網友回答
 最佳答案 配管尺寸選擇:配管尺寸一般按以下原則確定。1,室外機到第一分歧器間的配管尺寸同室外機總配管尺寸。2,室內機到分歧器間的配管尺寸同室內機接管尺寸。3,分歧器之間的配管尺寸由分歧器下游的室內機總容量確定。各個廠家配管設計不一樣,選擇配管時,一定按對應廠家產品手冊設計,如果設計過小,冷量有衰減。商用多連線算配管冷媒量時只算液管的。因為汽管裡冷媒都是氣體,實際量不大。另外安裝說明書裡都有說明的。所以這種問題都不用擔心,希望我的回答能夠幫助到你。
2015年10月14日 00:00

按照樣冊來就可以了,先從最末端的機器開始算,然後按照冷媒流量,管徑慢慢加上去,就知道總管長了。

2015年10月14日 00:00

所需製冷量確定,一般圖紙標注的有

 相關用戶問答
  • 風管機和中央空調,最大的區分是主機大小,風管機也屬於中央空調的一種,屬於氟系統,大的風管機可以管800平米,可以開很多個風口。中央空調現在分為氟系統和水系統,水系統的一般為大型的,小型水系統的耗電,所以現在一般3000平米以下使用氟系統節約用電,風管機一般家用的便宜,不需要做多少風管,一般都為側出風口,如果家裝內機安裝好後,風管機,多連線,水機,他們的外觀都是一樣的,使用效果也是一樣的,只有部分貴的變頻多連線內機還採用的直流風機,噪音要低些,其它都是一樣的。大型的風管機和現在商場用的水機效果也是一樣的安裝方式,一樣的效果,只是主機不同。

  • 空調相信大家對它是在熟悉不過一種電器,相信大家都有碰到過就是空調漏水,那是什麼原因呢,大多是安裝問題不是空調品質。下面,就給大家總結下空調室內機漏水的原因以及解決方法: 1、掛壁式內機安裝不水準,常見原因為內機左低右高。 解決方法: 重新水準調整固定掛牆板角度。 2、掛壁式室內機連接管出牆孔內低外高; 解決方法:重新打孔(或擴孔修整)調整穿牆孔角度,達到內高外低。 3、掛壁式室內機排水口位置低於穿牆孔位置,造成冷凝水不能流出。 解決方法: 提高掛牆板高度。

  • 在國產的空調中,美的空調的品質是比較好的,售後也很不錯。結霜的原因是:1,缺少製冷劑這需要專業人員檢查。2,室內機濾網過髒,內機風葉太髒,內機蒸發器太髒,風機轉速太慢,幾種原因都造成出風量太小,冷氣出不來,造成結冰,清洗,排除風機速度慢就能解決

  • 親,您好,請問您是需要安裝排水軟管嗎,如果是的話可以按照以下步驟:1 先把那根用白色臍帶纏繞的粗管子撥開,就看到有螺紋的管子了,那就是排水管。2 從接頭處撥出這個排水管;3 將新的管子按原來的樣子接好,最好還在介面處用膠帶纏下;4 如果破的地方很小的話就用好一點的PVC防水膠布緊緊纏一下就可;5 再按原來的樣子把管子與電線全部又用膠帶纏好,復原就行。

  • 主機板上的變壓器和外殼相碰,室內機有啪啪聲。在變壓器與電控盒之間墊上一層報紙,使其緊緊相靠,試機正常。總結:變壓器與電控盒之間在運行中產生雜訊在實際維修中很常見,後期生產的空調器在變壓器與電控盒之間,出廠時已經墊上一層厚厚的絕緣墊片,用以解決此類問題。