首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 裝修施工 » 施工技術總結範文哪位同仁有
問題 【施工工藝】  【歸檔】14年03月14日

施工技術總結範文哪位同仁有

問題描述 請求發一份施工技術總結範文,我不大懂怎麼編寫,能給我看看麼
網友回答
 最佳答案 1、工程概況 2、施工技術參數和施工工藝 2.1施工技術參數 2.2施工佈置 2.3施工工藝及品質控制流程圖 2.4 準備工作 2.5現場人員配置 2.6施工工序 3、施工過程品質控制 4、施工中遇到問題 5、驗收與評定 6、分析與總結
2014年07月07日 00:00

作為專案部的管理人員,單體樓1#、2#、3#、4#的總樓號長,我注重控制工程的施工品質、與建設單位和監理單位的協調以及班組的管理協調、主動配合安全科完成各項安全管理工作,狠抓材料管理以節約工程成本。主要以下幾個方面說明

2014年03月25日 00:00

工程概況 2、施工技術參數和施工工藝 2.1施工技術參數 2.2施工佈置 2.3施工工藝及品質控制流程圖 2.4準備工作 2.5現場人員配置 2.6施工工序 3、施工過程品質控制 4、施工中遇到問題 5、驗收與評定 6、分析與總結

2014年03月14日 00:00

工程概況 2、施工技術參數和施工工藝 2.1施工技術參數 2.2施工佈置 2.3施工工藝及品質控制流程圖 2.4準備工作 2.5現場人員配置 2.6施工工序 3、施工過程品質控制 4、施工中遇到問題 5、驗收與評定 6、分析與總結

 相關用戶問答
  • 一、計算方法: 地下連續牆鋼筋籠分兩種,一種雙槽鋼筋籠兩端帶鋼板,一種但槽鋼筋籠。直接計算鋼筋長度,鋼板長,寬,厚。然後乘以理論重量。 二、地下連續牆的簡單介紹: 地下連續牆開挖技術起源於歐洲。它是根據打井和石油鑽井使用泥漿和水下澆注混凝土的方法而發展起來的,1950年在義大利米蘭首先採用了護壁泥漿地下連續牆施工,20世紀50~60年代該項技術在西方發達國家及前蘇聯得到推廣,成為地下工程和深基礎施工中有效的技術。 地下連續牆是基礎工程在地面上採用一種挖槽機械,沿著深開、挖工程的周邊軸線,在泥漿護壁條件下,開挖出一條狹長的深槽,清槽後,在槽內吊放鋼筋籠,然後用導管法灌築水下混凝土築成一個單元槽段,如此逐段進行,在地下築成一道連續的鋼筋混凝土牆壁,作為截水、防滲、承重、擋水結構。本法特點是:施工振動小,牆體剛度大,整體性好,施工速度快,可省土石方,可用於密集建築群中建造深基坑支護及進行逆作法施工,可用於各種地質條件下,包括砂性土層、粒徑50mm以下的砂礫層中施工等。適用於建造建築物的地下室、地下商場、停車場、地下油庫、擋土牆、高層建築的深基礎、逆作法施工圍護結構,工業建築的深池、坑;豎井等。

  • 一.主題:冬季施工的準備以及冬季施工的主要技術品質控制和冬季施工中混凝土的常見品質通病和預防措施 二.冬季施工準備 (一)技術準備 1,施工技術方案(措施)的制定必須以確保施工品質及生產安全為前提,具有一定的技術可靠性和合理性. 2,制定的施工技術方案(措施)中,應具有以下:施工部署(進度安排),施工程式,施工,機具與材料調配計畫,施工人員技術培訓(測溫人員,摻外加劑人員)與勞動力計畫,保溫材料與外加劑材料計畫,操作要點,品質控制要點,檢測項目等方面. (二)生產準備 根據制定的進度計畫安排好施工任務及現場準備工作.如現場供水管道的保溫防凍,攪拌機棚的保溫,場地的整平及臨時道路的設置,裝修工程的門窗洞口封閉及保溫. (三)資源準備 根據制定的計畫組織好外加劑材料,保溫材料,施工儀錶(測溫劑),職工勞動保護用品等的準備工作. 三.冬季施工主要的技術措施 (一)土方工程 1,基礎土方工程應儘量避開在冬季施工,如需在冬季施工,則應制定詳盡的施工計畫,合理的施工方案及切實可行的技術措施,同時組織好施工管理,爭取在短時間內完成施工. 2,施工現場的道路要保持暢通,運輸車輛及行駛道路均應增設必要的防滑措施(例如沿路覆蓋草袋). 3,在相鄰建築側邊開挖土方時,要採取對舊建築物地基土免受凍害的措施.施工時,儘量做到快挖快填,以防止地基受凍. 4,基坑槽內應做好排水措施,防止產生積水,造成由於土壁下部受多次凍融迴圈而形成塌方. 5,開挖好的基坑底部應採取必要的保溫措施,如保留腳泥或鋪設草包. 6,土方回填前,應將基坑底部的冰雪及保溫材料清理乾淨. 7,室外基坑或管溝可用含凍土塊的土回填,但凍土塊體積不超過填土總體積的15%.室內的坑,槽,管溝不得用含有凍土塊的土回填. 8,回填採用人工回填時,每層鋪土厚度不超過20cm,夯實厚度為10—15cm. 9,回填土工作應連續進行,防止基土或填土層受凍. (二)樁基工程 1,施工前,應編制專項施工方案和技術措施. 2,樁基礎的軸線引出的距離應適當增加,以免在打樁時受凍土硬殼層的.水準點的數量不應少於兩個. 3,預製樁的混凝土的強度應達到設計強度標準值的70%方可起吊,達到強度標準值的100%方可運輸和打樁. 4,樁的堆放應考慮到樁機的行進路線和打樁順序,且樁的堆放層數應不超過4層. (三)鋼筋工程 1.鋼筋冷拉 (1)鋼筋負溫冷拉時,可採用控制應力法或控制冷拉率方法.對於不能分清爐批的熱軋鋼筋冷拉,不宜採用控制冷拉率的方法. (2)在負溫條件下採用控制應力方法冷拉鋼筋時,由於伸長率隨溫度降低而減少,如控制應力不變,則伸長率不足,鋼筋強度將達不到設計要求,因此在負溫下冷拉的控制應力應較常溫提高.冷拉控制應力 最大冷拉率應符合下表的要求: 表格1冷拉控制應力及最大冷拉力 2,鋼筋負溫焊接 (1)從事鋼筋焊接施工的施工人員必須持有焊工上崗證,才可上崗操作. (2)負溫下鋼筋焊接施工,可採用閃光對焊,電弧焊(幫條,搭接,坡口焊)及電渣壓力焊等焊接方法. (3)焊接鋼筋應儘量安排在室內進行,如必須在室外焊接,則環境溫度不宜太低,在風雪天氣時,還應有一定的遮蔽措施.焊接未冷卻的接頭,嚴禁碰到冰雪. (4)閃光對焊: 1)負溫閃光對焊,宜採用預熱閃光焊或閃光—預熱—閃光焊工藝.鋼筋端面比較平整時,宜採用預熱閃光焊;端面不平整時,宜採用閃光—預熱—閃光焊工藝. 2)與常溫焊接相比,應採取相應的措施,如增加調伸長度10%至20%左右,提高預熱時的接觸壓力,增長預熱間歇時間. 3)施焊時選用的參數可根據焊件的鋼種,直徑,施焊溫度和焊工技術水準靈活選用. (5)電弧焊接 1)焊接時必須防止產生過熱,燒傷,咬肉和裂紋等缺陷,在構造上應防止在接頭處產生偏心受力狀態. 2)為防止接頭熱影響區的溫度突然增大,進行幫條,搭接電弧焊,應採用分層控溫施焊.幫條焊時幫條與主筋之間用四點定位焊固定.搭接焊時用兩點固定,定點焊縫離幫條或搭接端部20mm以上. 3)坡口焊時焊縫根部,坡口端面以及鋼筋與鋼墊板之間均應熔合良好. (6)電渣壓力焊接 1)焊接電流的大小,應根據鋼筋直徑和施焊時的環境溫度而定. 2)接頭藥盒拆除的時間宜延長2min左右;接頭的渣殼宜延長5min,方可打渣. 追問: 我要的是混凝土冬季施工措施 回答: (四)混凝土工程 1,基本要求 (1)冬季施工的混凝土宜選用矽酸鹽水泥或普通矽酸鹽水泥,水泥標號不宜低於32.5,每立方米混凝土中的水泥用量不宜少於300kg,水灰比不應大於0.6,並加入早強劑.由必要時應加入防凍劑(根據氣溫情況確定). (2)為減少凍害,應將配合比中的用水量降至最低限度.辦法是:控制坍落度,加入減水劑,優先選用高效減水劑. (3)範本和保溫層,應在混凝土冷卻到5℃後方可拆除.當混凝土與外界溫差大於20℃時,拆模後的混凝土表面,應臨時覆蓋,使其緩慢冷卻. (4)未冷卻的混凝土有較高的脆性,所以結構在冷卻前不得遭受衝擊荷載或動力荷載的作用. 2,混凝土的拌制 (1)拌制混凝土用的骨料必須清潔,不得含有冰雪和凍塊,以及易凍裂的物質.在摻有含鉀,鈉離子的外加劑時,不得使用活性骨料.在有條件的時候,砂石篩洗應搶在零上溫度時做,並用塑膠紙,油布蓋好. (2)拌制摻外加劑的混凝土時,如外加劑為粉劑,可按要求摻量直接撒在水泥上面和水泥同時投入.如外加劑為液體,使用時應先配製成規定濃度溶液,然後根據使用要求,用規定濃度溶液配製成施工溶液.各溶液要分別置於有明顯標誌的容器中,不得混淆.每班使用的外加劑溶液應一次配成. (3)當施工期處於0℃左右時,可在混凝土中添加早強劑,摻量應符合使用要求及規範規定,且應注意在添加前應做好模擬試驗,以核實有關技術措施;對於有限期拆模要求的混凝土,還應適當提高混凝土設計等級. (4)混凝土中添加防凍劑時,嚴禁使用高鋁水泥. (5)嚴格控制混凝土水灰比,由骨料帶入的水分及外加劑溶液中的水分均應從拌合水中扣除. (6)攪拌摻有外加劑的混凝土時,攪拌時間應取常溫攪拌時間的1.5倍. (7)混凝土拌合物的出機溫度不宜低於10℃,入模溫度不得低於5℃. 補充: 3,混凝土的運輸和澆築 (1)混凝土攪拌場地應儘量靠近施工地點,以減少材料運輸過程中的熱量損失,同時也應正確選擇運輸用的容器(包括形狀,大小,保溫措施). (2)混凝土澆築前,應清除範本和鋼筋上,特別是新老混凝土(如梁,柱交接處)交接處的冰雪及**. (3)當採用商品混凝土時,在澆築前,應瞭解商品混凝土中摻入抗凍劑的性能,並做好相應的防凍保暖措施. (4)分層澆築的混凝土時,已澆築層在未被上一層的混凝土覆蓋前,不應低於規定的溫度也不得低於2℃. (5)重點工程或上部結構要連續施工的工程,混凝土應採取有效措施,以保證預期所要達到的強度. (6)預應力混凝土構件在進行孔道和立縫的灌漿前,澆灌部位的混凝土必須經預熱,並採用熱的水泥漿,砂漿或混凝土,澆灌後在正溫下養護到強度不低於15Mpa. (7)現場應留設同條件養護的混凝土試塊作為拆模依據. 補充: 4,混凝土的養護 (1)冬季澆築的混凝土,由正溫轉入負溫養護前,混凝土的抗壓強度不應低於設計強度的40%,對於C10以下的混凝土不得小於5Mpa. (2)採用的保溫材料(草袋,麻袋),應保持乾燥. (3)在範本外部保溫時,除基礎可隨澆築隨保溫外,其它結構必須在設置保溫材料後方可澆築混凝土.鋼模表面可先掛草簾,麻袋等保溫材料並紮牢,然後再澆築混凝土. (4)保溫材料不宜直接覆蓋在剛澆築完畢的混凝土層上,可先覆蓋塑膠薄膜,上部再覆草袋,麻袋等保溫材料.保溫材料的鋪設厚度為:一般情況下0℃以上鋪一層;0℃以下鋪二層或三層;大體積混凝土澆築及二次抹面壓實後應立即覆蓋保溫,其保溫層厚度,材質應根據計算確定. (5)拆模後的混凝土也應及時覆蓋保溫材料,以防混凝土表面溫度的驟降而產生裂縫. 5,試件留置 按規範及施工要求製作,管理,養護,送檢混凝土試塊.取樣與試件留置應符合下列規定: (1)每拌制100盤且不超過100m3的同配合比的混凝土,取樣不得少於一次. (2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盤時,取樣不得少於一次. (3)當一次連續澆築超過1000m3時,同一配合比的砼每200m3不得少於一次. (4)每一樓層,同一配合比的砼,取樣不得少於一次. (5)對有抗滲要求的砼結構,其混凝土試件應在澆築地點隨機取樣.同一工程,同一配合比的砼,取樣不應少於一次,留置組數可根據實際需要確定. (6)每次取樣應至少留置一組標準養護試件,同條件養護試件的留置組數應根據實際需要確定. 補充: 四.混凝土冬季施工的品質通病以及預防措施 (一).鋼筋的銹蝕與混凝土裂縫 由於鋼筋的氧化銹蝕伴生體積膨脹,致使混凝土沿主筋或箍筋方向產生裂縫。其次,水泥的安定性不良,混凝土的水灰比太大,早期強度低,失水太快也會引起開裂。混凝土內部水分由邊緣向中心移動,形成壓力也將引起軸向裂縫。 預防措施:1.嚴格控制氯鹽的摻量。按照“鋼筋混凝土工程施工及驗收規範”規定:氯鹽摻量不得超過水泥重量1%,基本鋼筋就不銹蝕。 2.限定量的氯鹽摻入時應充分溶解或攪拌均勻,以防止偏折引起局部鋼筋銹蝕。3.控制水泥品質和混凝土混合物水灰比,增大其密度性,防止水分轉移,均能有效地防止混凝土的裂縫產生。 補充: (二).結構疏散與水分轉移 水分轉移及結構疏散的混凝土,以表面呈冰晶、土**,砂漿骨料結合脆弱,聲音空啞等為特徵。同時由於混凝土內部壓力差、溫度、濕度差,使水分自邊緣向中心移動造成空隙。 預防措施:1.適當摻用以防凍劑-減水劑-早強劑-引氣劑組成的複合外加劑,減少水灰比,採取重複振動,加壓振動,提高結構緻密性。 2.混凝土表面“冰封”利用其濕水性均為有效。 補充: (三).表面起灰 所謂“表面起灰”是以砂漿和粗骨料相脫離,表面起灰,骨料裸☆禁☆露為特徵。主要是由於混凝土混合物水灰比太大,離析,泌水嚴重,粘聚性、保水性差,加上養護溫度低,水泥水化趨於停止,混凝土水分迅速外離,導致表面起灰。 預防措施:嚴格控制水灰比,延長混凝土混合物攪拌時間,表面覆蓋塑膠薄膜保水 (四).結晶腐蝕-混凝土表面返霜 混凝土硬化後,某種外加劑溶液通過毛細管的作用滲到混凝土表面,而混凝土表面的水分則逐漸蒸幹,此種情況還將混凝土與飾面層的結合。 預防措施: 1.適當控制外加劑的用量(最好不要超過水泥重量5~7%) 2.外加劑充分溶解後適當延長攪拌時間。 3.混凝土澆灌後,立即在其表面覆蓋1~2層薄膜塑膠。嚴防混凝土水分外移。 五,冬季施工的安全和防火 (1)冬季施工時,要採取防滑措施. (2)施工現場及臨時工棚內嚴禁用明火取暖,應訂出具體防火安全注意事項,並將責任落實到人. (3)電氣設備,開關箱應有防護罩,通電導線要整理架空,電線包布應進行全面檢查,務必保持良好的絕緣效果. (4)腳手架,腳手板有冰雪積留時,施工前應清除乾淨,有坡度的跳板應釘防滑條或鋪草包,並隨時檢查架體有無鬆動及下沉現象,以便及時處理. (5)上下立體交叉作業的出入口樓梯,電梯口和井架周圍應有防護棚或其它隔離措施. (6)高層作業必須用安全帶,進入工地必須戴好安全帽,樓面預留孔洞必須用蓋板蓋好.不准用蘆葦,草包遮蓋,以防失足跌落.冬季施工拆除外腳手架應有圍護警戒措施,嚴禁高空向下拋擲. (7)打夯機,磨石子機等震動機械,以及經常移動的機具導線不得在地面上拖拉,不得浸放水中,應架空絕緣良好. (8)工地臨時水管應埋入土中或用草包等保溫材料包紮,外抹紙筋.水箱存水,下班前應放盡. (9)草包,草簾等保溫材料不得堆放在露天,以免受潮失去保溫效果. (10)現場的易燃,易爆及有毒物品應有專人保管,妥善安置.明火作業應實行動火證審批制度,並配置必要的安全防火用品。

  • 附著式升降腳手架驗收:①附著支承結構附著處混凝土實際強度已達到腳手架設計要求。②所有螺紋連接處螺母已擰緊。③應撤去的施工活荷載已撤離完畢。④所有障礙物已拆除,所有不必要的約束已解除。⑤動力系統能正常運行。⑥所有碗扣式腳手架的碗扣連接點碗扣已擰緊。⑦所有相關人員已到位,無關人員已全部撤離。⑧所有預留螺栓孔洞或預埋件符合(DGJ08-905-1999)《建築施工附著升降腳手架安全技術規程》第6.3.1條的要求。⑨所有防墜裝置功能正常。⑩所有安全措施已落實。其他必要的檢查項目。

  • 主要寫一下主要的工作內容,取得的成績,以及不足,最後提出合理化的建議或者新的努力方向。。。。。。。 以下供你參考: 轉載:總結,就是把一個時間段的情況進行一次全面系統的總檢查、總評價、總分析、總研究,分析成績、不足、經驗等。總結是應用寫作的一種,是對已經做過的工作進行理性的思考。總結與計畫是相輔相成的,要以計畫為依據,制定計劃總是在個人總結經驗的基礎上進行的。 總結的基本要求 1.總結必須有情況的概述和敘述,有的比較簡單,有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環境和基礎等進行分析。 2.成績和缺點。這是總結的中心。總結的目的就是要肯定成績,找出缺點。成績有哪些,有多大,表現在哪些方面,是怎樣取得的;缺點有多少,表現在哪些方面,是什麼性質的,怎樣產生的,都應講清楚。 3.經驗和教訓。做過一件事,總會有經驗和教訓。為便於今後的工作,須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中,並上升到理論的高度來認識。 今後的打算。根據今後的工作任務和要求,吸取前一時期工作的經驗和教訓,明確努力方向,提出改進措施等 總結的注意事項 1.一定要實事求是,成績不誇大,缺點不縮小,更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。 2.條理要清楚。總結是寫給人看的,條理不清,人們就看不下去,即使看了也不知其所以然,這樣就達不到總結的目的。 3.要剪裁得體,詳略適宜。材料有本質的,有現象的;有重要的,有次要的,寫作時要去蕪存精。總結中的問題要有主次、詳略之分,該詳的要詳,該略的要略。 總結的基本格式 1、標題 2、正文 開頭:概述情況,總體評價;提綱挈領,總括全文。 主體:分析成績缺憾,總結經驗教訓。 結尾:分析問題,明確方向。 3、落款 署名,日期

  • 監理資料大概為:監理單位企業資質監理部人員資質監理日誌盤站記錄監理例會紀要(總得開幾次會才說得過去吧?)品質評估報告(重要)監理工作總結(重要)監理通知單監理備忘錄監理旁站方案監理月報(重要)監理規劃及細則清單計價資金控制撥付款檔施工進度控制

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示