10*20的橋架能放多少根2.5mm2的電線

問題描述 大家知道10*20的橋架放2.5mm2的電線可以放多少根嗎?知道的朋友可以來給我介紹一下嗎?
網友回答
 最佳答案 2.5平方的電線的外徑大概為3.4-3.6mm,橋架的寬度為100,線徑按4mm算,每層能放100/4=25根電線;高度為50,按50%的填充率來算,能放50/2/4=6層。25*6=150根。《民用建築電氣設計規範》(JGJ/T16-92)第9.11節的規定,“在電纜橋架上 可以無間距敷設電纜,電纜在橋架內橫斷面的填充率:電力電纜不應大於40%;控制電纜不應大於50%。”在對應的條文說明中,明確說明“控制、信號線路等 非載流導體,不存在因散熱不良而損壞導線絕緣問題,填充率可增至50%”。
2015年06月10日 00:00

根據相關的公式計算得到的結果,應該是可以放150根左右的

2015年06月10日 00:00

放150根這樣的電線是完全沒有問題的,不用擔心。