高層地下室疏散距離是多少,高層地下室疏散距離是怎樣的?

問題描述 在選購地下室的底板,不知道這些底板的厚度是多少,有沒有標準的?
網友回答
 最佳答案 高層建築每個防火分區的安全出口不應少於兩個。但符合下列條件之一的,可設一個安全出口:6.1.1.1 十八層及十八層以下,每層不超過8戶、建築面積不超過650m2,且設有一座防煙樓梯間和消防電梯的塔式住宅。6.1.1.2 十八層及十八層以下每個單元設有一座通向屋頂的疏散樓梯,單元之間的樓梯通過屋頂連通,單元與單元之間設有防火牆,戶門為甲級防火門,窗間牆寬度、窗檻牆高度大於1.2m且為不燃燒體牆的單元式住宅。超過十八層,每個單元設有一座通向屋頂的疏散樓梯,十八層以上部分每層相鄰單元樓梯通過陽臺或凹廊連通(屋頂可以不連通),十八層及十八層以下部分單元與單元之間設有防火牆,且戶門為甲級防火門,窗間牆寬度、窗檻牆高度大於1.2m且為不燃燒體牆的單元式住宅。6.1.1.3 除地下室外,相鄰兩個防火分區之間的防火牆上有防火門連通時,且相鄰兩個防火分區的建築面積之和不超過表6.1.1規定的公共建築。
2014年05月13日 00:00

高層建築按照性質、建築功能不同查《高層民用建築防火設計規範》,裡面有規定,6.1.3 高層居住建築的戶門不應直接開向前室,當確有困難時,部分開向前室的戶門均應為乙級防火門。6.1.3A 商住樓中住宅的疏散樓梯應獨立設置。6.1.4 高層公共建築的大空間設計,必須符合雙向疏散或袋形走道的規定。6.1.5 高層建築的安全出口應分散佈置,兩個安全出口之間的距離不應小於5.00m。安全疏散距離應符合表6.1.5的規定。6.1.6 躍廊式住宅的安全疏散距離,應從戶門算起,小樓梯的一段距離按其1.50倍水準投影計算。6.1.7 高層建築內的觀眾廳、展覽廳、多功能廳、餐廳、營業廳和閱覽室等,其室內任何一點至最近的疏散出口的直線距離,不宜超過30m;其它房間內最遠一點至房門的直線距離不宜超過15m。

 相關用戶問答
  • 和地下層數、深度有關,增加的地下三層造價有可能是地下一、二層的總和,越深基坑圍護投入就越大,包括土方開挖方式都會改變,若周邊環境複雜,還會影響基坑支護的方式,具體數值無法衡量,但地下二和地下三就不是一個等量級的,若總面積大總平米指標上可能不會差太多,單算地下的就會拉高很多,需要根據設計圖紙確定。

  • 下車庫:參照執行《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規範》GB 50067-97 第6.0.5條 “汽車庫室內最遠工作地點至樓梯間的距離不應超過45m,當設有自動滅火系統時,其距離不應超過60m。單層或設在建築物首層的汽車庫,室內最遠工作地點至室外出口的距離不應超過60m”。

  • 鋼爬梯肯定是不能作為主要疏散用的,必然是當符合某種條件時作為輔助(第二)疏散出口用,所以不用刻意去想它的淨寬,你認為同時叫兩個或多個人並排爬鋼梯可行嗎?所以爬梯寬度設400-600足矣。地下室庫房規範沒有明確是否為封閉樓梯間,規範只說高層倉庫應設置封閉樓梯間。所以樓主自己看著辦就好了。

  • 5.2.4 建築基地內地下車庫的出入口設置應符合下列要求:1 地下車庫出入口距基地道路的交叉路口或高架路的起坡點不應小於7.50m;2 地下車庫出入口與道路垂直時,出入口與道路紅線應保持不小於7.50m安全距離;3 地下車庫出入口與道路平行時,應經不小於7.50m長的緩衝車道匯入基地道路。

  • 就建築的消防設計而言,一般不講兩部消防樓梯之間的最大距離,而是要求建築內任一點至本房間疏散出口(即房門)或房間門至本層安全出口(樓梯間或防煙樓梯間前室)的最大疏散距離。那麼從雙向疏散考慮,對框架混凝土結構(即二級耐火等級)的建築而言:一、多層建築1、托兒所、幼稚園25米,(此時兩部消防樓梯之間最大距離必然小於50米,具體多少與平面內走道的設置形式有關,走道越曲折距離越短)2、醫院、療養院、學校35米,3、其它40米;(上述場所設置噴淋保護時可增加25%)二、高層建築1、醫院:病房部分24米、其它部分30米,2、旅館、展覽樓、教學樓30米,3、其它40米。高層建築內設噴淋保護時疏散距離不允許增加