網友回答
 最佳答案 砌體結構設計規範7.2 過梁 第7.2.1條 磚砌過梁的跨度,不應超過下列規定: 鋼筋磚過梁為1.5m; 磚砌平拱為1.2m。 對有較大振動荷載或可能產生不均勻沉降的房屋,應採用鋼筋混凝土過梁。 第7.2.2條 過梁的荷載,應按下列規定採用: 1 梁、板荷載 對磚和小型砌塊砌體,當梁、板下的牆體高度hw<ιn時(ιn為過梁的淨跨),應計入梁、板傳來的荷載。當梁、板下的牆體高度hw≥ιn時,可不考慮梁、板荷載。 2 牆體荷載 1)對磚砌體,當過梁上的牆體高度hw<ιn/3時,應按牆體的均布自重採用。當牆體高度hw≥ιn/3時,應按高度為ιn/3牆體的均布自重來採用; 2)對混凝土砌塊砌體,當過梁上的牆體高度hw<ιn/2時,應按牆體的均布自重採用。當牆體高度hw≥ιn/2時,應按高度為ιn/2牆體的均布自重採用。 第7.2.3條 過梁的計算,宜符合下列規定: 1 磚砌平拱 磚砌平拱受彎和受剪承載力,可按第5.4.1條和5.4.2條的公式並採用沿齒縫截面的彎曲抗拉強度或抗剪強度設計值進行計算; 2 鋼筋磚過梁 1)受彎承載力可按下式計算: M≤0.85hofyAs (7.2.3) 式中 M----按簡支梁計算的跨中彎矩設計值; fy----鋼筋的抗拉強度設計值; As----受拉鋼筋的截面面積; ho----過梁截面的有效高度,ho=h-as; as----受拉鋼筋重心至截面下邊緣的距離; h----過梁的截面計算高度,取過梁底面以上的牆體高度,但不大於ιn/3;當考慮梁、板傳來的荷載時,則按梁、板下的高度採用。 2)受剪承載力可按第5.4.2條計算; 3)鋼筋混凝土過梁,應按鋼筋混凝土受彎構件計算。驗算過梁下砌體局部受壓承載力時,可不考慮上層荷載的影響。 第7.2.4條 磚砌過梁的構造要求應符合下列規定: 1 磚砌過梁截面計算高度內的砂漿不宜低於M5; 2 磚砌平拱用豎磚砌築部分的高度不應小於240mm; 3 鋼筋磚過梁底面砂漿層處的鋼筋,其直徑不應小於5mm,間距不宜大於120mm,鋼筋伸入支座砌體內的長度不宜小於240mm,砂漿層的厚度不宜小於30mm。
2013年05月06日 00:00

當牆體上開設門窗洞口時,且 牆體洞口大於300mm時,為了支撐洞口上部砌體所傳來的各種荷載,並將這些荷載傳給門窗等洞口兩邊的牆,常在門窗洞口上設置橫樑

2013年05月06日 00:00

截面高度,寬度,梁的長度,等的設計要看一下規範,砌體規範吧。配鋼筋看一下混凝土結構設計規範,砌體規範上面也有。規範可去眾智網免費下載。

2013年05月06日 00:00

看看圖集行了,上面有相關的規範要求。03G101-1圖集;03G322(1,2,3,4)鋼筋混凝土過梁.

2013年05月06日 00:00

截面高度,寬度,梁的長度,等的設計要看一下規範,砌體規範吧。