一級配電箱與二級配電箱的區別在哪裡呀?

網友回答
 最佳答案 關於配電箱的問題真的是問得非常專業,一般人還真的沒辦法回答上你的問題,剛好你遇到我了,我的一個好朋友是做電工的,我向他請教了,從一級配電箱到二級配電箱到三級配電箱,他全部都解釋得很清楚了。你要認真看看哦,不過我不太清楚你學習配電箱的知識有什麼用處。臨時用電就是在某個地方施工需要用電,一級配電箱就是從變壓器引入三相電源,地線,零線。二級配電箱;就是從一級配電箱電源線至臨時用電,三級配電箱;就是電器設備自身的控制櫃。一級配電箱:施工用電配電櫃作建築工地施工用電用,是專門針對工程施工現場情況比較特殊而設計.符合建設部門有關施工用電規範標準。全套產品能組成完整施工用電三級保護糸統、達到一機一閘一保護的目的,非常適合各類達標工程採用。一級櫃採用下進下出線,前開門,主母線採用銅排連接,接觸良好,內帶計量糸統.安全美觀,防雨箱頂適合野外工作。三級配電:即在總配電箱下設分配電箱,分配電箱下設開關箱,開關箱下設用電設備,形成三級配電。“兩級保護”主要是指採用漏電保護措施,除在末級開關箱內加裝漏電保護器外,還要在上一級分配電箱或總配電箱中加裝一級漏電保護器,總體上形成兩級保護。“一機、一閘、一漏、一箱、一鎖”的原則,即嚴禁同一個開關電器直接控制二台及二台以上用電設備(含插座)。二級配電箱:適用建築工地施工用電,是專門針對工程施工現場情況比較特殊而設計.符合建設部門有關施工用電規範標準。全套產品能組成完整施工用電三級保護糸統、達到一機一閘一保護的目的。二級箱採用內外門設計,外表噴塑.安全美觀,防雨箱頂適合野外工作。二級配電箱要離地1.5M放置總開關60A——DZ47-63 100A照明開關16A——DZ47-63 16A 兩相漏電開關空調1.5P—20A——DZ47-63 20A兩相漏電開關電熱水器8000W+洗衣機——DZ47-63 60A兩相漏電開關(因為沒有40A的開關,只有32A的)插座開關16A ——DZ47-63 16A主要用電器為冰箱、電磁爐、微波爐空調開關需要更換,總開關也需要更換。總開關不用帶漏電。分支開關帶漏電保護最好。因為人體通過30mA用致命危險。漏電開關的動作電流是15—30mA目前市內配電用線一般都是4平方的,有點已經用到6平方的。最好把2.5平方的換掉 安全技術防範系統工程圖的繪製為了提高安全防範系統的工程品質,必須做好安全防範系統工程圖的繪製。工程圖的設計和繪製必須與有關專業密切配合,做好電源容量的預留,管線的預埋和預留,以保證以後能順利穿線和系統調試。工程圖的繪製應認真執行繪圖的規定,所有圖形和符號都必須符合公安bu頒佈的“安全防範系統通用圖形符號”的規定,以及“工業企業通訊工程設計圖形及文字符號標準”。不足部分應補充並加以說明。繪圖要清晰整潔,字體規整,原則上要求書寫宋體字,力求圖紙簡化,方便施工。既詳細而又不煩瑣地表達設計意圖。繪製圖紙要求主次分明,應突出線路敷設。電器元件和設備等為中實線,建築輪廓為細實線,凡建築平面的主要房間,應標示房間名稱,繪出主要軸線標號。各類有關的防範區域,應根據平面圖,明顯標出,以檢查防範的方法以及區域是否符合設計要求,探測器及攝像機佈置的位置力求準確,牆面或吊頂上安裝的設備要標出距地面的高度(即標高)。相同的平面,相同的防範要求,可只繪製一層或單元一層平面,局部不同時,應按軸線繪製局部平面圖。比例尺的規定:凡在平面圖上繪製多種設備,而數量又較多時,宜採用1:100。但面積很大,設備又較少,能表達清楚的話可採用1:200。剖面圖複雜的宜用1:20,1:30,甚至1:5。以比例關係細小部分清晰度而定。施工圖的設計說明力求語言簡練,表達明確。凡在平面圖上表示清楚的不必另在說明中重複敘述。凡施工圖中未注明或屬於共性的情況,以及圖中表達不清楚者,均需加以補充說明。如防範區域、空間防範的防範角等。單項工程可以在首頁圖紙的右下方,圖角的上側方列舉說明事項。如一系統子項較多,屬於統一性的問題,均應編制總說明,排列在圖紙的首頁。說明內容一般按下列順序:探測器、攝像機等前端設備的選用、功能、安裝;報警控制器和視頻矩陣切換主機等中心控制設備的功能、容量、特點及安裝;管線的敷設,接地要求,做法。室外管線的敷設,電纜敷設方式等。設計圖紙的規定(1) 防範系統的總平面圖標出防範系統在總建築圖中的位置,標出監控範圍、控制室的位置,傳輸線的走向,系統的接地等。(2) 系統圖確定完成安防任務的設備和器材的相互聯繫,確定探測器、攝像機和中心控制設備的性能、數量,以及安裝的位置。確定報警控制器和視頻切換控制器的功能、容量。確定所有主要設備的型號、數量、性能、技術指標,以滿足定貨要求。(3) 每層、每分部的平面圖確定探測器和攝像機的安裝位置,注明標號,確立傳輸線的走向,管線數量,管線埋設方法以及標高。有可能的話繪出探測器及攝像機的探測區域或範圍。(4) 主要設備材料表(5) 複雜部位安裝的剖面圖三級配電是指總配電箱、分配電箱、開關箱。兩級保護是指:總配電箱和開關箱裝漏電保護。三級配電指:現場施工用電必須做到配備總配電箱、分配電箱、開關箱三類標準電箱。三級保護指:現場施工用電必須做到總配電箱、分配電箱和開關箱中均要安裝漏電保護器。 關於配電箱的知識這塊是很枯燥無味的,我剛聽我好朋友說起來的時候也感覺像聽天書一樣,聽不懂。別著急你多看幾遍就會懂的啦!如果還是不懂的話可以上一些電工論壇什麼的再去瞭解下。打了這麼多字,手都酸了,你覺得我說得好嗎?說得你滿意的話就給個贊吧!
 相關用戶問答
  • 配電箱及櫃在設計圖紙上都有標明其型號,如QDB,QGBD等,QBD表示的應該是配電箱,QGBD表示的應該是配電櫃,不過其後面假如帶上數字的話,是不是有對應的國標尺寸的

  • 現場臨時施工用電的配電系統分為三級,分別為一級配電櫃、二級配電箱、三級開關箱;三級開關箱控制具體的用電設備。所謂中間接地,即是在一級配電櫃、二級分配箱處再做一次重複接地;而末端接地則是在用電設備處做外殼接地保護。  • 你好!需要提供的是:1、配電箱內的元件的出廠的合格證書、說明書等。2、配電箱廠家安裝、調試後的檢驗報告。3、配電箱出廠的合格證與箱內必備的資料等。

  • 三級箱內可以裝插座,因為《施工現場臨時用電安全技術規範》(JGJ46-2005)裡面有條款說明可以裝插座。8.1.9 配電箱、開關箱內的電器(含插座)應先安裝在金屬或非木質阻燃絕緣電器安裝板上,然後方可整體緊固在配電箱、開關箱箱體內。金屬電器安裝板與金屬箱體應做電氣連接。8.1.10 配電箱、開關箱內的電器(含插座)應按其規定位置緊固在電器安裝板上,不得歪斜和鬆動。一級與二級配電箱支路不一定必須安裝空氣開關與漏電保護器。你可以查閱《施工現場臨時用電安全技術規範》(JGJ46-2005),裡面有詳細的條款說明。6.1.6配電櫃應設電源隔離開關及短路、超載、漏電保護電器。電源隔離開關分斷時應有明顯可見分中斷點。8.2.2 總配電箱的電器應具備電源隔離,正常接通與分斷電路,以及短路、超載、漏電保護功能。電器設置應符合下列原則:1 當總路設置總漏電保護器時,還應裝設總隔離開關、分路隔離開關以及總斷路器、分路斷路器或總熔斷器、分路熔斷器。當所設總漏電保護器是同時具備短路、超載、漏電保護功能的漏電斷路器時,可不設總斷路器或總熔斷器。2 當各分路設置分路漏電保護器時,還應裝設總隔離開關、分路隔離開關以及總斷路器、分路斷路器或總熔斷器、分路熔斷器。當分路所設漏電保護器是同時具備短路、超載、漏電保護功能的漏電斷路器時,可不設分路斷路器或分路熔斷器。3 隔離開關應設置於電源進線端,應採用分斷時具有可見分中斷點,並能同時斷開電源所有極的隔離電器。如採用分斷時具有可見分中斷點的斷路器,可不另設隔離開關。4 熔斷器應選用具有可靠滅弧分斷功能的產品。5 總開關電器的額定值、動作整定值應與分路開關電器的額定值、動作整定值相適應。由此可見不是必須安裝空氣開關,而是具有明顯分中斷點的隔離開關。

  • 其實配電箱和配電櫃同是供電系統中用於供配電的電氣設備,它們雖然看了就一個字相差,但是區別還是很大的,下面就來簡單為你介紹一下:1、首先從用途上來說:配電箱多用於家庭,而配電櫃剛多用於配電所中。2、從功能上來說:配電箱一般作為低電壓分配,比如220V、380V,而配電櫃多用於控制10kV線路3、從尺寸上來說:配電箱一般小於配電櫃,例如配電櫃民尺寸500高*400寬*100深,配電櫃尺寸有1700高*600寬*400(300)深4、從安裝方式上來說:配電箱有明裝和暗裝兩種安裝方式,而配電櫃因體積稍大,一般為落地安裝

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示