家用漏電保護器如何安裝?

網友回答
 最佳答案 家用漏電保護器,它的作用是當某處對地漏電或人體發生觸電時,該電器能在極短的時間內切斷電源,從而保護了人身安全。安裝方面要注意以下幾點: 1、要注意被保護的線路與相鄰分支線路均有各自的零線。不可將家用漏電保護器的負載側零線與其它用電設備回路共用,否則會造成漏電保護器不能供電。2、必須嚴格區分零線和接地保護線PE,零線一定要接進漏電保護器,而PE線決不能接入漏電保護器,並且兩者不可混用。如圖2所示,當零線N和保護線PE混接後,如圖2中接點A,根據基爾霍夫的節點定律我們知道,I1=I2+I3,在流經漏電保護器內部零序電流互感器的電流就為IL≠IN,零序電流互感器就有跳閘信號輸出。這和零線與其它回路零線合用有共同之處。此為本文開始提到的我單位住宅區供電改造中不少用戶不能正常送電的主要原因。3、接線必須正確,對標有電源則和負載則的家用漏電保護器不可接反。4、對於目前市面常見的單極家用漏電保護器,相線L一定要進開關K,切不可將L線和N線接錯,如圖3所示,否則在發生漏電流和需要斷開電源時,漏電保護器無法正常斷開電源,從而引起更為嚴重觸電事故。出於安全方面考慮,建議您找專業的師傅來安裝比較好。