網友回答
 最佳答案 很開心為你解答呢,我手上剛好有一份關於斷路器型號大全,你看看是不是你要的呢,可以參考一下, S—少油斷路器; D—多油斷路器; K—空氣斷路器; L—六氟化硫斷路器; Z—真空斷路器; Q—產氣斷路器; C—磁吹斷路器。 ②—裝置地點代號: N—戶內; W—戶外。 ③—設計系列順序號: 以數字1、2、3……表示。 ④—額定電壓,KV。 ⑤—其它補充工作特性標誌: G—改進型; F—分相操作。 ⑥—額定電流,A。 ⑦—額定開斷電流,KA。 ⑧—特殊環境代號。低壓斷路器: DW10系列框架式自動開關; DWX15、DWX15C系列萬能式限流斷路器; DW17(ME)系列萬能式斷路器; DZ10系列塑膠外殼式自動開關; DZ15系列塑膠外殼式斷路器; DZX10系列塑膠外殼式限流斷路器; DZ20系列塑膠外殼式斷路器; DZ25系列塑膠外殼式斷路器;高壓斷路器: DW系列高壓戶外安裝多油斷路器; SW系列高壓戶外安裝少油斷路器; SN系列高壓戶內安裝少油斷路器; ZW系列高壓戶外安裝真空斷路器; ZN系列高壓戶內安裝真空斷路器; LW系列高壓戶外安裝SF6斷路器; LN系列高壓戶內安裝SF6斷路器; 以上就是關於斷路器型號的一些分享,希望對你有幫助!親的認可是我的最大動力哦!+
 相關用戶問答
  • 這個我還真的不懂哎,不然你諮詢創藝龍瞭解一下好了,這個太專業了,要找專業的生產廠家才行。

  • 很高興為你解答,我也是剛好有接觸到這塊,這裡和你分享下吧,希望對你有幫助。塑殼斷路器,在電路中作接通、分斷和承載額定工作電流,並能在負載發生超載、短路、欠壓的情況下進行可靠的斷路保護。斷路器的動、靜觸頭及觸杆設計成平行狀,利用短路產生的電動斥力使動、靜觸頭斷開,分斷能力高,限流特性強。塑殼指的是用塑膠絕緣體來作為裝置的外殼,用來隔離導體之間以及接地金屬部分。塑殼斷路器通常含有熱磁跳脫單元,而大型號的塑殼斷路器會配備固態跳脫感測器。其脫扣單元分為:熱磁脫扣與電子脫扣器。塑殼斷路器有10型,M1型,DZ15\DZ20型,還有DZ15LE ,DZ20LE, DZ18 等,塑殼斷路器每個廠家表示型號都不一樣。以上就是關於塑殼斷路器型號方面的一些分享,希望對你有幫助!親的認可是我的最大動力哦!

  • 很高興為你解答,如果你想多瞭解的話,那麼就請仔細看哦,內容很多,看起來有點乏味呢。 斷路器按其使用範圍分為高壓斷路器和低壓斷路器,高低壓界線劃分比較模糊,一般將3kV以上的稱為高壓電器。 低壓斷路器又稱自動開關,俗稱"空氣開關"也是指低壓斷路器,它是一種既有手動開關作用,又能自動進行失壓、欠壓、超載、和短路保護的電器。它可用來分配電能,不頻繁地啟動非同步電動機,對電源線路及電動機等實行保護,當它們發生嚴重的超載或者短路及欠壓等故障時能自動切斷電路,其功能相當於熔斷器式開關與過欠熱繼電器等的組合。而且在分斷故障電流後一般不需要變更零部件,已獲得了廣泛的應用。微型斷路器 :施耐德微型斷路器代號標注方法:舉例:1-C65N-C20A/2P+VE+30mA+SD,各項含義為:1---------識別號,C65------序列代號,N--------分斷能力,N為6000A,H為10000A,L為15kA,C--------脫扣曲線,B為電子保護,C為配電保護,D為動力保護,20A------額定電流,有1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63A,施耐德斷路器2P-------極數,有1、2、3、4極,VE-------剩餘電流附件,有VE、VEG、VM、VEA,VM為電磁式,30mA-----剩餘動作電流,有30、100、300mA,SD-------選配附件,有MX、OF、MN、MV、SD、Tm、ATm,其中SD為輔助接點。(其它不同品牌的微型斷路器標注方法類似),另施耐德微型斷路器還包括新產品C120 、EA9、INT125系列產品,塑殼斷路器 :施耐德塑殼斷路器常見的有NSX、NSE、EZD、NSC系列產品。舉例:NSX100N TMD100 3P3D,NSX---------產品系列,100---------額定電流大小,有100、250、250、400、630A,N------------分斷能力,有F為36KA N為50KA H為70KA L為100KA,TMD--------脫扣執行器,有TMD-熱磁脫扣器 MIC2.2 MIC5.2A 5.2E 6.2A 6.2E電子脫扣器,100---------實際電流100A下有16 25 32 40 50 63 80 100A,160A下有80 100 125 160A,250A下有125 160 200 250A,400A下有400A,630A下有630A,3P3D------極數 有3P2D 3P3D 4P3D 4P4D,框架斷路器 :施耐德框架斷路器有MT MTE NW系列產品,框架斷路器(3張)舉例:MTN106 mic2.0 3P,MT---------系列號,N1----------分斷能力 有N1 N2 50KA 、H1 65KA 、 H1b 85KA、H2 100KA、NWN1 42KA,06----------電流 06-630A 08-800A 10-1000A 12-1250A 16-1600A 20-2000A 25-2500A 32-3200A 40-4000A 50-5000A 63-6300A,mic2.0------控制單元 有:基本型 mic2.0 基本保護,mic5.0 選擇性保護,mic6.0 選擇性保護+接地故障保護,電流錶A mic2.0A 基本保護,mic5.0A 選擇性保護,mic6.0A 選擇+接地故障保護,mic7.0A 選擇+漏電保護,電能表D mic5.0D 選擇性保護,mic6.0D 選擇+接地故障保護,功率表P mic5.0P 選擇性保護,mic6.0P 選擇+接地故障保護,mic7.0P 選擇+漏電保護,諧波表H mic5.0H 選擇性保護,mic6.0H 選擇+接地故障保護,mic7.0H 選擇+漏電保護,3P----------極數 分3P 4P 2檔,另外還有固定式 抽屜式斷路器之分。一個完整的框架斷路器包括斷路器本體、控制單元、上端接線、下端接線4大基本器件。抽屜式斷路器還需選配抽架。大概就是這些了,以上內容可供參考哦,希望對你有幫助。如果覺得給力的話豎個大拇指唄,祝你生活愉快。

  • 很高興為你解答,我也是剛好有接觸到這塊,這裡和你分享下吧,希望對你有幫助。真空斷路器:F系列(固定式):HVX 12-25-06-F 630A HVX 12-25-12-F 1250A HVX 12-25-16-F 1600A HVX 12-25-20-F 2000A HVX 12-25-25-F 2500A HVX 12-25-31-F 3150A HVX 12-25-40-F 4000A HVX 12-31-06-F 630A HVX 12-31-12-F 1250A HVX 12-31-16-F 1600A HVX 12-31-20-F 2000A HVX 12-31-25-F 2500A HVX 12-31-31-F 3150A HVX 12-31-40-F 4000A HVX 12-40-06-F 630A HVX 12-40-12-F 1250A HVX 12-40-16-F 1600A HVX 12-40-20-F 2000A HVX 12-40-25-F 2500A HVX 12-40-31-F 3150A HVX 12-40-40-F 4000A HVX 12-50-06-F 630A HVX 12-50-12-F 1250A HVX 12-50-16-F 1600A HVX 12-50-20-F 2000A HVX 12-50-25-F 2500A HVX 12-50-31-F 3150A HVX 12-50-40-F 4000A E系列(手車式):HVX 12-25-06-E 630A HVX 12-25-12-E 1250A HVX 12-25-16-E 1600A HVX 12-25-20-E 2000A HVX 12-25-25-E 2500A HVX 12-25-31-E 3150A HVX 12-25-40-E 4000A HVX 12-31-06-E 630A HVX 12-31-12-E 1250A HVX 12-31-16-E 1600A HVX 12-31-20-E 2000A HVX 12-31-25-E 2500A HVX 12-31-31-E 3150A HVX 12-31-40-E 4000A HVX 12-40-06-E 630A HVX 12-40-12-E 1250A HVX 12-40-16-E 1600A HVX 12-40-20-E 2000A HVX 12-40-25-E 2500A HVX 12-40-31-E 3150A HVX 12-40-40-E 4000A HVX 12-50-06-E 630A HVX 12-50-12-E 1250A HVX 12-50-16-E 1600A HVX 12-50-20-E 2000A HVX 12-50-25-E 2500A HVX 12-50-31-E 3150A HVX 12-50-40-E 4000A綜合繼電器保護:不帶方向過流保護:P120/P121/P122/P123帶方向過流保護:P127用於電動機保護:P220/P225(分可選件)電壓/頻率保護:P921/P922饋線保護:P141/P142/P143/P14X變壓器保護:P631/P632/P63X。 大概就是這些了,以上內容可供參考哦,很高興為你解答,希望對你有幫助。如果覺得給力的話豎個大拇指唄,祝你生活愉快。

  • 漏電斷路器就是我們俗稱的”空開“,相信大家對於這個都很熟悉,都是它都有些什麼型號和規格呢?漏電斷路器型號非常多,有符合GB16916.1 GB16917. GB14048.2等等,如人民電器集團的通常有RDL18 、DZ15LE 、RDL20 、RDM10L 、RDM1L 、 DZ47LE 、RDX2LE 、 RDX30L 、RDX65LE等等這些是電子式的,還有一些電磁式,如RDL67 、RDX16L 等。型號非常的多,比較普及,這裡不一一列出,根據不同場所選用哪種你自已選擇。至於怎麼選擇漏電斷路器,不論是單相或三相的斷路器或帶漏電保護的斷路器,選擇原則是根據負載容量計算確定斷路器的容量。斷路器的額定容量=1.5倍負載容量。比如,負載電流容量是50A,則斷路器應選1.5*50=75A。以上就是關於漏電斷路器方面的一些分享,希望對你有幫助!親的認可是我的最大動力哦!