首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 家居生活 » 漏電保護器有什麼作用的?工作原理是什麼呢?
問題 【生活常識】  【歸檔】14年03月28日

漏電保護器有什麼作用的?工作原理是什麼呢?

問題描述 是不是家裡裝修都要室內安裝一個漏電保護器的?有什麼作用的?它的工作原理是什麼的?
網友回答
 最佳答案 漏電保護器俗稱漏電開關,是用於在電路或電器絕緣受損發生對地短路時防人身觸電和電氣火災的保護電器,一般安裝於每戶配電箱的插座回路上和全樓總配電箱的電源進線上,後者專用於防電氣火災。漏電保護器的工作原理是:將漏電保護器安裝在線路中,一次線圈與電網的線路相連接,二次線圈與漏電保護器中的脫扣器連接。當用電設備正常運行時,線路中電流呈平衡狀態,互感器中電流向量之和為零(電流是有方向的向量,如按流出的方向為“+”,返回方向為“-”,在互感器中往返的電流大小相等,方向相反,正負相互抵銷)。由於一次線圈中沒有剩餘電流,所以不會感應二次線圈,漏電保護器的開關裝置處於閉合狀態運行。
2014年03月28日 00:00

在家庭電路中安裝漏電保護器,能有效地控制斷開家庭電路及漏電、電氣事故的發生。(漏電保護器是通過檢測電路的地線及火線的電流大小來控制開關,當火線有漏電時(如人單線觸電),線路中的電流能通過人或物漏向大地達到一定值引起繞在漏電保護器鐵芯上磁通變化,瞬間自動切掉開關,斷開電路,保護人體及財產安全。)當設備外殼發生漏電並有人觸及時,則在故障點產生分流,此漏電電流經人體—大地—工作接地,返回變壓器中性點(並未經電流互感器),致使互感器申流入、流出的電流出現了不平衡(電流向量之和不為零),一次線圈申產生剩餘電流。因此,便會感應二次線圈,當這個電流值達到該漏電保護器限定的動作電流值時,自動開關脫扣,切斷電源。

 相關用戶問答
  • PT(電壓互感器)、CT(電流互感器)的二次接地屬保護接地,PT和CT都存在一二次部分,一次和二次之間有耦合電容的存在,二次對地之間也有電容存在,這樣假如一次和二次之間的絕緣發生了問題或是耦合電容量突然變大,會發生一次高壓串入二次的情況。這時候,假如二次接地了,二次對地電容沒了(也可以看成二次電位強制為零),就可以防止一次側的高電壓竄到二次側,對人身和設備造成危險,PT,CT二次側一端應該就地接地.CT二次側工作在短路狀態,二次側一旦開路能感應出很高的電壓,會對儀錶、保護、信號回路或者檢修人員的安全帶來很大的隱患,CT二次側一端接地能有效限制這個感應高壓,強制為零,達到保護目的.

  • 保護器比較好的品牌也就那些,漏電保護器在家都是是安裝在總電源旁邊的,這邊給你推薦的幾個品牌都是不錯的。正泰漏電保護器西門子漏電保護器德力西漏電保護器施耐德漏電保護器ABB漏電保護器飛雕漏電保護器鴻雁漏電保護器羅格朗漏電保護器西蒙漏電保護器

  • 1,低壓的漏電保護器型號 有“DZL18-20系列漏電開關(兩極)、DZL31漏電保護器(兩極)、K系列漏電保護器(2、3、4極)、DBK2 系列漏電保護開關、DZL43、FIN 系列漏電保護開關、E4FL 列漏電保護器 、F360 系列漏電保護開關、DZL29 列漏電保護斷路器、等系列型號。 2,建議選擇電流型漏電保護器。電流型漏電保護器,電流型漏電保護器可實施分級保護,以達到選擇性動作。希望能幫助你

  • 原理:以腳踏自閉式延時器為例; 閥門的整體是由四大部件組成: 1檢修閥; 2聯接管; 3沖洗閥(主體); 4沖洗口。 ?? 檢修閥有一個水開關調節螺絲,以便於維修,沖洗閥體上有一個增壓水腔和延時時間調整螺絲。 閥體內有一個上下活動的閥芯,閥芯有鑄銅和塑膠兩種材料,它由卸壓杆、進水口、增壓針孔、上下密封橡膠圈組成。在平時狀態,下膠圈與閥體水腔內的水壓加閥芯重力共同作用使下膠圈與出水口密封阻斷水路,人踩腳踏板後閥芯卸壓杆偏離軸心3~5度的傾斜角,沖洗口與閥體水腔連通,此時,就在閥體水腔上部的靜壓力被釋放的刹那間,腔內壓力與大氣壓相等,管道內水壓力推動閥芯上移,管道水與出水口相通,形成較大水流,完成沖水動作。在沖水的同時,閥芯上移,閥芯上膠圈與上水腔密封,管道水通過閥芯進水口過濾網後的φ1毫米加壓進水針孔向增壓水腔供水,隨著上水腔內水壓的增加,迫使閥芯下移,閥芯下膠圈封住出水口,達到延時的目的。

  • 以前我也不知道這兩個的區別是什麼呢,後來去查了資料就明白了呢!現在把資料共用給你吧!~ 1、空氣開關是我們平常的熟稱,它正確的名稱叫做空氣斷路器。空氣斷路器一般為低壓的,即額定工作電壓為1Kv。空氣斷路器是具有多種保護功能的、能夠在額定電壓和額定工作電流狀況下切斷和接通電路的開關裝置。它的保護功能的類型及保護方式由使用者根據需要選定。如短路保護、過電流保護、分勵控制、欠壓保護等。其中前兩種保護為空氣斷路器的基本配置,後兩種為選配功能。所以講空氣斷路器還能在故障狀態(負載短路、負載過電流、低電壓等)下切斷電氣回路。 2、漏電開關的正確稱呼為剩餘電流保護裝置(以下簡稱RCD),是一種具有特殊保護功能(漏電保護)的空氣斷路器。它所檢測的是剩餘電流,即被保護回路內相線和中性線電流瞬時值的代數和(其中包括中性線中的三相不平衡電流和諧波電流)。為此,RCD的整定值,也即其額動作電流IΔn,只需躲開正常洩漏電流值即可,此值以mA計,所以RCD能十分靈敏地切斷保護回路的接地故障,還可用作防直接接觸電擊的後備保護。 漏電保護器是一種利用檢測被保護電網內所發生的相線對地漏電或觸電電流的大小,而作為發出動作跳閘信號,並完成動作跳閘任務的保護電器。在裝設漏電保護器的低壓電網中,正常情況下,電網相線對地洩漏電流(對於三相電網中則是不平衡洩漏電流)較小,達不到漏電保護器的動作電流值,因此漏電保護器不動作。當被保護電網內發生漏電或人身觸電等故障後,通過漏電保護器檢測元件的電流達到其漏電或觸電動作電流值時,則漏電保護器就會發生動作跳閘的指令,使其所控制的主電路開關動作跳閘,切斷電源,從而完成漏電或觸電保護的任務。它除了空氣斷路器的基本功能外,還能在負載回路出現漏電(其洩漏電流達到設定值)時能迅速分斷開關,以避免在負載回路出現漏電時對人員的傷害和對電氣設備的不利影響。 3、漏電開關不能代替空氣開關。雖然漏電開關比空氣開關多了一項保護功能,但在運行過程中因漏電的可能性經常存在而會出現經常跳閘的現象,導致負載會經常出現停電,影響電氣設備的持續、正常的運行。所以,一般只在施工現場臨時用電或工業與民用建築的插座回路中採用。 漏電開關也可以說是空氣開關的一種,機械動作、滅弧方式都類似。但由於漏電開關保護的主要是人身,一般動作值都是毫安培級。 差不多就是這樣吧!希望我的回答能幫到你呢!要是覺得還不錯,可以給我點個贊哦!~