問題描述 控制電力電纜安裝方法是什麼?如何安裝好控制電力電纜的呢?請問有哪位師傅對這個是比較瞭解的,能不能詳細的說一下?
網友回答
 最佳答案 安全與保護 安全要求 1.電纜線相互交叉時,高壓電纜應在低壓電纜下方。如果其中一條電纜在交叉點前後1m範圍內穿管保護或用隔板隔開時,最小允許距離為0.25m。 2.電纜與熱力管道接近或交叉時,如有隔熱措施,平行和交叉的最小距離分別為0.5m和0.25m。 3.電纜與鐵路或道路交叉時應穿管保護,保護管應伸出軌道或路面2m以外。 4.電纜與建築物基礎的距離,應能保證電纜埋設在建築物散水以外;電纜引入建築物時應穿管保護,保護管亦應超出建築物散水以外。 5.直接埋在地下的電纜與一般接地裝置的接地之間應相距0.25~0.5m;直接埋在地下的電纜埋設深度,一般不應小於0.7m,並應埋在凍土層下。
2014年05月18日 00:00

電力電纜終端製作安裝其實就是電纜兩端壓接端子,該術語一般用於比較粗的電纜上面,處理工藝比較複雜

2014年05月17日 00:00

電纜分為電力電纜,控制電纜,信號電纜(通信電纜) 控制電纜是專為電力設備的集中控制而特設的各種自動和線控指令操縱電路電纜!它的控制是表示其作用是傳輸控制指令專用非負載電纜

2014年05月15日 00:00

定額說明 電力電纜頭項目均是按鋁芯電纜考慮的,銅芯電力電纜頭按同截面電纜頭專案人工、材料、機械乘以係數1.2,雙遮罩電纜頭製作、安裝人工乘以係數1.05。

2014年05月15日 00:00

有這麼幾個注意點 ⑴直埋敷設電纜的路徑選擇,宜符合下列規定: ①應避開含有酸、堿強腐蝕或雜散電流電化學腐蝕嚴重影響的地段。 ②無防護措施時,宜避開白蟻危害地帶、熱源影響和易遭外力損傷的區段。 ⑵直埋敷設電纜方式,應符合下列規定: ①電纜應敷設於壕溝裡,並應沿電纜全長的上、下緊鄰側鋪以厚度不少於100mm的軟土或砂層。 ②沿電纜全長應覆蓋寬度不小於電纜兩側各50mm的保護板,保護板宜採用混凝土。 ③城鎮電纜直埋敷設時,宜在保護板上層鋪設醒目標誌帶。 ④位於城郊或空曠地帶,沿電纜路徑的直線間隔100m、轉彎處或接頭部位,應豎立明顯的方位標誌或標樁。 ⑤當採用電纜穿波紋管敷設于壕溝時,應沿波紋管頂全長澆注厚度不小於100mm的素混凝土,寬度不應小於管外側50mm,電纜可不含鎧裝。 ⑶直埋敷設於非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定: ①電纜外皮至地下構築物基礎,不得小於0.3m。 ②電纜外皮至地面深度,不得小於0.7m;當位於行車道或耕地下時,應適當加深,且不宜小於1.0m。 ③直埋敷設于凍土地區時,宜埋入凍土層以下,當無法深埋時可埋設在土壤排水性好的乾燥凍土層或回填土中,也可採取其他防止電纜受到損傷的措施。 直埋敷設的電纜與鐵路、公路或街道交叉時,應穿于保護管,保護範圍應超出路基街道路面兩邊以及排水溝邊0.5米以上,直埋敷設的電纜引入構築物,在貫穿牆孔處應設置保護管,管口應實施阻水堵塞。 直埋敷設電纜的接頭配置,應符合下列規定:接頭與鄰近電纜的淨距,不得小於0.25米,並列電纜的接頭位置宜相互錯開,且淨距不宜小於0.5m。3 斜坡地形處的接頭安置,應呈水準狀。 4重要回路的電纜接頭,宜在其兩側約1.0m開始的局部段,按留有備用量方式敷設電纜。直埋敷設電纜採取特殊換土回填時,回填土的土質應對電纜外護層無腐蝕性。

 相關用戶問答
  • 你好,明裝冷熱水龍頭安裝方法:1,首選整理下冷熱水龍頭的所有配件並查看到,有說明書的參照說明書,下面我操作的就是馬蹄鐵式的冷熱水龍頭安裝方法。2,第一步先把兩條進水管接到冷熱水龍頭的進水口處3,接好後,再把冷熱水龍頭固定柱穿進兩條進水管上4,然後都弄好後,再把冷熱水龍頭安裝到台盆上去,5,台盆的一個開口處放入進水管最後就是把馬蹄鐵片固定上並把螺杆螺帽轉緊即可6,安裝完成。

  • 暖氣管道如何選擇 1. 先看暖氣管道的材質,暖氣管道材質一般有PPR管、鋁塑管、和PB管。 (1)PPR管耐腐蝕、耐熱性好、品質輕、機械強度高、不易結垢,使用壽命長。並且現在市場上有PPR鋁塑管,同時結合了PPR管和鋁塑管的優點。 (2)鋁塑管保溫性好、外壁不易被腐蝕,內壁光滑,從而對水流阻力小,並且可以隨意彎曲,故方便施工,同時性價比也比較高。 (3)PB管是一種高分子惰性聚合物,具有耐高溫性、持久性、化學穩定性、可塑性、無味、無臭、無毒,不結垢、壽命長等特性,但是PB管的氧氣滲透率比較高,需要阻氧。目前市場上都是阻氧PB管。 2. 暖氣管道的長度和管徑的選擇就要根據實際情況來選擇了,一般管徑越細、管道越長、阻力就越大,流速也就越低。暖氣管道安裝方法 1. 暖氣管道安裝採用雙管異程並聯方式,每一個暖氣片可以單獨控制,水流平衡度較上一種高,要求管道行程短。 2. 暖氣管道安裝採用雙管同程並聯方式,每組暖氣片水流基本相同,整個系統水流平衡最佳,比較節約供熱費和方便維修。 3. 暖氣管道安裝採用單管串聯的方式,是將管道、暖氣片與鍋爐串聯起來,這種要是有一個地方故障,整個系統不能工作,要求暖氣管道較粗。

  • 你好,應在門扇上好油漆並幹透後才安裝鎖具,因為部分油漆會對產品表面有破壞作用安裝門鎖前先確認門的開合方向與鎖具是否一致以及確定門鎖在門上的安裝高度(通常門鎖離地面高度約為1米)取出門鎖安裝說明書仔細閱讀清楚後並準備安裝工具取出門鎖安裝開孔紙規,貼在門上定出開孔位置及大小,使用相應的工具在門上開出安裝孔按示意圖的順序將門鎖安裝在門上並調試至暢順。需要在鋁合金門框上開槽,將門鉤鎖鑲嵌後固定,家庭自己安裝較麻煩。

  • 一,用適當的工具在天花板上按對應的燈具尺寸開孔。 二,正確按照使用說明書連接導線和燈具接線端,最好由專業電工安裝操作,敬請遵循接線的安全規則。 三,用手將超薄LED筒燈兩端彈簧扣垂直裝入符合其尺寸的天花板開孔中。 四,確認開孔和LED筒燈貼合以及正確接線後,放下LED筒燈兩側的彈簧扣即可打開電源使用。

  • 接線方法:1、在中性點不接地的供電系統中,必須進行接地保護,而在中性點接地運行的系統中,可採用設備外殼接零保護。但這兩種保護方式是不允許同時共用在一個低壓電網中的。2、插座在使用單相插座做接零保護時,接線必須正確。單相三孔插座右插孔接火線,左插孔接零線,上插孔接零線保護。但這根零線必須接在零線的幹線上,而不能接在左插孔接線端至零線幹線之間。