防雷設計規範》要求採取防止反擊措施。第6.4.4條對直流工作接地有特殊要求需單獨設置接地裝置的電子電腦系統,其接地電阻值及與其它接地裝置的接地體之間的距離,應按電腦系統及有關規定的要求確定。第6.4.5條電子電腦系統的接地應採取單點接地並宜採取等電位措施。第6.4.6條當多個電子電腦系統共用一組接地裝置時,宜將各電子電腦系統分別採用接地線與接地體連接。

 相關用戶問答
地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示